Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286

Демос
сообщение 15.4.2016, 18:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48964



Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А
2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.
Жду ответов от профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.4.2016, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Почитай это, много поймешь.
"Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ (1989)"


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 16.4.2016, 23:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчитают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.4.2016, 7:48
Сообщение #4





Гости






Цитата(100778 @ 16.4.2016, 23:32) *
Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчитают.

Сильно сомневаюсь в их расчётах! Попался современный проект - токи КЗ не считались, а взяты из таблиц ПУЭ, длительно допустимые!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.4.2016, 8:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



если "навскидку" уставки будут:
транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5
транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5

для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии

отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек)

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.4.2016, 8:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Демос
сообщение 18.4.2016, 18:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48964



Цитата(Сунцов Денис @ 18.4.2016, 8:45) *
если "навскидку" уставки будут:
транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5
транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5

для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии

отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек)

Спасибо !!! А то мне тут насчитали. ТТ по низкой или высокой стороне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.4.2016, 19:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ТТ указаны для ВН.

ТТ на НН требуются: 2500 - 4000/5; 1600 - 3000/5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 