![]() Как померять напряжение на корпусе фонарного столба |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как померять напряжение на корпусе фонарного столба |
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем привет. Вопрос такой: есть фонарный столб (металлический). Индикаторная отвертка показывает на корпусе столба наличие напряжение.
Вопрос как можно измерить значение напряжения? Между чем мерять? Между корпусом столба и "землей"(в виде какой-то железки вбитой в землю), но ведь корпус столба тоже в землю вкопан... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Воткните в землю штырь, на глубину 0,5-1 м в 15-20 м от столба и проведите замер.
Между столбом и "землей" на штыре. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 24.4.2016, 22:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Вероятнее всего напряжения на столбе нет, а индикаторная отвёртка показывает относительно заземлённого столба наводку на ваше тело, которое изолировано от земли.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Индикаторная отвертка показывает на корпусе столба наличие напряжение. Индикаторная отвертка сигнализирует о наличии потенциала. Цитата Вопрос как можно измерить значение напряжения? Нужно две точки с потенциалами, измерять между ними. Цитата Между корпусом столба и "землей"(в виде какой-то железки вбитой в землю), Годный вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что за отвертка то? Некоторыми отвертками я могу на собственном пузе "напряжение" намерять
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата интересно, а что стало причиной такого внимания к столбу очень высокий (> 40 мкТл) уровень напряженности магнитного поля вблизи столба и близлежащем доме Цитата А что за отвертка то? Некоторыми отвертками я могу на собственном пузе "напряжение" намерять нормальная отвертка. на соседних столбах ничего не показывает =) Цитата Воткните в землю штырь, на глубину 0,5-1 м в 15-20 м от столба и проведите замер. 15-20 метров??? или все-таки сантиметров? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
15-20 метров от столба воткнуть шьырь на 0,5 метра в землю. Можете воткнуть рядом состолбом но врядли много намеряете.
|
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
на 15-20 метров никаких щупов от тестера не хватит =)) тянуть от этой железки какой-то провод чтоли к столбу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это проблема? Для этого можно обычный удлинитель использовать, если провода нет под рукой.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
20-ти метрового удлинителя под рукой тоже нет)))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
очень высокий (> 40 мкТл) уровень напряженности магнитного поля вблизи столба и близлежащем доме Магнитное поле создается током, а не напряжением. Похоже на этот столб сделано повторное заземление ВЛ, и течет какой-то уравнительный ток, создающий магнитное поле. Протекание этого тока-нормальное явление для повторного заземления ВЛ |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
то что магнитное поле создается током, а не напряжением понятно.
также есть предположение откуда растут "ноги" у этого тока: в линии, питающей эти фонари большой перекос по фазам, соответственно по нулю тоже течет ток и на этом столбе этот ток по каким-то причинам через корпус уходит в землю. величину напряжения хочется понять для того, чтобы как-то аргументировано мотивировать электриков на устранение перекоса фаз и как следствие устранение повышенного магнитного поля, а также устранение опасности от удара током(если напряжение на корпусе достаточно большое). пока что все заканчивается на фразе: фонари горят, значит все нормально =) Цитата Похоже на этот столб сделано повторное заземление ВЛ а для чего делают повторное заземление? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
спасибо за ликбез.
если предположить, что если там действительно имеет место повторное заземление, и ток с нулевого провода постоянно течет по этой опоре, то это нормально? там небольшое/неопасное напряжение или почему это допустимо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата и ток с нулевого провода постоянно течет по этой опоре, то это нормально? Нет, это не нормально. Это нарушение правил. Цитата Похоже на этот столб сделано повторное заземление ВЛ, и течет какой-то уравнительный ток, создающий магнитное поле. Согласен, похоже на это. Но по правилам все опоры обязаны иметь соединение с PEN проводником. Повторные заземления делают как часть грозозащиты (от 50 до 200 метров) Цитата чтобы как-то аргументировано мотивировать электриков на устранение перекоса фаз Для этого нужен не индикатор а амперметр. Измерить ток в каждой фазе. |
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Цитата Нет, это не нормально. Это нарушение правил. в какие службы можно отправить жалобу на такое нарушение? обслуживающая эти фонари организация ничего не делает для устранения проблемы. |
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Цитата Для этого нужен не индикатор а амперметр. Измерить ток в каждой фазе. это уже измерено: на одной фазе больше 40А, на двух других примерно по 5А и если посмотреть на то, как подключены фонари, то такие цифры не удивляют...из 18 фонарей на 12 идет всего одна фаза. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Это "залет".
Нужно переподключить и выровнять нагрузку. Цитата на одной фазе больше 40А, на двух других примерно по 5А Это нарушение правил, так быть не должно. 16-17 Ампер в идеале должно быть на каждой фазе. Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:17 |
![]() |
|
Гость_Гость_alx_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Цитата Это нарушение правил а есть какое-то официальное название у этих правил, на что можно сослаться. и куда нужно обращаться? есть какой-то надзорный орган в этой сфере? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 12:39 |
|
![]() |