![]() 17 кВт на кухню, нужен совет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 17 кВт на кухню, нужен совет. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49247 ![]() |
Здравствуйте Ув. Форумчане! Нужна Ваша квалифицированная помощь. Буду вызывать электрика по объявлению в газете для прокладки отдельной линии на кухню. И чтобы мне не навешали лапши на уши решил подковаться в этом вопросе.
Общее потребление всех электроприборов: 17 кВт. Одновременно будет работать: около 9 кВт. Дом : панельная девятиэтажка 1981 г. Этаж: 5. Хочу провести от щитка по подъезду до стены моей кухни и завести в необходимом мне месте. Вопрос: что и каким номиналом покупать и как всё это должно подключаться? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Плита явно газовая. Поэтому вы то хотеть можете хоть что. А выделенная вам мощность - дай Бог 5 кВт. И если вы регулярно будете ее превышать, то вы уроните всю подъездную сеть. А за это соседи могут "уронить" вас. По голове. Несколько раз. И я бы, будь вы моим соседом, тоже.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
А Вы согласовали эту мощность ? В принципе если 10 кВт то в доме с эл.плитой нормально. Вам разрешенно взять 3 фазы ? Если да то какая максимальная мощность по 1 фазе?.. 10 кВт по 1 фазе это от щита до квартиры кабель 3*10мм(ввг или нюм). По 3 фазам- 5*2,5мм(а лучше 5*4мм)( если нагрузка по каждой фазе до 3,5 кВт.
Костя походу ты прав- я картинку не посмотрел - зарекламилась при клике. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 21.5.2016, 15:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Костя походу ты прав Да конечно, по два ПАРа на квартиру. А они хорошо, если 20А. А обычно 10-16 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А что ето за приборы такие,что нагрузка аж на 17квт (77амп) ???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А что ето за приборы такие,что нагрузка аж на 17квт (77амп) ??? там походу водогрей проточный, супермегаварочная панель, кондиционеров штуки три, тёплые полы в комнатах и на балконе... Вот и набегает суммарно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49247 ![]() |
А что ето за приборы такие,что нагрузка аж на 17квт (77амп) ??? Духовка-4, планетарный миксер-1, 2холодильника-0,4 , чайник-2, микроволновка-1,2 ,сплит кухня+сплит зал=2,4 ,вытяжка-0,2 , освещение-0,2 , телевизор-0,1 , посудомойка-2,5 , стиралка-2,5 , блэндер-0,4 кВт .... примерно как-то так |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну во первых тут вычесть коэффициент одновременного потребления,во вторых вам может потребоваться сначала поменять провод от стаяка до счётчика,а то смысл тянуть от щитка когда до счётчика сопли болтаются,также глядеть чем сделано подключение к стояку (орехи или скрутка).Но это уже надо делать с электриком с Управ.компании,так сказать договариватся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49247 ![]() |
Ну во первых тут вычесть коэффициент одновременного потребления,во вторых вам может потребоваться сначала поменять провод от стаяка до счётчика,а то смысл тянуть от щитка когда до счётчика сопли болтаются,также глядеть чем сделано подключение к стояку (орехи или скрутка).Но это уже надо делать с электриком с Управ.компании,так сказать договариватся. Ну одновременно может быть включено около 9кВт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну одновременно может быть включено около 9кВт Как вы это получили? У меня по другому получилось. Еще почитайте в гугле по паролю "ВТХ автомата". -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну одновременно может быть включено около 9кВт Это ничего не меняет. Сколько по договору выделено на квартиру? С этого и начинать надо. А то техники накупили, линию собрались новую тащить, а вопрос то не в том "как и куда тащить", а разрешат ли вообще что-то менять в этажном щите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вы хотите все таки не ограничивать себя в потреблении, велькам в УК за тех условиями для подключения подобной мощности. Они вам в этих ТУ распишут, что вам нужно для этого сделать. Скорее всего, они вам предложат вести свой отдельный кабель от ВРУ дома. За ваш, естественно, счет. Установить в ВРУ свой личный автомат. Ну и далее.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дмитрий229, только если вы специально будете стремиться набрать максимум мощности.
Ни один из ваших приборов не потребляет столько паспортной мощности постоянно, кроме чайника. Вам достсточно на ввод в квартиру провода в 6 мм2 (от щитка до квартиры). С автоматами смотреть на месте. Пробки менять. Узо ставить. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И еще. Т.к. все ваши работы будут затрагивать общедомовое имущество многоквартирного дома, все работы должны будут выполняться по проекту. Проектировать реконструкцию жилого дома может только проектная организация с допуском СРО. Монтаж вести в пределах общедомового имущества так же имеет право только монтажная организация с допуском СРО. Это вам не Джамшудмонтаж с расценками в чашках супа. Думаю, что если повезет, вы 200 тысячами отделаетесь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
И вот так вся страна живет.
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49247 ![]() |
Всем большое спасибо! Пойду в УК общаться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
А я вот насчёт Ваших пробок не понял - и на фазах и Отдельно на нулях пробки ?
И с такой проводкой с эл.духовкой Вы погорячились. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
И еще. Т.к. все ваши работы будут затрагивать общедомовое имущество многоквартирного дома, все работы должны будут выполняться по проекту. Проектировать реконструкцию жилого дома может только проектная организация с допуском СРО. Монтаж вести в пределах общедомового имущества так же имеет право только монтажная организация с допуском СРО. Это вам не Джамшудмонтаж с расценками в чашках супа. Думаю, что если повезет, вы 200 тысячами отделаетесь. Сам работаю в УК,если бы ко мне подошёл такой клиент,я бы ему на счётчик без проблем нормальный провод от стояка забубенил бы и автомат вводной тоже хоть 63А поставил бы на ввод и до квартиры провёл бы.И ни надо тучи сгущать и ни надо проектов на реконструкцию и прочей ерунды.Всё решаемо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сам работаю в УК,если бы ко мне подошёл такой клиент,я бы ему на счётчик без проблем нормальный провод от стояка забубенил бы и автомат вводной тоже хоть 63А поставил бы на ввод и до квартиры провёл бы.И ни надо тучи сгущать и ни надо проектов на реконструкцию и прочей ерунды.Всё решаемо. Может еще и стояк поменял? Там явно стояк четверка алюминиевая. Причем, четырехпроводная. Пятый проводочек тоже сам добавил бы? -------------------- |
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Сам работаю в УК,если бы ко мне подошёл такой клиент,я бы ему на счётчик без проблем нормальный провод от стояка забубенил бы и автомат вводной тоже хоть 63А поставил бы на ввод и до квартиры провёл бы.И ни надо тучи сгущать и ни надо проектов на реконструкцию и прочей ерунды.Всё решаемо. И как бы ты "забубенил" бы min шестерку по меди к шестерке алюминия (см. фото)? А, если духовка работает постоянно, то коэффициент использования будет выше, чем 0,5. Т.е., киловатт на 9, а то и 10 это оборудование потянет. А, судя по фото, там либо 4,5кВт (если каждый ПАР -10А, 2 группы), либо вообще 2кВт (если ПАР на фазе и нуле). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 11:26 |
|
![]() |