![]() Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. , Зная мощность по 220 вольт, не могу определиться с вводным кабелем. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет вводного кабеля и нетрали на 380 вольт. , Зная мощность по 220 вольт, не могу определиться с вводным кабелем. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
День добрый!
Вопрос такого плана. Разводя провода по этажу одного здания, уперся в расчет. Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт. Уперся в вопрос, какой нужен кабель по сечению. Судя по всему нужно поделить общую мощность на три. А как посчитать нетраль в данном случае? Помогите расчитать, такого рода работы еще не выполнял. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете. I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам. Вобщем мало данных от вас. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.4.2016, 13:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам).
Несколько печей, компьютеры, компрессор, какое то лабораторное оборудование.... Прокладка по комнатам в кабель-канале, провода разного сечения. Щит на этаже, к нему и нужен кабель, длинна от вводного щита около 15 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
МДА! А кто ж вам доверил то электромонтаж, а тем более расчет сети с такими знаниями то? Вот ему к такому же доктору бы... Вот бы посмеялись.
Цитата Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
Расчет никто не доверял, я делал монтаж по установленному плану.
Просто с тем человеком не совсем сошлись в цене. Вот и мучаются. Вы бы посоветовали дельное что то, а не упреками засыпать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык вам уже номинальный ток дан, согласно вашим данным.
Берите с запасом 5х 35мм.кв. по меди, чтоб уж голову не ломать. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.4.2016, 15:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
Век живи, век учись.
Так расчетная мощность не делится на 3 ? Т.е. на фазу по ампер 40 например. Плюс нетральный провод и заземление. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
62кВт это установленная нагрузка? Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете. I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам. Вобщем мало данных от вас. По вашим данным Вам уже все посчитали, и на 3 поделили. Берите данные и выбирайте кабель. Хотите большего, давайте дополнительные данные. Ток в нейтрали меньше фазного, кабель с нулевым толще фазного в вашем случае не требуется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Дополнительные данные, это характер нагрузки, длина линии, условия прокладки, категория помещения и т.п.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
Блин, я наверное не так вопрос задал, сам себя теперь запутал.
Может кто посоветует литературу для начинающего. Я просто думал можно рещить проще, есть суммарные 62 киловатта при 220 вольт из делим их на 3 и получаем около 20 с хвостиком киловатт на фазу. Потом учитывает нетраль для наших целей и все, но увы я ошибся.... Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9. Точно, так и есть. Помещение из себя представляет коридор, по которому в разные комнаты расходится проводка. Все уложено в кабель-канале. Основную нагрузку несет в себе помещение лаборатории в которой основное оборудование. В основную комнату заведено три линии кабелем 3*4 квадрата. Есть бытовые помещения в количестве 7-и комнат, на них расчитано по 2.5 квадрата на комнату. Так было расчитано проектировщиком. Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
Вот это кабель будет, там один этаж здания кушает как подъезд пятиэтажки.
Т.е по 35 квадратов 4 провода и шина заземления получается, так же автомат ампер на 120 трехполюсной. А на будущее, кто знает где можно почитать литературу по подобным делам? Спасибо! Спасибо, скачал и изучаю! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так было расчитано проектировщиком. Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то.. С автоматом вы горячитесь, достаточно 100А (при кабеле 35) I = Руст.*Кс/(√3*Uл*cosf)=62*0,9/(1,732*0,38*0,9)=93,9А Ближайший больший Iн=100А Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2016, 20:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38278 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено. Очередной пример прорастания кроилова в попадалово -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В целом понятно - нужно доделать хоть как-то монтаж и по возможности правильно.
С учетом, что цифра в 62 кВт - это: Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам) то Руст будет еще меньше, а значит и расчетный ток, и номинал автомата. Считать "за того парня" извините недосуг. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2016, 11:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |