Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение канального вентилятора через модульный контактор

Марков Олег
сообщение 15.4.2016, 22:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



Имеется 6 помещений, объединённых одной системой вентиляции. В системе вентиляции установлены последовательно два канальных вентилятора. Алгоритм работы вентиляторов предусматривает, что вентилятор_1 включается при включении света в пом. 1 или 2 ( или 1+2),
а вентилятор_2 включается при включении света в пом. 1-4. В помещениях установлены светодиодные светильники мощностью от 11 до 40 Вт. Все оборудование уже смонтировано и производится сборка щита. Мной планировалась схема: УЗО_1 > модульный контактор > автоматы осв. пом.1, пом.2 ; УЗО_2 > мод. конт. > авт. осв. пом.1 ... пом.4 . По этой схеме планировалось, что при включении освещения в любом из помещений сработает контактор. Но купив контактор и замерив сопротивление катушки я понял, что эта схема может и работала бы если бы в помещениях стояли киловатные лампы накаливания, а с СД большой облом !

Прошу подсказать варианты решения этой задачи с использованием устройств с монтажом на DIN
рейку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2016, 22:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Марков Олег @ 16.4.2016, 1:47) *
Но купив контактор и замерив сопротивление катушки я понял, что эта схема может и работала бы если бы в помещениях стояли киловатные лампы накаливания, а с СД большой облом !

А при чем здесь сопротивление катушки контактора, не пойму. И как вы смогли измерить ПОЛНОЕ ее сопротивление?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.4.2016, 23:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Катушка контактора включается параллельно светильнику, так что ее сопротивление роли никакой не играет: и на светильнике, и на катушке будет одинаковое напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марков Олег
сообщение 16.4.2016, 0:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



В том то и дело, что ошибочно я планировал включить ее (катушку) последовательно: фаза проходит через УЗО, потом через катушку контактора на автоматы. При низком сопротивлении потребителя контактор вероятно сработает, а вот потребитель не получит номинальную мощность.
Переделывать всю схему нет возможности. Поэтому требуется устройство, которое имело бы сопротивление близкое к нулю и срабатывало от протекающего через него тока порядка 50 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2016, 4:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Марков Олег @ 16.4.2016, 3:04) *
В том то и дело, что ошибочно я планировал включить ее (катушку) последовательно: фаза проходит через УЗО, потом через катушку контактора на автоматы. При низком сопротивлении потребителя контактор вероятно сработает, а вот потребитель не получит номинальную мощность.

Это абсолютно неправильное и безграмотное решение. Таким образом вы не сможете включить ни один контактор, ни одно промежуточное реле. Они просто не включатся. Им нужно полное напряжение. Переделывайте как вам сказал FRAER. Выложите сюда ту схему, которую хотели реализовать. Поправим


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марков Олег
сообщение 17.4.2016, 10:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



Цитата(Костян челябинский @ 16.4.2016, 4:23) *
Выложите сюда ту схему, которую хотели реализовать. Поправим

Не умею на компе схемы чертить, а сканер в коробке. Но в моем случае проблема не в схеме, а в устройстве, которое и должно привести в работу контактор. Сейчас на рынке много автоматики, я думал, нечто подобное существует в модульном исполнении.
Конструктивная схема по принципу токоизмерительных клещей - изолированнй проводник 10мм2 с намотанной катушкой, транзисторый триггер, ну и реле можно впихнуть. И как мне кажется, все это хозяйство можно впихнуть в 1 18мм модуль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2016, 14:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так как вам помочь, если вы не хотите показать, что вы хотите сделать?

Цитата(Марков Олег @ 17.4.2016, 12:39) *
Конструктивная схема по принципу токоизмерительных клещей - изолированнй проводник 10мм2 с намотанной катушкой, транзисторый триггер, ну и реле можно впихнуть. И как мне кажется, все это хозяйство можно впихнуть в 1 18мм модуль.

Похоже на токовое реле. Но по столь сбивчивому описанию трудно что то внятное сказать.



Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.4.2016, 14:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марков Олег
сообщение 17.4.2016, 15:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 48966



Цитата(Марков Олег @ 17.4.2016, 10:39) *
Конструктивная схема по принципу токоизмерительных клещей - изолированнй проводник 10мм2 с намотанной катушкой, транзисторый триггер, ну и реле можно впихнуть. И как мне кажется, все это хозяйство можно впихнуть в 1 18мм модуль.

Устройство является частью схемы из 4 элементов последовательной цепи : автомат - устройство - выключатель - светильник
Купить ЭТО в виде модуля или небольшой платы. Как крайний вариант - схему на популярных элементах.
сработка реле устройства при протекающем токе через него 45 мА . 6 А Ограничивает автомат с характеристикой В (С).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2016, 15:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Марков Олег @ 17.4.2016, 12:39) *
Не умею на компе схемы чертить, а сканер в коробке.

Да сейчас только домашние тапочки без камер выпускают. А остальное содержит камеры.

Не хотите помощи, не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 1:51
Rambler's Top100     