benito
сообщение 14.5.2016, 19:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



Доброго времени суток. Сознаюсь. я не электрик и далек от этого. Приобрел квартиру в новостройке, а там разводка электричества не предусмотрена. Начитавшись форумов я пришел к выводу, что практически ничего не понял из написанного. Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5, на розетки 3х2.5, а на розетки для приборов потребляющих большую мощность такие как варочная панель лучше 3х4. С автоматами и УЗО для всех приборов мнения расходятся. У меня всего 4 вопроса:
1) стоит ли ставить УЗО в цепь с варочной панелью?
2) микроволновая печь, я считаю, тоже потребляет много электричества и стоит ли ее выделить в отдельную группу или присоединить в группу к варочной панели?
3) правильный ли номинал автоматов и УЗО приведен в схеме?
4) стоит ли ставить общий УЗО на квартиру и если да то какой номинал выбрать?
Если есть исправления моей схемы, то попрошу привести свою
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
716 x 678 (19.6 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
716 x 357 (13.1 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. не обязательно, но и не запрещено
2. присоединять к варочной не надо, выделять в отдельную линию не стоит, если СВЧ не навороченная и сверхмощная
3. первый номинал не правильный и в данном случае стоит отталкиваться от номинала автомата перед счётчиком
4. если есть желание поставить вводное УЗО, то в этажном щитке...

Цитата(benito @ 14.5.2016, 19:42) *
Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5...
Не очень то и точно...
На линии питания освещения - 3*1.5, на люстры 3(4 или 5)*1.5 в зависимости от количества включений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 14.5.2016, 21:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



Цитата(savelij® @ 14.5.2016, 19:53) *
3. первый номинал не правильный и в данном случае стоит отталкиваться от номинала автомата перед счётчиком

какой именно?
Цитата(savelij® @ 14.5.2016, 19:53) *
4. если есть желание поставить вводное УЗО, то в этажном щитке...

я имел в виду УЗО общее после счетчика


Сообщение отредактировал benito - 14.5.2016, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 22:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Что непонятного в фразе "номинал автомата перед счётчиком"?
В общем УЗО после счётчика особого смысла нет, если все группы имеют свою дифзащиту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 14.5.2016, 22:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



Цитата(savelij® @ 14.5.2016, 22:50) *
Что непонятного в фразе "номинал автомата перед счётчиком"?

в этой фразе все понятно Перед счетчиком стоит автомат на 25А что странно. не понятно номинал какого УЗО неверен

Сообщение отредактировал benito - 14.5.2016, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 23:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Речь про первое УЗО в схеме (счёт по классическому "некитайскому" порядку слева направо).
При вводном автомате 25А (о чём не мешало указать сразу) стоило бы увеличить номинал первого УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 15.5.2016, 8:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



на какой номинал стоит его поменять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.5.2016, 8:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



УЗО, как аппарат не имеющий защиты от токов короткого замыкания и от токов перегрузки, обычно выбирается на ступень выше. Т.е АВ 25А - УЗО 32 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 15.5.2016, 9:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



тогда по логике и 3-й УЗО тоже бы поменять на 32А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.5.2016, 21:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По какой такой логике?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 15.5.2016, 22:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



Ну первый 25А посрветовали поменять на 32А, а чем он отличается от третьего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.5.2016, 22:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Отличаются тем, что стоит после УЗО... это тоже влияет на выбор номинала.

Стоит хоть чуток ознакомиться с вопросом, почитав форум... а потом уже тему создавать.
Это, между прочим, рекомендуется делать на любом форуме с любой тематикой... кроме "ответов.майл.ру" icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 15.5.2016, 23:58
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



хорошо) учту при создании других тем) и наверно последний вопрос, т.к. все действительно разжевали, что даже я что-то понял) искал на сайтах эти узо на 32А. среди производителей которые на слуху (АВВ, legrand и т.п.) ни кто не производит именно с таким номиналом. как мне быть? что делать? какого производителя выбрать? и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))

Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 0:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.5.2016, 1:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(benito @ 16.5.2016, 3:58) *
и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))

ВД-1-63 тоже нормально работают.
Можно, хоть на 100А.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.5.2016, 1:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.5.2016, 9:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(benito @ 15.5.2016, 23:58) *
... и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))
Не переживайте, не глупый... 40А тоже "не менее" номинала автомата защиты, а посему, вполне нормальное решение.
По выбору производителя развивать тему не стоит, ибо никто, кроме Вас, не знает Ваших финансовых возможностей, предпочтений, любви к брендам, склонностей различного вида фобий...
А по сути, работают и бюджетные решения и супер-пупер и темы на форуме есть, стоит просто полистать...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benito
сообщение 16.5.2016, 18:57
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49181



спасибо, Савелий, за столь открытые моему пониманию и полные ответы. решил что все же поставлю АВВ на 40А. сгоревшая проводка или более того квартира выйдет дороже

Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения