![]() Новостройка проводка , помогитеее |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Новостройка проводка , помогитеее |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
Доброго времени суток. Сознаюсь. я не электрик и далек от этого. Приобрел квартиру в новостройке, а там разводка электричества не предусмотрена. Начитавшись форумов я пришел к выводу, что практически ничего не понял из написанного. Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5, на розетки 3х2.5, а на розетки для приборов потребляющих большую мощность такие как варочная панель лучше 3х4. С автоматами и УЗО для всех приборов мнения расходятся. У меня всего 4 вопроса:
1) стоит ли ставить УЗО в цепь с варочной панелью? 2) микроволновая печь, я считаю, тоже потребляет много электричества и стоит ли ее выделить в отдельную группу или присоединить в группу к варочной панели? 3) правильный ли номинал автоматов и УЗО приведен в схеме? 4) стоит ли ставить общий УЗО на квартиру и если да то какой номинал выбрать? Если есть исправления моей схемы, то попрошу привести свою
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. не обязательно, но и не запрещено
2. присоединять к варочной не надо, выделять в отдельную линию не стоит, если СВЧ не навороченная и сверхмощная 3. первый номинал не правильный и в данном случае стоит отталкиваться от номинала автомата перед счётчиком 4. если есть желание поставить вводное УЗО, то в этажном щитке... Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5... Не очень то и точно...На линии питания освещения - 3*1.5, на люстры 3(4 или 5)*1.5 в зависимости от количества включений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
3. первый номинал не правильный и в данном случае стоит отталкиваться от номинала автомата перед счётчиком какой именно? 4. если есть желание поставить вводное УЗО, то в этажном щитке... я имел в виду УЗО общее после счетчика Сообщение отредактировал benito - 14.5.2016, 21:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что непонятного в фразе "номинал автомата перед счётчиком"?
В общем УЗО после счётчика особого смысла нет, если все группы имеют свою дифзащиту. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Речь про первое УЗО в схеме (счёт по классическому "некитайскому" порядку слева направо).
При вводном автомате 25А (о чём не мешало указать сразу) стоило бы увеличить номинал первого УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
на какой номинал стоит его поменять?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
УЗО, как аппарат не имеющий защиты от токов короткого замыкания и от токов перегрузки, обычно выбирается на ступень выше. Т.е АВ 25А - УЗО 32 А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
тогда по логике и 3-й УЗО тоже бы поменять на 32А?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По какой такой логике?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
Ну первый 25А посрветовали поменять на 32А, а чем он отличается от третьего?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Отличаются тем, что стоит после УЗО... это тоже влияет на выбор номинала.
Стоит хоть чуток ознакомиться с вопросом, почитав форум... а потом уже тему создавать. Это, между прочим, рекомендуется делать на любом форуме с любой тематикой... кроме "ответов.майл.ру" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
хорошо) учту при создании других тем) и наверно последний вопрос, т.к. все действительно разжевали, что даже я что-то понял) искал на сайтах эти узо на 32А. среди производителей которые на слуху (АВВ, legrand и т.п.) ни кто не производит именно с таким номиналом. как мне быть? что делать? какого производителя выбрать? и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))
Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 0:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?)))) Не переживайте, не глупый... 40А тоже "не менее" номинала автомата защиты, а посему, вполне нормальное решение.По выбору производителя развивать тему не стоит, ибо никто, кроме Вас, не знает Ваших финансовых возможностей, предпочтений, любви к брендам, склонностей различного вида фобий... А по сути, работают и бюджетные решения и супер-пупер и темы на форуме есть, стоит просто полистать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49181 ![]() |
спасибо, Савелий, за столь открытые моему пониманию и полные ответы. решил что все же поставлю АВВ на 40А. сгоревшая проводка или более того квартира выйдет дороже
Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 19:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |