Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уставки для КСО , Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286 |
15.4.2016, 18:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2016 Пользователь №: 48964 |
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты. Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А 2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А. Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов. Жду ответов от профессионалов. |
|
|
Демос Уставки для КСО 15.4.2016, 18:08
Nail Почитай это, много поймешь.
"Шабад М.А. Защит... 15.4.2016, 18:49
100778 Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчи... 16.4.2016, 23:32
Гость сочувствующий Цитата(100778 @ 16.4.2016, 23:32) Лучше к... 18.4.2016, 7:48
Сунцов Денис если "навскидку" уставки будут:
транс 25... 18.4.2016, 8:45
Демос Цитата(Сунцов Денис @ 18.4.2016, 8:45) ес... 18.4.2016, 18:30
Сунцов Денис ТТ указаны для ВН.
ТТ на НН требуются: 2500 - 4... 18.4.2016, 19:54![]() ![]() ![]() |
|