Необходимо вынести КЛ-10 кВ., есть возможность прокладки только в полотне дороги, дорога фактически это тупиковый подъезд к 3-4 домам, метров 100
можно так сделать? другие варианты (в обочине, рядышком и т.д.) не вариант, слишком плотная застройка и коммуникации, вынос из-за чересчур активного по весне арендатора муниципальной земли (не обсуждается) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Необходимо вынести КЛ-10 кВ., есть возможность прокладки только в полотне дороги, дорога фактически это тупиковый подъезд к 3-4 домам, метров 100 все сказанное ИМХОможно так сделать? другие варианты (в обочине, рядышком и т.д.) не вариант, слишком плотная застройка и коммуникации, вынос из-за чересчур активного по весне арендатора муниципальной земли (не обсуждается) краем уха послыхивал, что в таком случае чуть ли не подземную эстакаду делают - т.е. бетонными плитами покрывают... обычные асбестоцементные трубу тут просто не проканают из за разной плотности грунта - порежет кабель тупо нафиг, будь то 10ка, хоть 0,4 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А пуркуа бы и не па?
![]() ПУЭ 2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов. 1.1.17 Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Не в тему. У нас газопровод по проезжей части дороги прокладывают. Барой режут и трубу пластмассовую кладуть......... Заборы частных домов и опоры ЛЭП почти у края дороги..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Просто ни разу не слышал чтобы так делали, ладно там пересечение под 30-45 градусов, а тут сотня метров и в дороге
Проект надо в данном случае? Общая длина порядка 300 м. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
с2н5он, да делайте как вам надо... Щас на правила и нормы все болт кладут, тяжелый и большой. А если ещё откат нормальный будет, так и ваще правила никому не упирались
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Просто ни разу не слышал чтобы так делали, ладно там пересечение под 30-45 градусов, а тут сотня метров и в дороге Проект надо в данном случае? Общая длина порядка 300 м. Вгляд с моей колокольни: 1. Без проекта никак. 2. Минимум устройство кабельной канализации - трубы+кабельные колодцы. 3. Для проекта могут понадобиться геологические изыскания для определения пучинистности грунтов. 4. Может есть смысл выложить весь ситуационный план? Возможно родятсz новые идеи? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, да делайте как вам надо... Щас на правила и нормы все болт кладут, тяжелый и большой. А если ещё откат нормальный будет, так и ваще правила никому не упирались ![]() В том то и дело, что мне оно не надо, тем более откат, не так воспитан Вгляд с моей колокольни: 2. Минимум устройство кабельной канализации - трубы+кабельные колодцы. 3. Для проекта могут понадобиться геологические изыскания для определения пучинистности грунтов. 4. Может есть смысл выложить весь ситуационный план? Возможно родятсz новые идеи? 2. Колодцы ни к чему, за лет 50 ни одного не делали 3. Согласен, спасибо, но за сие предложение в грунты меня и положат... образно 4. Нету, как вариант есть через дет.сад, но как то не хочется Благодарствую за ответы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО.
Делать можно, при условии что владелец дороги не против. Судя по всему дорога не очень нагружена. Проект надо. Я бы заглубился на 1,5 метра в ПНД трубе с перекрытием плитами, но можно и просто в трашнею без трубы. зы у нас много мест где кабели идут прямо под полотном, просто в земле, дороги центральные. Некоторые лет по 40 уже лежат. Сообщение отредактировал Sinus - 8.5.2016, 10:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ясно, спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Прокладка по детскому саду запрещена прямо. Детские площадки. А детский сад - одна сплошная детская площадка. Документ легко находится поиском.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кабелем не запрещена
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
с2н5он, а местный муниципалитет никаких вариантов не предлагает?
Кабелем не запрещена линия выше 1000 В... не думаю, что проканает...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Во! А про ГНБ забыли!!!!! Тоже вариант.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Во! А про ГНБ забыли!!!!! Тоже вариант. вполне норм вариант! ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Кабелем не запрещена Кажется это был то ли снип, то ли санпин по охранной зоне кабельных и прочих линий электропередач. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ГНБ слишком дорого
Ещё раз - запрета не видел Муниципалитет территорию не растянет, не резиновая ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", раздел III, п.9 б, в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается размещать детские и спортивные площадки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. А так же, в соответствии с разделом III, п.8 б, запрещается возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Где здесь про дет.сад.
2. Как думаете сколько охранных зон установлено для ОСЭх? У нас только на одну КЛ и то нужда заставила -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Как думаете сколько охранных зон установлено для ОСЭх? У нас только на одну КЛ и то нужда заставила Бардак, разгильдяйство и головотяпство - не повод для подражания... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здесь другое, например поставить в кадастр КЛ длиной 300 м. обошлось 50 т.р., считайте, насколько знаю, ранее ФСК только на 220 и выше занималась этим, а без кадастра охр.зону не установить, а если линия проходит по территории разных поселений или с/х землями вообще тот ещё гемор
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |