Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО
если поставить УЗО то каким амперажем? и еще вопрос: заземление нужно делать перед тем как приедут проверять подключать, или можно заземлить после их приезда? Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО Если F2-УЗО, то сколько должно быть ампер? еще вопрос: заземление сразу надо делать перед приездом сетей,(проверкой апломбировкой) или после можно будет заземлить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еще раз. В применении УЗО вижу смысл только при подземной прокладке кабеля в дом.
Номинал уже озвучен - не ниже 32А, ток небаланса 300 мА. По заземлению лучше уточнить в сетях, будут ли проверять. Вообще, сопротивление повторного заземления не нормируется и чисто для проверки можно воткнуть гвоздь в землю. И этого будет достаточно. Но для себя любимого нужно сделать потом уже нормально. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Про заземление и прочие можно почитать здесь (в отношении требований сетями и прочими сбытами): http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=425828
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2016 Пользователь №: 49042 ![]() |
Еще раз. В применении УЗО вижу смысл только при подземной прокладке кабеля в дом. Номинал уже озвучен - не ниже 32А, ток небаланса 300 мА. По заземлению лучше уточнить в сетях, будут ли проверять. Вообще, сопротивление повторного заземления не нормируется и чисто для проверки можно воткнуть гвоздь в землю. И этого будет достаточно. Но для себя любимого нужно сделать потом уже нормально. Если я оставлю дифавтомат на 32А/30mA (просто он у меня уже есть) после счетчика, или ток небаланса обязательно должен быть 300 мА? |
![]() |
|
|
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Можно поставить и более чувствительное, чем там нужно, т.е. на 30 мА. Только в этом случае не будет селективности. Т.е. при срабатывании любого УЗО в доме с дифтоком 30мА, скорее всего сработает и это общее УЗО (дифавтотмат) на вводе, обесточив полностью весь дом, а не только ту часть, в которой возникла утечка. Ну, и в принципе выше вероятность ложных срабатываний от помех, или где-то что-то отсырело в межсезонье или утренняя роса и т.д.... щиток-то на улице, а УЗО защищает подземный кабель. Короче, ставьте. Если замучают частые ложные срабатывания, потом примете окончательное решение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Попробуйте обменять свой диф на УЗО. Гость 2 все правильно написал. УЗО мало того, что должно быть на 300 мА, так еще и селективным. Опять же для того, чтобы не отключалось от каждого чиха в доме.
-------------------- |
![]() |
|
![]()