Всем привет!!Принимайте новенького.И сразу быка за рога:требуется расчитать количество и мощность ТЭНов для проектирования камеры полимеризации (большая духовка с конвекцией)для порошковой окраски.Есть коробка с теплоизоляцией 100*100*300.Нужно знать сколько ТЭнов надо для поддержания в ней постоянной t200 градусов.Какой вентилятор?И тд.Буду рад если меня пошлют сразу к какому нибудь источнику этих знаний или помогут реально спроектировать этот девайс.Всем откликнувшимся огромный респект и уважуха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 13.9.2006, 13:55
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Этот вопрос скорее к теплотехникам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.9.2006, 19:43
Сообщение #3





Гости






А мож найдется универсал кто в теме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkg
сообщение 9.11.2006, 12:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2006
Пользователь №: 1409



Для того, чтобы рассчитать мощность нагревателя нужно знать мощность тепловых потерь в установившемся режиме. Для этого необходимо знать не только размеры теплоизоляции, но и ее теплопроводность, учесть мощность теплообмена конвекцией (от поверхности теплоизоляции в помещение), мощность потерь от передачи теплопроводностью через опоры. После суммирования этих мощностей добавить к результату 30% и проверить полученную мощность на время разогрева из холодного состояния до рабочей температуры. Если устраивает то выбор мощности нагрева закончен. Если время слишком большое, то нужно увеличить мощность нагрева. Регулирование мощности нагрева должно быть обязательно!
Теплотехнические расчеты кратко и с примерами изложены в книге:
А.П Альтгаузен и др. "Низкотемпературный электронагрев" М., "Энергия" 1978г.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 11.11.2006, 22:44
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Есть коробка с теплоизоляцией 100*100*300.

А в каких единицах: если в мм, то расчет простой - ставь 2кВт с терморегулятором - аналог чайника или ТЭНА в стиралке.
Если св сантиматрах - то мощностью не обойдешся - надо считать конвекцию и циркуляцию.
А если в метрах - переноси установку к ближайшей электростанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2016, 21:31
Сообщение #6





Гости






Доброе время суток!
Помогите правильно рассчитать изготовление печи , внутренний размеры 7000*2200*2200 итого внутренний объем равен 33,88 м3, суммарная мощность равна 169,4 кВт ( бралась мощность 5 кВт на 1 м3) . Правильно была рассчитана мощность , какие нужно применить ТЭНов и какое количество? Заранее спасибо=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 18.4.2016, 21:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



откуда бралась мощность? какая температура нужна? для чего печь? полезный объем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.4.2016, 12:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(c2н5он @ 18.4.2016, 21:50) *
откуда бралась мощность? какая температура нужна? для чего печь? полезный объем?



http://www.chipmaker.ru/topic/29979/page__...803#entry451803 вот как рассчитывалась мощность . Температура до 220 гр, за 30-45 мин. Покраска металлических конструкций ( свое производство)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 20.4.2016, 2:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
суммарная мощность равна 169,4 кВт ( бралась мощность 5 кВт на 1 м3) . какие нужно применить ТЭНов и какое количество?

Один из вариантов - 77 шт. мощностью 2,2 кВт

Сообщение отредактировал Sinus - 20.4.2016, 2:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник