Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Уважаемые коллеги!!! Просьба прояснить ситуацию.
Вообщем ситуация такая, имеем ТМ-4000 кВА 6/10 кВ. На днях лопнула (пробой изоляции) изоляция проходного изолятора фазы В со стороны 6 кВ данного трансформатора. Поменяли изолятор. Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах. По глупой ошибке перепутали фазы А и С на шинах со стороны 6 кВ. Дали встречное значит при вводе в нагрузку (сработал масляный выключатель со стороны 6 кВ). Обратно откинули по местам фазы. Перепроверили, все норм. Прозвонили еще раз кабели (сопротивление изоляции) вроде опять все в норме. Для проверки включаем выключатель со стороны 6кВ - все норма. Отключаем 6 кВ, теперь проверяем сторону 10 кВ. Тоже все нормально, тоесть нигде не пробивает не гудит, параметры на шите все норма показывает (контроль изоляции и т.д.). Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то? Или под нагрузкой кабель пробивает? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах. Сопротивление кабельных линий выше 1кВ не нормируется. Надо испытывать повышенным напряжением постоянного тока. Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то? Как-то путанно Вы объяснили..... Питающее напряжение 10кВ? А нагрузка 6кВ? Включаем трансформатор на холостой ход - держит РЗА? На чём собрана релейка? P.S. Один раз был случай - эскаватор повредил КЛ-6кВ. РЗА отработала. КЛ починил, испытал. Включаю КЛ-6кВ на ХХ - норма. Включаю тр-р 400кВА на ХХ - норма. Включаю нагрузку 0,4кВ - отрабатывает РЗА - отключение МВ. При разборе ситуации оказалось, что у РТ-82 "убежала уставка" P.S-2 Зачем тему дублировать??????? Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.5.2016, 17:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Как-то путанно Вы объяснили..... +100 совершенно путано, общими туманными фразами... какая защита сработала, какая нагрузка у транса? ничего не обозначили -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Есть дизель генераторы Г-72 с выходным напряжением 6кВ. с Г-72 идет на данный трансформатор ТМ-4000 кВА. Далее с ТМ-4000 10 кВ идет на линию 10 кВ, далее по потребителям. При хх как со стороны 6 и 10 кВ РЗА не срабатывала. У РЗА есть токовая отсечка, МТЗ, дифференциальная защита.
Тоесть кабели выше 1 кВ цифровым мегаомметром 100-2500 В не испытываем так? Сработала токовая отсечка |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
При хх как со стороны 6 и 10 кВ РЗА не срабатывала. Вот, уже лучше. Значит иоляция номинальное напряжение держит. РЗА то ХХ тоже держит. У РЗА есть токовая отсечка, МТЗ, дифференциальная защита. Вот, а под нагрузкой РЗА отрабатывает, причём это случилось после отключения "ну почти тока КЗ" Вот и надо заняться прогрузкой РЗА. Тоесть кабели выше 1 кВ цифровым мегаомметром 100-2500 В не испытываем так? ПУЭ 1.8.40 2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.5.2016, 17:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
и снова никакой конкретики...
стесняюсь спросить: ТС - менеджер по продажам? или генеральный директор? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Ixtim я вас тоже не понимаю
Сообщение отредактировал GGIes04 - 6.5.2016, 0:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Во-первых, поддержу версию о неисправности РЗА. Вполне вероятно, релейщикам есть, чем заняться. Хотя, если бы они там были, и вопрос бы не стоял.
Во-вторых: а есть ли у трансформатора дифференциальная защита? Должна быть. Не она ли срабатывает? В-третьих. Нужно измерить сопротивление постоянному току обмоток трансформатора, возможно, что где-то внутри контакта нет. Затем, если неисправность не будет выявлена, прозвонить мегаомметром кабели на целостность и переходное сопротивление выключателей проверить. Перепутали фазировку, сделали встречное включение - обрыв в трансформаторе, ИМХО, наиболее вероятен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что такое фазировка, на предприятии никто не знает.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Я так понял, что 2 дизель-генератора через ТМ 6/10 кВ работают параллельно (иначе откуда встречное U). Если правильно понял, то проблема в их синхронизации. И тогда вопрос Ixtim, понятен.
Сообщение отредактировал Null - 6.5.2016, 5:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
После таких дел, в первую очередь трансформатор проверяется.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |