Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
Здравствуйте.
Прошу помощи в таком вопросе: живу в частном доме в деревне, сейчас участились перепады напряжения в сети (90 - 270 вольт) + купил бойлер для горячей воды, в связи с этим возникла необходимость защиты семьи и электроприборов от нежелательных влияний электроэнергии. Приобрел два устройства - реле напряжения и УЗО на 40А. Но вот с подключением возникли некоторые проблемы - местные электрики (глухая деревушка) не сталкивались с подобными устройствами. Начал искать схемы в интернете, но их такое множество, что я не знаю какую применить у себя. У меня счетчик электроэнергии стоит на улице, перед ним стоит автомат на 32А, далее, уже в доме, стоит еще два автомата 16 и 25А. Проводка в доме без заземления, но сама ванная и бойлер будет заземлены (в ванной комнате под полом в грунт был вбит 4,5-метровый стальной прут, толщиной 12 мм) Помогите пож, подскажите как правильно собрать щиток в доме - реле напряжения ==> УЗО ==> автоматы? Не будет ли проблем с УЗО, из-за того, что заземление будет только на розетке для бойлера? Всем заранее благодарен за ответы. Сообщение отредактировал Ocelot - 14.5.2016, 14:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Реле напряжения не защитит от перепадов, а просто будет отключать весь свет в доме при выходе напряжения сети за пределы, установленные на реле. При выравнивании напряжения реле включится, если это предусмотрено производителем. (на партизанский вопрос - партизанский ответ)
2. При отсутствии заземления в доме УЗО можно использовать, как временную меру дополнительной защиты. И не более того. 3. Последовательность включения аппаратов можно использовать предложенную Вами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
Спасибо за Ваш ответ. Реле напряжения (Zubr D63T) купил как раз для того, что бы отключало электроэнергию при выходе за пределы, т.к. стабилизатор на весь дом поставить пока дорого для меня. А вот про УЗО хотел бы подробнее расспросить - вот в такой схеме (без заземления на самом щитке) оно будет срабатывать если когда-то пробьет на корпус тот же бойлер или стиральную машинку? Ну тоесть будет ли УЗО правильно работать при такого рода подключении, когда отдельное устройство заземлено индивидуально, а не вся проводка в доме? Сообщение отредактировал savelij® - 14.5.2016, 14:42
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При пробое изоляции и утечке на корпус в водогрее, подключенном к собственному заземлению, УЗО сработает, если это самое заземление и подключение выполнено верно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А вот про УЗО хотел бы подробнее расспросить - вот в такой схеме (без заземления на самом щитке) оно будет срабатывать если когда-то пробьет на корпус тот же бойлер или стиральную машинку? Ну тоесть будет ли УЗО правильно работать при такого рода подключении, когда отдельное устройство заземлено индивидуально, а не вся проводка в доме? То что вы планируете это система "ТТ" при которой должно выполнятся вот такое условие Таким образом чтобы УЗО срабатывало за 0.2 секунды нужно чтобы сопротивление заземляющего устройства было равно или ниже значения 1666,6 Ом<=50/0.03 А теперь вопрос, вы измеряли сопротивление заземляющего контура? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
savelij®, Спасибо за Ваши ответы.
Andre_san, нет, не замерял. Если бы и захотел, то у меня нечем. Но я только что взял болгарку на 750W, фазу взял из розетки, ноль бросил на это заземление - болгарка заработала без проблем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
savelij®, Спасибо за Ваши ответы. Andre_san, нет, не замерял. Если бы и захотел, то у меня нечем. Но я только что взял болгарку на 750W, фазу взял из розетки, ноль бросил на это заземление - болгарка заработала без проблем. Нужно учитывать еще вот что согласно ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Этот расчет производится для того чтобы быть уверенным что не будет ложных срабатываний УЗО |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2016 Пользователь №: 49180 ![]() |
Этот расчет производится для того чтобы быть уверенным что не будет ложных срабатываний УЗО Я приобрел УЗО Hager 40А 30mA тип-A. Насколько я понял из прочитанных мануалов, 30мА - это максимально допустимое значение которое обеспечивает безопасность для человека и суммарные токи утечки потребителей не будут давать ложного срабатывания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом( чистый пробой на корпус он воспримет как КЗ) и УЗО( оно может работать и без заземления, но с ним не будет дожидаться пока кого нибудь "стукнет" и сработает по утечке на корпус если тэн прогнил. Схемы не вижу, надо так- вх.авт с32 - счётчик - реле напряжения - узо - автоматы на нагрузки.
|
![]() |
|
Гость_Колян_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
1. Реле напряжения не защитит от перепадов, а просто будет отключать весь свет в доме при выходе напряжения сети за пределы, установленные на реле. При выравнивании напряжения реле включится, если это предусмотрено производителем. (на партизанский вопрос - партизанский ответ) 2. При отсутствии заземления в доме УЗО можно использовать, как временную меру дополнительной защиты. И не более того. 3. Последовательность включения аппаратов можно использовать предложенную Вами. 2. я немного не понял - а что, если есть заземление в доме УЗО не обязательно ставить? тогда вопрос: а зачем вообще придумали УЗО и для чего оно нужно. И ещё в сетях ТТ , УЗО это временная защита? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом Не морочите голову человеку, во первых он уже приобрел УЗО, и правильно сделал.Использование автоматических выключателей возможно только при низких значениях сопротивления заземления, что очень сложно добиться на практике; кроме того, в таких условиях может быть сложно вычислить полное сопротивление контура замыкания, так как необходимо также учитывать сопротивление заземления нейтрали (фактически оно может достигать значений сопротивления заземления) И таким образом, фиг его знает отработает ли автоматический выключатель за положенные 0.2с при замыкании на землю. А при использовании узо, любая утечка превышающая 0.5*In диф. гарантировано отключит цепь питания. Сообщение отредактировал Andre_san - 18.5.2016, 16:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2. я немного не понял - а что, если есть заземление в доме УЗО не обязательно ставить? тогда вопрос: а зачем вообще придумали УЗО и для чего оно нужно. И ещё в сетях ТТ , УЗО это временная защита? Поясняю.При отсутствии третьего провода (то бишь, РЕ) или, иными словами, в двухпроводке применение УЗО допускается, как временная мера. Вопрос и ответ следует читать именно в этом разрезе... и ничего более. Если интересуют обязательность установки УЗО при наличии заземления (то бишь, РЕ присутствует), то нет требования ставить его на каждую линию... Но это не касается озвученной системы ТТ, где применение УЗО обязательно. Но оно всё равно является дополнительной мерой защиты, основная защита - заземление. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Андрей сан. Вы сами то голову не морочте.1- Автоматические выключатели используются независимо от значений сопротивления заземления.2- никто не отговаривает ставить узо.
РС. И я вот ещё ни как не пойму что это за утечка 0,5 In? Т.е. если номинальный 32 А то утечка сработки 16 А ?)... Они( узо) настроенны под конкретную разницу по фазе и нулю- 0,01А; 0,03А; 0,1А и 0,3А. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 20.5.2016, 13:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Реле напряжения лучше возьмите регулироемое, чтобы вы не сидели ночью в потёмках, а отключив всё эл оборудование и оставив только лампочки (лучше накала, чтоб не жалко было) могли прибавить/убавить напряжение отключения.
По способу проверки (элементарной) заземления: лучше взять не "болгарку", а хотя бы китайский тестер и по разнице показаний напряжения между фазой и нолём в розетке/и вашим заземлением посмотреть качество последнего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Гоша, у него и так зубр . Круче некуда)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А, ну да - проглядел ...
Вот и хорошо. Осталось только научиться им пользоваться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Андрей, я видимо опять отстал.. в жилье было 0,4с. Совершенно верно 0.4с, но для системы ТN ! А я имел ввиду систему ТТ для неё значение времени отключения 0.2с, хотя есть оговорка, если в ТТ системах отключение достигается при помощи устройства защиты от перегрузки и система защитного урав- нивания потенциалов соединена со всеми внешними токопроводящими частями установки, можно использовать максимальные значения времени отключения, применимые для TN систем. Я указал время отключение 0.2с по причине того что мне неизвестно объединены ли все токопроводящие части в единую систему уравнивания потенциалов или нет. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом( чистый пробой на корпус он воспримет как КЗ) и УЗО( оно может работать и без заземления, но с ним не будет дожидаться пока кого нибудь "стукнет" и сработает по утечке на корпус если тэн прогнил. Схемы не вижу, надо так- вх.авт с32 - счётчик - реле напряжения - узо - автоматы на нагрузки. Практически автомат никогда не срабатывает при попадании фазы на заземление если это заземление местное как у автора (система ТТ) можете прроверить если сомневаетесь. Потому что КЗ там даже и не пахнет. Теорию писать долго, лень пипочки нажимать.Электрик это и сам должен знать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Да проверял и не один раз. Скажу больше - видел соскочившую фазу на кронштейн опоры лэп 0,4 - снег вокруг неё растаял, кипит- люди сообщили что гейзер проснулся( под СПб
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |