![]() Перепутаны ноль и фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перепутаны ноль и фаза |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Переехали в хрущёвку, захотел поставить отдельный автомат на стиральную машину и обнаружил, что на нулевой шине фаза от счётчика, а на автоматах ноль. Что с этим делать. Если поменять местами фазу с 0 розеткам всё равно, а что делать с освещением, лезть во все коробки и искать нужные провода? Если позвонить в ЖКХ не обвинят ли меня в этом, хотя это, по-любому, они сами пломбировали счётчик и не убедились в правильности подключения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Вы же недавно туда переехали. Как они могут Вас обвинить. В щитке однозначно нужно переделывать, а в распред, коробках по мере необходимости.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Как я понял, если я поменяю местами ноль с фазой у меня на выключателях освещения будет разрываться ноль, чем это плохо и плохо ли вообще? При выключении света останется фаза на лампе и всё?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как это фаза на нуле?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как я понял, если я поменяю местами ноль с фазой у меня на выключателях освещения будет разрываться ноль.. Сначала проверьте, может там сейчас ноль через выключатель. По коробкам лазать не нужно - после попадания N на свою шинку, при разрыве выключателями нуля, поменяете местами провода этих групп. Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2016, 10:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Фаза от счётчика подключена к нулевой шине. А от автоматов толку нет, выключаешь - фаза-то остаётся. Короче не знаю, я отвёрткой индикаторной проверял, на нуле горит, на автоматах ничего, отключаю автоматы - в розетках и лампах фаза остаётся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Плохо это тем, что после отключения выключателя в патроне остается напряжение. Т.е. об этом всегда нужно помнить при замене лампы или патрона и обязательно отключать автомат при этом. Но это довольно распространенная ошибка монтажа, которую затруднительно устранить, т.к в коробках соединения выполнены сваркой. Но в Вашем случае все можно переделать в щитке, поменяв одновременно провода подходящие к автомату и отходящие от него.
Сообщение отредактировал Null - 22.5.2016, 10:56 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
На выключателе "0", не ожидал, по-ходу, так и было задумано. Значит перекидываю подводящий провод с нуля на ввод автомата, а с него на ноль, меняю отходящие и ищу, что отключают автоматы..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Может там где и ноль с батареи или с "досчётчика" взят на розетки? В смысле сделанно для воровства эл.энергии может быть.
А цвет проводов до счётчика и после- к автомату имеется? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
С "досчётчика" не знаю, а на батареях ничего нет и водопровод пропиленовый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как я понял, если я поменяю местами ноль с фазой у меня на выключателях освещения будет разрываться ноль Половина России живет как-то с этим и ничего -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Приходящие к автоматам и к N - синие, а отходящие от автоматов и N - коричневые, до счётчика, по-моему, все синие..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На выключателе "0", не ожидал, по-ходу, так и было задумано. Значит перекидываю подводящий провод с нуля на ввод автомата, а с него на ноль,.. И в этом месте остановитесь. Теперь на выключатель будет приходить фаза, что и требовалось. (при переборке этажного щитка электрик некогда поменял проводки местами, так бывает) Половина России живет как-то с этим и ничего Автор темы имеет право сделать по правилам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Если электрик на этажном щите перепутал фазу и ноль то почему на (сверху)автомат после счётчика идет синий ( а на шину наверное всё-таки коричневый , а уже с автомата- корич. и с шины N- синий) -это я к тому что надо понять правильно ли подключен счётчик. Пока ощущение что перепутанно после счётчика м да- надо просто синий с верза автомата - на шину, а коричневый с шины- на автомат.
Если бы фото счётчика с подходящими жилами- помогло бы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Ага. А ещё что " уход" весь коричневый.)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И что с того ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
По-ходу, только по линии кухни ноль разрывается на выключателе. В комнатах фаза рвётся. Если поменять местами провод от верха автоматов с проводом от N у меня по линии кухни всё, как надо станет. А чтобы в комнатах было нормально надо перекинуть вывод автоматов, которые на комнаты идут на N, а с N на автоматы? А кухонный вывод не трогать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Если есть общий АВ и отдельные на кухню и комнаты то да - всё правильно. А лучше найдите из друзей электрика и что бы он сделал по ходу объясняя...
Олегу- с того вот что- в одном кабеле - 2 синих жилы, а в другом- 2 коричневых... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |