Петли на кабельных линиях и линиях электропередач

Schmidt
сообщение 23.4.2016, 10:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47147



Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах.
Разрешены ли такие "фокусы" по ПУЭ, ПОТ, ПТЭЭП и другим правилам и нормативам в отрасли энергетики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2016, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не запрещены, а в чём проблема?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2016, 15:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Schmidt @ 23.4.2016, 10:34) *
Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах.
...

А как Вы определили, что это петли запаса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.4.2016, 17:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Schmidt)
Разрешены ли такие "фокусы" по ПУЭ, ПОТ, ПТЭЭП и другим правилам и нормативам в отрасли энергетики?
Не то, что разрешены, а это даже нобходимость!
Во многих доках сказано о том, что должен быть запас - в общем-то логично и правильно во всех отношениях....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2016, 17:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Типовики в траншее предусматривают "змейку".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.4.2016, 18:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



При прокладке в земле "кольца" запрещены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2016, 18:46
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 23.4.2016, 17:56) *
Типовики в траншее предусматривают "змейку".

"Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для:
1. ПУЭ, "2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей ..."
2. Е.Г. Пантелеев, " Монтаж и ремонт кабельных линий", справочник электромонтажника.
Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой) от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещении почвы и температурных деформациях ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2016, 21:17
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить.
У меня такого опыта нету, но когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся... icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.4.2016, 22:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 21:17) *
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить.
У меня такого опыта нету, но когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся... icon_eek.gif

Индуктивность однако..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.4.2016, 0:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
"Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для:
1. ПУЭ, "2.3.15. ....кабели должны быть уложены с запасом по длине,..."
2. Е.Г. Пантелеев, " Монтаж и ремонт кабельных линий", справочник электромонтажника.
Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой)....
Ну и?.... К чему написали то, что написали?
По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом - это как понимать?

Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2016, 0:14


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2016, 0:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 18:46) *
"Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для..

Мной сказано про эксплуатационный ? Запасы (3) КЛ в земле в принципе нормированы, но эксплуатационный не предусмотрен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2016, 9:38
Сообщение #12





Гости






Цитата(Rezo @ 24.4.2016, 0:13) *
...
По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом - это как понимать?

Попробую пояснить. У ТС "Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах."
1. "... на ЛЭП делаются петли запаса ..." - ТС мог принять за петлю запаса соединение проводов в пролёте, выполненное с помощью овального соединителя и термитной сварки.
2. "... на кабельных линиях кабель-каналов ..." - вот здесь мне не очень понятно, что имел ввиду ТС, так же, как "... иногда трассах". О каких трассах идёт речь?
3. "По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом ..." - так не у меня получается, я лишь привёл выдержки из ПУЭ и справочника для пояснения необходимости "змейки" при прокладке кабеля в земле.
4. "Эксплуатационным" считаю (возможно ошибочно) запас для перезаделки кабеля в местах подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2016, 11:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2016, 9:38) *
4. "Эксплуатационным" считаю (возможно ошибочно) запас для перезаделки кабеля в местах подключения.

Запас на переподключение в сборках, киосках, ГРЩ.. не зависит от протяженности трассы (не % от длины). Обычно при подсчете добавляю как минимум высоту щита (несмотря на заложенные 2% на отходы при разделках). Полупетлю запаса монтажники пристроят и в грунте, и в подвале.

Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2016, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2016, 13:27
Сообщение #14





Гости






Цитата(Олега @ 24.4.2016, 11:30) *
... Полупетлю запаса монтажники пристроят и в грунте, и в подвале.

Согласен, выражение "запас для перезаделки кабеля в местах подключения." неудачно сформулировал. Имел ввиду создания запаса для перезаделки кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.4.2016, 13:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 24.4.2016, 1:17) *
когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся...

Цитата(ez81 @ 24.4.2016, 2:26) *
Индуктивность однако..

Ребята, Вы прикалываетесь?????? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2016, 15:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тут в пансионате на столбе увидел бухточку. Что там в центре, кто знает ?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.4.2016, 16:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Муфта ответвительная для оптоволоконного кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.4.2016, 20:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ЛЕША @ 24.4.2016, 13:52) *
Ребята, Вы прикалываетесь?????? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Нет так и есть. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 3.5.2016, 14:54
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(ЛЕША @ 24.4.2016, 23:07) *
Муфта ответвительная для оптоволоконного кабеля.

А зачем бухточка нужна знаете? Это не "эксплуатационный запас".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.5.2016, 15:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Apisx @ 3.5.2016, 18:54) *
А зачем бухточка нужна знаете? Это не "эксплуатационный запас".

В местах монтажа муфт при прокладке оставляется запас кабеля. При определении длины запаса следует учитывать следующее:
- запас должен обеспечивать возможность подачи муфты в зону, удобную для организации рабочего места монтажников ВОЛС, например, в монтажную машину из колодца или котлована, в проход коллектора, на рабочий стол, установленный возле стойки ВСОК или СКУ;
- длина запаса с каждой стороны смонтированной муфты должна быть не менее:
на муфте, смонтированной в котловане, - 10 м;
на муфте, смонтированной в колодце, - 8 м;
на муфте, смонтированной в коллекторе, - 2 м;
- запас кабеля, оставляемого в месте монтажа муфты, должен превышать указанные выше значения на 5 м с каждой стороны, эти 5 м предназначены для производства контрольных измерений ОК после прокладки и для монтажа муфты;
Но тема про линии электропередач и тут это не стоит обсуждать.
Вернуться в начало страницы