Реле напряжения + УЗО , помогите с подключением

Ocelot
сообщение 14.5.2016, 13:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180



Здравствуйте.
Прошу помощи в таком вопросе: живу в частном доме в деревне, сейчас участились перепады напряжения в сети (90 - 270 вольт) + купил бойлер для горячей воды, в связи с этим возникла необходимость защиты семьи и электроприборов от нежелательных влияний электроэнергии. Приобрел два устройства - реле напряжения и УЗО на 40А. Но вот с подключением возникли некоторые проблемы - местные электрики (глухая деревушка) не сталкивались с подобными устройствами. Начал искать схемы в интернете, но их такое множество, что я не знаю какую применить у себя.
У меня счетчик электроэнергии стоит на улице, перед ним стоит автомат на 32А, далее, уже в доме, стоит еще два автомата 16 и 25А. Проводка в доме без заземления, но сама ванная и бойлер будет заземлены (в ванной комнате под полом в грунт был вбит 4,5-метровый стальной прут, толщиной 12 мм)
Помогите пож, подскажите как правильно собрать щиток в доме - реле напряжения ==> УЗО ==> автоматы? Не будет ли проблем с УЗО, из-за того, что заземление будет только на розетке для бойлера?

Всем заранее благодарен за ответы.

Сообщение отредактировал Ocelot - 14.5.2016, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 13:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Реле напряжения не защитит от перепадов, а просто будет отключать весь свет в доме при выходе напряжения сети за пределы, установленные на реле. При выравнивании напряжения реле включится, если это предусмотрено производителем. (на партизанский вопрос - партизанский ответ)
2. При отсутствии заземления в доме УЗО можно использовать, как временную меру дополнительной защиты. И не более того.
3. Последовательность включения аппаратов можно использовать предложенную Вами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocelot
сообщение 14.5.2016, 13:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180




Спасибо за Ваш ответ.
Реле напряжения (Zubr D63T) купил как раз для того, что бы отключало электроэнергию при выходе за пределы, т.к. стабилизатор на весь дом поставить пока дорого для меня.
А вот про УЗО хотел бы подробнее расспросить - вот в такой схеме (без заземления на самом щитке) оно будет срабатывать если когда-то пробьет на корпус тот же бойлер или стиральную машинку? Ну тоесть будет ли УЗО правильно работать при такого рода подключении, когда отдельное устройство заземлено индивидуально, а не вся проводка в доме?

Сообщение отредактировал savelij® - 14.5.2016, 14:42
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2016, 14:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При пробое изоляции и утечке на корпус в водогрее, подключенном к собственному заземлению, УЗО сработает, если это самое заземление и подключение выполнено верно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 14.5.2016, 16:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Ocelot @ 14.5.2016, 12:48) *
А вот про УЗО хотел бы подробнее расспросить - вот в такой схеме (без заземления на самом щитке) оно будет срабатывать если когда-то пробьет на корпус тот же бойлер или стиральную машинку? Ну тоесть будет ли УЗО правильно работать при такого рода подключении, когда отдельное устройство заземлено индивидуально, а не вся проводка в доме?

То что вы планируете это система "ТТ" при которой должно выполнятся вот такое условие
Прикрепленное изображение

Таким образом чтобы УЗО срабатывало за 0.2 секунды нужно чтобы сопротивление заземляющего устройства было равно или ниже значения 1666,6 Ом<=50/0.03
А теперь вопрос, вы измеряли сопротивление заземляющего контура?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocelot
сообщение 14.5.2016, 17:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180



savelij®, Спасибо за Ваши ответы.

Andre_san, нет, не замерял. Если бы и захотел, то у меня нечем.
Но я только что взял болгарку на 750W, фазу взял из розетки, ноль бросил на это заземление - болгарка заработала без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 14.5.2016, 18:25
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Ocelot @ 14.5.2016, 16:22) *
savelij®, Спасибо за Ваши ответы.

Andre_san, нет, не замерял. Если бы и захотел, то у меня нечем.
Но я только что взял болгарку на 750W, фазу взял из розетки, ноль бросил на это заземление - болгарка заработала без проблем.

Нужно учитывать еще вот что согласно ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Этот расчет производится для того чтобы быть уверенным что не будет ложных срабатываний УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocelot
сообщение 14.5.2016, 19:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.5.2016
Пользователь №: 49180



Цитата(Andre_san @ 14.5.2016, 18:25) *
Этот расчет производится для того чтобы быть уверенным что не будет ложных срабатываний УЗО


Я приобрел УЗО Hager 40А 30mA тип-A. Насколько я понял из прочитанных мануалов, 30мА - это максимально допустимое значение которое обеспечивает безопасность для человека и суммарные токи утечки потребителей не будут давать ложного срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 18.5.2016, 13:31
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом( чистый пробой на корпус он воспримет как КЗ) и УЗО( оно может работать и без заземления, но с ним не будет дожидаться пока кого нибудь "стукнет" и сработает по утечке на корпус если тэн прогнил. Схемы не вижу, надо так- вх.авт с32 - счётчик - реле напряжения - узо - автоматы на нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колян_*
сообщение 18.5.2016, 13:46
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij® @ 14.5.2016, 13:37) *
1. Реле напряжения не защитит от перепадов, а просто будет отключать весь свет в доме при выходе напряжения сети за пределы, установленные на реле. При выравнивании напряжения реле включится, если это предусмотрено производителем. (на партизанский вопрос - партизанский ответ)
2. При отсутствии заземления в доме УЗО можно использовать, как временную меру дополнительной защиты. И не более того.
3. Последовательность включения аппаратов можно использовать предложенную Вами.

2. я немного не понял - а что, если есть заземление в доме УЗО не обязательно ставить? тогда вопрос: а зачем вообще придумали УЗО и для чего оно нужно. И ещё в сетях ТТ , УЗО это временная защита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 18.5.2016, 16:35
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Aleksandrspb @ 18.5.2016, 13:31) *
То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом

Не морочите голову человеку, во первых он уже приобрел УЗО, и правильно сделал.Использование автоматических выключателей возможно только при низких значениях сопротивления заземления, что очень сложно добиться на практике;
кроме того, в таких условиях может быть сложно вычислить полное сопротивление контура замыкания, так как необходимо также учитывать сопротивление заземления нейтрали (фактически оно может достигать значений сопротивления заземления)
И таким образом, фиг его знает отработает ли автоматический выключатель за положенные 0.2с при замыкании на землю. А при использовании узо, любая утечка превышающая 0.5*In диф. гарантировано отключит цепь питания.

Сообщение отредактировал Andre_san - 18.5.2016, 16:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.5.2016, 0:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Колян @ 18.5.2016, 13:46) *
2. я немного не понял - а что, если есть заземление в доме УЗО не обязательно ставить? тогда вопрос: а зачем вообще придумали УЗО и для чего оно нужно. И ещё в сетях ТТ , УЗО это временная защита?
Поясняю.
При отсутствии третьего провода (то бишь, РЕ) или, иными словами, в двухпроводке применение УЗО допускается, как временная мера. Вопрос и ответ следует читать именно в этом разрезе... и ничего более.
Если интересуют обязательность установки УЗО при наличии заземления (то бишь, РЕ присутствует), то нет требования ставить его на каждую линию... Но это не касается озвученной системы ТТ, где применение УЗО обязательно. Но оно всё равно является дополнительной мерой защиты, основная защита - заземление.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 19.5.2016, 1:56
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Андрей сан. Вы сами то голову не морочте.1- Автоматические выключатели используются независимо от значений сопротивления заземления.2- никто не отговаривает ставить узо.
РС. И я вот ещё ни как не пойму что это за утечка 0,5 In? Т.е. если номинальный 32 А то утечка сработки 16 А ?)... Они( узо) настроенны под конкретную разницу по фазе и нулю- 0,01А; 0,03А; 0,1А и 0,3А.

Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 20.5.2016, 13:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2016, 8:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 18.5.2016, 16:35) *
за положенные 0.2с

Андрей, я видимо опять отстал.. в жилье было 0,4с.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.5.2016, 10:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Реле напряжения лучше возьмите регулироемое, чтобы вы не сидели ночью в потёмках, а отключив всё эл оборудование и оставив только лампочки (лучше накала, чтоб не жалко было) могли прибавить/убавить напряжение отключения.

По способу проверки (элементарной) заземления: лучше взять не "болгарку", а хотя бы китайский тестер и по разнице показаний напряжения между фазой и нолём в розетке/и вашим заземлением посмотреть качество последнего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 19.5.2016, 18:20
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Гоша, у него и так зубр . Круче некуда)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.5.2016, 18:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А, ну да - проглядел ...
Вот и хорошо. Осталось только научиться им пользоваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 19.5.2016, 22:11
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 19.5.2016, 7:08) *
Андрей, я видимо опять отстал.. в жилье было 0,4с.

Совершенно верно 0.4с, но для системы ТN ! А я имел ввиду систему ТТ для неё значение времени отключения 0.2с, хотя есть оговорка, если в ТТ системах отключение достигается при помощи устройства защиты от перегрузки и система защитного урав-
нивания потенциалов соединена со всеми внешними токопроводящими частями установки, можно использовать максимальные
значения времени отключения, применимые для TN систем.
Я указал время отключение 0.2с по причине того что мне неизвестно объединены ли все токопроводящие части в единую систему уравнивания потенциалов или нет. supermen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.5.2016, 6:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Aleksandrspb @ 18.5.2016, 14:31) *
То что Вы сделаете заземление бойлера это создаёт защиту и автоматом( чистый пробой на корпус он воспримет как КЗ) и УЗО( оно может работать и без заземления, но с ним не будет дожидаться пока кого нибудь "стукнет" и сработает по утечке на корпус если тэн прогнил. Схемы не вижу, надо так- вх.авт с32 - счётчик - реле напряжения - узо - автоматы на нагрузки.
Практически автомат никогда не срабатывает при попадании фазы на заземление если это заземление местное как у автора (система ТТ) можете прроверить если сомневаетесь. Потому что КЗ там даже и не пахнет. Теорию писать долго, лень пипочки нажимать.Электрик это и сам должен знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 23.5.2016, 13:41
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Да проверял и не один раз. Скажу больше - видел соскочившую фазу на кронштейн опоры лэп 0,4 - снег вокруг неё растаял, кипит- люди сообщили что гейзер проснулся( под СПб icon_wink.gif ), а вставка держала( опора была ближе к концу линии )... И видел как с 1 уголка ноль брали при воровстве эл.эн. Случаи разные бывают... Можно попросить автора проверить - кратковременно, с соблюдением ТБ, шлёпнуть оголённой жилой с фазой подключенной после автомата или хотябы запитать лампу- полный накал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 14:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены