Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 |
15.4.2016, 18:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2016 Пользователь №: 48964 |
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты. Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А. Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов. Жду ответов от профессионалов. |
|
|
|
|
15.4.2016, 18:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Почитай это, много поймешь.
"Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ (1989)" -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.4.2016, 23:32
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчитают.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.4.2016, 7:48
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
18.4.2016, 8:45
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если "навскидку" уставки будут:
транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5 транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5 для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.4.2016, 8:46 |
|
|
18.4.2016, 18:30
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2016 Пользователь №: 48964 |
если "навскидку" уставки будут: транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5 транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5 для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек) Спасибо !!! А то мне тут насчитали. ТТ по низкой или высокой стороне? |
|
|
18.4.2016, 19:54
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ТТ указаны для ВН.
ТТ на НН требуются: 2500 - 4000/5; 1600 - 3000/5 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|