Schneider Electric разница между сериями УЗО/автоматов/выключателей и т.д и т.п. , при одинаковых на первый взгляд характеристиках цена отличается почему

yama
сообщение 28.4.2016, 23:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



у меня будет куча вопросов по Schneider Electric

Дифференциальный выключатель напряжения iID K 4P 40A 30мА AC, Schneider Electric, A9R50440 Оборудование серии Acti 9 заменяет серию Multi 9. Acti 9 – новый стандарт в области низковольтных систем конечного распределения. Устройства Acti 9 пригодны для всех видов применения, в особенности для использования в загрязнённых средах и сетях, обеспечивая при этом абсолютную безопасность и повышенную бесперебойность работы. Устройства серии Acti 9 легко устанавливать, они отвечают всем стандартам и экологическим требованиям.

дороже чем

Дифференциальный выключатель Schneider Electric ВД63 11463 серия "Домовой" 4P; номинальный ток - 40А; ток утечки - 30мА, тип АС.

оправдана ли переплата и в чем кардинальные отличия ?

то же касается и автоматов
В серии домовой вроде бы как контроль в двох полюсном автомате идет только по фазе , а отключается два полюса а также автоматы только класса С, а в серии Acti 9 уже есть автоматы класса В , есть ли смысл переплачивать за класс В или в серии "домовой" тоже есть В класс ?

По розетках\выключателях кроме декоративной составляющей я так и не понял кардинальных отличий между Аня, Асфора, Седна , ну да Аня и Асфора одинарные комплектуется седна не комплектуется рамками, Уника имеет еще одну внутреннюю вставку , если мне не нужны проходные и перекрестные выключатели а также всякие открыватели жалюзей , есть какая-то принципиальная разница между сериями ? Аню сняли с производства - это значит она хуже ?

Я хочу купить \ укомплектовать домой в квартиру новостройку электро щиток , так как подозреваю что от застройщика будет максимум ИЕК автомат icon_smile.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.4.2016, 4:01
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Горе от ума


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 29.4.2016, 9:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(S-cream @ 29.4.2016, 3:01) *
Горе от ума

http://download.schneider-electric.com/fil...MOVOY-15-UA.pdf буду изучать

Сообщение отредактировал yama - 29.4.2016, 9:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.4.2016, 10:19
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Могу ошибаться, но вроде бы в "Домовом" ограничена возможость применения дополнительных контактов и расцепителей.

А еще заметил, что в каталоге, в местах обозначающих сечение присоединяемых проводников, указана только медь. Алюминий к ним присоединять нельзя? или просто не указали в связи с предполагаемой нишей применения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 29.4.2016, 10:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(S-cream @ 29.4.2016, 3:01) *
Горе от ума

спрошу проще вопрос чайника iID K 4P 40A 30мА AC A9R50440 на вход в квартиру 4Р нормально ? как эти полюса задействовать\подключать он что типа 3-х фазный ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.4.2016, 10:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yama @ 29.4.2016, 10:39) *
... он что типа 3-х фазный ?

Ну, типа, да.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 29.4.2016, 11:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(savelij® @ 29.4.2016, 9:52) *
Ну, типа, да.

а какое однофазное УЗО 30 мА Шнайдер оптимальное для квартиры ? или сразу ставить дифавтоматы ?

Сообщение отредактировал yama - 29.4.2016, 11:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.4.2016, 11:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Любое, причем шнайдер не обязателен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 29.4.2016, 12:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(FRAER @ 29.4.2016, 10:41) *
Любое, причем шнайдер не обязателен

ну у меня на шнайдер скидка icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.4.2016, 12:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yama @ 29.4.2016, 11:02) *
а какое однофазное УЗО 30 мА Шнайдер оптимальное для квартиры?

Нет такого, ибо никто из присутствующих не знает про эту квартиру ничего... ни про мощность, ни про фазность, ни про нагрузки...
Не с того начали... не с выбора автоматики надо начинать, а со схемы щита и квартирной разводки, если что-то менять планируете.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 4.5.2016, 21:51
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(savelij® @ 29.4.2016, 12:59) *
Нет такого, ибо никто из присутствующих не знает про эту квартиру ничего... ни про мощность, ни про фазность, ни про нагрузки...
Не с того начали... не с выбора автоматики надо начинать, а со схемы щита и квартирной разводки, если что-то менять планируете.

1 комнатная квартира 25 A автомат на входе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2016, 19:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(yama @ 5.5.2016, 0:51) *
1 комнатная квартира 25 A автомат на входе

Очень развернутая и подробная информация. Вы просто будете завалены советами. Смотрите не утоните.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yama
сообщение 5.8.2016, 15:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49077



Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2016, 18:32) *
Очень развернутая и подробная информация. Вы просто будете завалены советами. Смотрите не утоните.

а пока больше ничего и нет icon_smile.gif
новострой котел газовый, но хочется резервное \ ночное электро отопление по ночному тарифу -50% , там по ходу посчитаеться что будет дешевле газ\или электрика, или днем газ ночь электрика, площадь ну 40 м2 максимум 3 кВт обогреватели допустим два УФО ( инфракрасных по 1,2-кВт ) , плита индукционная 2 кВт , холодильник , стиральная машина обычная , ессно все вместе включаться не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения