![]() Ограждение КТП (шкафного типа). Необходимо ли ограждать? , Около КТП-10/0,4 №485/250кв мусорят и жгут. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограждение КТП (шкафного типа). Необходимо ли ограждать? , Около КТП-10/0,4 №485/250кв мусорят и жгут. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49240 ![]() |
Здравствуйте!
Такая ситуация КТП-10/0,4 №485/250кв около дачного товарищества, около КТП жгут траву и кидают мусор, под опорными столбами ходят люди(по траве), трансформатор установлен в платную к дороге. Какие правила нарушает данная установка КТП? Я нашел одно правило! 4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами. Я предлагаю компании, на чем учете находится данный КТП > установить по периметру небольшой забор высотой хотя бы 1.5 метра, но они включают заднею. Забор психологически отделит КТП со столбами от проезжей части и людей. 4.2.132. - проигнорировали. Какие еще правила? Правила противопожарной безопасности? Я не могу поверить, что установка КТП без забора в месте розжига травы и мусора - это норма! Думаю судиться! Выкладываю в общий доступ план и фото. Очень буду признателен за помощь в торжестве ПРАВДЫ, порядка и чистоты на данном небольшом участке земли! Фото свалки >свалка в начале весны в небольшом количестве, раньше я очищал эту местность...поэтому кажется мало мусора. В этом году думаю не трогать свалку пусть растет, почему я должен очищать участок КТП? 3 года назад свалка была примерно в 10 кв метров + по периметру КТП бутылки и бумажки и так будет снова, если не очищать или не поставить забор. План чертил сам - как считаю нужным огородить КТП. На плане виден маленький дачный трансформатор - И ОН ОГОРОЖЕН! А это считается деревенским, провода в деревню идут и вообще два трансформатора около дачи можно ставить? Сообщение отредактировал Витл - 20.5.2016, 18:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23150 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
жгут траву и кидают мусор,нная установка КТП? Я нашел одно правило может быть сначала Правила е нарушать - не жечь траву и не кидать мусор? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ПУЭ, т.е. Правила Устройства Электроустановок: "4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.
... Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований 4.2.132. 4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так сколько там положено от проводов ВЛ выше 1 кВ до земли в населённой местности? 7м? И здесь это обеспечивается?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49240 ![]() |
Так сколько там положено от проводов ВЛ выше 1 кВ до земли в населённой местности? 7м? И здесь это обеспечивается? ![]() Они мне в письме ответили: Цитата фактическое расстояние по вертикали от поверхности до неизолированных токоведущих частей КТП-10/0,4 №489/250кВА составляет : -для напряжения 0,4 кВ - 3,7 метра. - для напряжения 10 кВ - 4,64 метра. В связи с тем, что КТП-10/0,4 №489/250кВА поставлена изготовителем с завода в собранном виде, воздушные токоведущие вводы не пересекают проезды или места, где возможно движение транспорта, а так же фактическое расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей соответствует нормам, установка каких-либо ограждений по периметру КТП-10/0,4 №489/250кВА не требуется. Следует вопрос: 1) Вбил в поиск по ПУЭ эти числа расстояний по вертикали Цитата 4,64 и 3,7 для 0,4 кВ и 10 кВ - ничего не нашел, так откуда они берут эти цифры?2) Пока я могу надеяться только на Цитата 4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами. ?3) И все же, можно устанавливать два ПУЭ рядом? Они находятся в 2-3 метрах друг от друга...получается общее количество 0,4 + старй КТП о,4? - итого 0.8 кв? КТП-10/0,4 -это же значит 0,4 кв? 4) Вдоль ПУЭ буквально в 1-2 метрах от него ходят люди ( про езду машин в 1 метре от КТП я уже писал выше). Сообщение отредактировал Витл - 22.5.2016, 17:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата фактическое расстояние по вертикали от поверхности до неизолированных токоведущих частей КТП-10/0,4 №489/250кВА составляет : -для напряжения 0,4 кВ - 3,7 метра. - для напряжения 10 кВ - 4,64 метра. Пусть для КТП и так. Для ВЛ все равно 7м. Кстати, ВЛ - это воздшная линия. Кстати. как там у вас насчет несанкциониованных переключений? Не было? Будут... ![]() Кстати, и хде тут 1м? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 22.5.2016, 18:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49240 ![]() |
Пусть для КТП и так. Для ВЛ все равно 7м. А там стоит КТП или ВЛ...вот полное название, которое они мне написали КТП 10/0,4 №489/250 кВа от ВЛ-10 кв№27 от ПС 110/35/10 кв. Маленький дачный КТП огорожен, а эта махина нет...ну как так? Значит ВЛ это? Вот еще фото. Спасибо огромное! ![]() Сообщение отредактировал Витл - 22.5.2016, 17:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49240 ![]() |
ВЛ - воздушная линия Габариты, пересечения и сближения 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. 2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Вот что нашел. 6 метров получается, а там 4-5 метра только. Вот примерные высоты. ![]() А что по поводу несанкционированных переключений? Это касается того дачного трансформатора? Что бы уж, точно забор поставили! Там жуть, кошек дохлых бросают, бутылки бросают...в прошлом году даже кролика в пакете подбросили, вонь ужасная. Сообщение отредактировал Витл - 22.5.2016, 20:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |