Уважаемые коллеги!!! Просьба прояснить ситуацию.
Вообщем ситуация такая, имеем ТМ-4000 кВА 6/10 кВ. На днях лопнула (пробой изоляции) изоляция проходного изолятора фазы В со стороны 6 кВ данного трансформатора. Поменяли изолятор. Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах. По глупой ошибке перепутали фазы А и С на шинах со стороны 6 кВ. Дали встречное значит при вводе в нагрузку (сработал масляный выключатель со стороны 6 кВ). Обратно откинули по местам фазы. Перепроверили, все норм. Прозвонили еще раз кабели (сопротивление изоляции) вроде опять все в норме. Для проверки включаем выключатель со стороны 6кВ - все норма. Отключаем 6 кВ, теперь проверяем сторону 10 кВ. Тоже все нормально, тоесть нигде не пробивает не гудит, параметры на шите все норма показывает (контроль изоляции и т.д.). Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то? Или под нагрузкой кабель пробивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.5.2016, 16:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 20:43) *
Прозвонили кабели, сняли замеры сопротивления изоляции кабелей всех фаз до шин. По замерам все три фазы в ГОм-мах.

Сопротивление кабельных линий выше 1кВ не нормируется. Надо испытывать повышенным напряжением постоянного тока.
Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 20:43) *
Но вот под нагрузкой 6-10 кВ опять сработала защита. Где допустили еще ошибку? Что надо еще проверить? сам трансформатор ли вышел из строя или то?

Как-то путанно Вы объяснили.....
Питающее напряжение 10кВ? А нагрузка 6кВ?
Включаем трансформатор на холостой ход - держит РЗА?
На чём собрана релейка?

P.S. Один раз был случай - эскаватор повредил КЛ-6кВ. РЗА отработала. КЛ починил, испытал.
Включаю КЛ-6кВ на ХХ - норма.
Включаю тр-р 400кВА на ХХ - норма.
Включаю нагрузку 0,4кВ - отрабатывает РЗА - отключение МВ. При разборе ситуации оказалось, что у РТ-82 "убежала уставка"

P.S-2 Зачем тему дублировать???????

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.5.2016, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.5.2016, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 5.5.2016, 17:58) *
Как-то путанно Вы объяснили.....

+100 совершенно путано, общими туманными фразами... какая защита сработала, какая нагрузка у транса? ничего не обозначили


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 5.5.2016, 17:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Есть дизель генераторы Г-72 с выходным напряжением 6кВ. с Г-72 идет на данный трансформатор ТМ-4000 кВА. Далее с ТМ-4000 10 кВ идет на линию 10 кВ, далее по потребителям. При хх как со стороны 6 и 10 кВ РЗА не срабатывала. У РЗА есть токовая отсечка, МТЗ, дифференциальная защита.

Тоесть кабели выше 1 кВ цифровым мегаомметром 100-2500 В не испытываем так?

Сработала токовая отсечка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.5.2016, 17:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 21:11) *
При хх как со стороны 6 и 10 кВ РЗА не срабатывала.

Вот, уже лучше. Значит иоляция номинальное напряжение держит.
РЗА то ХХ тоже держит.

Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 21:11) *
У РЗА есть токовая отсечка, МТЗ, дифференциальная защита.

Вот, а под нагрузкой РЗА отрабатывает, причём это случилось после отключения "ну почти тока КЗ"
Вот и надо заняться прогрузкой РЗА.

Цитата(GGIes04 @ 5.5.2016, 21:11) *
Тоесть кабели выше 1 кВ цифровым мегаомметром 100-2500 В не испытываем так?

ПУЭ 1.8.40
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.5.2016, 17:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.5.2016, 17:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



и снова никакой конкретики...
стесняюсь спросить: ТС - менеджер по продажам? или генеральный директор? icon_smile.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 6.5.2016, 0:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Ixtim я вас тоже не понимаю

Сообщение отредактировал GGIes04 - 6.5.2016, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 6.5.2016, 0:56
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Во-первых, поддержу версию о неисправности РЗА. Вполне вероятно, релейщикам есть, чем заняться. Хотя, если бы они там были, и вопрос бы не стоял.
Во-вторых: а есть ли у трансформатора дифференциальная защита? Должна быть. Не она ли срабатывает?
В-третьих. Нужно измерить сопротивление постоянному току обмоток трансформатора, возможно, что где-то внутри контакта нет. Затем, если неисправность не будет выявлена, прозвонить мегаомметром кабели на целостность и переходное сопротивление выключателей проверить.
Перепутали фазировку, сделали встречное включение - обрыв в трансформаторе, ИМХО, наиболее вероятен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.5.2016, 3:00
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что такое фазировка, на предприятии никто не знает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.5.2016, 5:45
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Я так понял, что 2 дизель-генератора через ТМ 6/10 кВ работают параллельно (иначе откуда встречное U). Если правильно понял, то проблема в их синхронизации. И тогда вопрос Ixtim, понятен.

Сообщение отредактировал Null - 6.5.2016, 5:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.5.2016, 15:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



После таких дел, в первую очередь трансформатор проверяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены