Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вопрос про тены и трехфазное напряжение

Гость_чунли Сергей_*
сообщение 27.4.2016, 21:54
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте хотел спростить про трехфазное напряжение
Вот у меня в хозяйстве имеется термованна для ваакумации сыра.
К сожалению схема потеряна.
В ванне стояли три тена (или правельно - патронные нагреватели) которые нагревали 50 л воды.
Нагревом управлял термостат
Тены подключались трех фазно
Я не знаю их мощность Но тены были маленькие 15 см
Три тена сгорело Их выкинули
Поставили мощные по 30 см.
Но поставили только два. Потому что через 10 20 мин вода уже кипит.
Вопрос такой
Так как стоит только два тена то одна фаза не загружена
А вообще для чего садят тены на 3х фазное напряжение
Могули я просто подключить два тена в параллель и посадить на однофазный автомат
Удалив трехфазный контактор который постоянно заливает водой
Или даже перенести контактор на стенку но все равно подавать на него одну фазу. Через автомат 16А
Не думаю что там больше ток.
Какая разница?
Трехфазное наряжение мощнее что ли?
Хотелось бы услышать грамотный ответ.
Спасибо
Вот еще нарисовал рисунок схемы. https://yadi.sk/i/6HeTziOCrLoXt
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чунли Сергей_*
сообщение 27.4.2016, 22:22
Сообщение #2





Гости






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2016, 3:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На схеме три ТЭНа на 220В включены в "звезду"

Если оставили два ТЭНа, то получили перекос в трехфазной системе. Но и с двумя система работоспособна (но три лучше).
Вода закипает из-за неисправности Т1 (либо постоянно замкнут, либо там не 75 градусов).
Два параллельных ТЭНа в одной фазе на одном однофазном АВ еще больше увеличат перекос системы. Система по прежнему останется работоспособной, при условии что сечение провода соответствующее.

Без контактора не получится автоматически управлять температурой воды. Только ручной режим.
Перенести на стену можно, подать 1 фазу можно, АВ 16А не знаю (теоретически можно) Но это все при условии что провода выдержат.

Да трехфазное напряжение "мощнее". Не совсем то слово, но близко по смыслу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2016, 5:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Лампа L1 Нагрев, должна быть подключена после контактов "С". У вас на схеме до контактов. При таком подключении это не "Нагрев" а "Питание включено"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чунли Сергей_*
сообщение 28.4.2016, 12:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(Sinus @ 28.4.2016, 5:14) *
Лампа L1 Нагрев, должна быть подключена после контактов "С". У вас на схеме до контактов. При таком подключении это не "Нагрев" а "Питание включено"

Спасибо понял.
Вообще меня как бы волнует вопрос.
Вот если подключенно только 2 тена или 1
Возникнет несимметричная нагрузка.
Так может просто посадить эти тены на одну фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.4.2016, 12:12
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По тену на двух фазах это меньшая несимметрия, чем оба на оной. Тем более нагрузка распределяется на две фазы, а если садите все на одну, то проверяйте выдержит ли она столько. Если выдержит, то можете и на 1фазу все садить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2016, 12:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



И получите несимметрию системы. В двух фазах будет 0 Ампер, а в одной и нуле будет ток (тройной или двойной).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chun li Сергей_*
сообщение 28.4.2016, 12:37
Сообщение #8





Гости






Цитата(Sinus @ 28.4.2016, 3:02) *
Да трехфазное напряжение "мощнее". Не совсем то слово, но близко по смыслу.

Спасибо за ответ.
Я все понял .
Оставлю все как есть
Да температуру немного уменьшу.
Но оставлю на 3х фазах
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2016, 16:03
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если нагрев чересчур быстрый, предлагаю соединить так:

И ТЭНы не будут перегреваться, и покрываться накипью гораздо меньше.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2016, 16:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.4.2016, 22:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Все зависит от вашей схемы подключения,если рабочий ноль сидит на звезде то на тенах 220в,если звезда изолирована то при двух тенах напряжение на них 380/2=190в



Сообщение отредактировал zendo057 - 28.4.2016, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.4.2016, 2:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата(Roman D @ 28.4.2016, 22:03) *
Если нагрев чересчур быстрый, предлагаю соединить так:

И ТЭНы не будут перегреваться, и покрываться накипью гораздо меньше.

Тут один момент, нами упущенный. Лампу L1 лучше включить параллельно катушке пускателя а не ТЭНа.
Что бы не мешать "силу" и "вторичку"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.4.2016, 9:25
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 29.4.2016, 1:24) *
Тут один момент, нами упущенный. Лампу L1 лучше включить параллельно катушке пускателя а не ТЭНа. Что бы не мешать "силу" и "вторичку"


Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.4.2016, 11:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Причем теоретически напряжение в этот момент стремится к бесконечности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.4.2016, 12:46
Сообщение #14





Гости






Цитата(Roman D @ 29.4.2016, 9:25) *
Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция.

Да, это подтверждается практикой. Только неоновые более-менее живучи в том месте, но они тусклые.
А что можно сделать для защиты светодиодной? Приколхозить цепочку резитор-варистор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.4.2016, 16:07
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 29.4.2016, 11:46) *
Да, это подтверждается практикой. Только неоновые более-менее живучи в том месте, но они тусклые.
А что можно сделать для защиты светодиодной? Приколхозить цепочку резитор-варистор?


Подключение сигнальной лампочки параллельно активной нагрузке не приводит к выбросам напряжения.

Поэтому Sinus в-общем прав; но в данном конкретном случае дешевле в эксплуатации будет моя схема.



Насколько понимаю, присутствует термованна "на водяной бане". Мощность увеличилась как минимум на четверть.
Кипеть баня не должна, как и заливать контактор.
Может быть ещё плохой тепловой контакт термореле с водой.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.4.2016, 16:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.4.2016, 5:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция.

Тогда через "сухой контакт".
Цитата
но в данном конкретном случае дешевле в эксплуатации будет моя схема.

Но не безопасна.
У нас однажды подобный щит выгорел, замыкание в цепи лампочки, и защита "силы" не почуяла беды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.4.2016, 9:16
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 30.4.2016, 4:07) *
Тогда через "сухой контакт".

Но не безопасна.
У нас однажды подобный щит выгорел, замыкание в цепи лампочки, и защита "силы" не почуяла беды.


Точно. В цепь лампочки предохранитель нужен.

А щита там наверняка никакого нет, как и в утюге. Всё внутри корпуса.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."