ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить |
7.4.2016, 14:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне. Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант. Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля". Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 Как выйти из положения? |
|
|
|
7.4.2016, 14:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
7.4.2016, 14:53
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Вы про это переживаете? Да. потому, что дальше ещё больше кабель есть по сечению. Как физически объяснить, что одножильные кабели 0,4 кВ нельзя использовать? В чём причина? То, что в броне обязательно надо,-это по нормам СП "Метрополитены". Есть вариант,-применить кабели не со стальной бронёй (Б), а с алюминиевой, только поможет ли это? |
|
|
7.4.2016, 15:01
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Вихревые токи которые будут разогревать броню на подобии индукционной печи. Учитывая большие токи - это ничего хорошего не принесет.
Сообщение отредактировал Student_007 - 7.4.2016, 15:02 |
|
|
|
7.4.2016, 15:25
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Вихревые токи которые будут разогревать броню на подобии индукционной печи. Учитывая большие токи - это ничего хорошего не принесет. Спасибо за ответ. Я предполагал, что это так. В стадию П ошибочно заложили одножильные кабели, или это единственный выход в данном случае? Смотрю сейчас номенклатуру "Камкабеля",- у одножильных кабелей этой марки самое большое сечение 625. Напрашивается вопрос: зачем их тогда такими выпускают, если в 0,4 кВ одножильными их всё равно нельзя использовать. Ведь в области применения написано 50 Гц и 0,66 и 1 кВ |
|
|
7.4.2016, 15:34
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели применять не воспрещается.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки "521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока." На основании чего вы уверены что там можно использовать только бронированные кабели? |
|
|
7.4.2016, 16:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели применять не воспрещается. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки "521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока." На основании чего вы уверены что там можно использовать только бронированные кабели? Замечательно, что Вы помогли мне подкрепиться нормативным документом! Получается, кабель такой был заложен туда ошибочно. На счёт брони,- есть в СП 32.105-2004 Есть таблица с выбором кабелей для конкретных помещений. Кабели я прокладываю по кабельному подвалу. Этажом выше-находиться машинный зал, где у установлены трансформаторы, тяговые, силовые и т.п. Кабели должны быть в броне. Ладно! Подумаем ещё |
|
|
|
7.4.2016, 22:41
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-LS. Хорошо бы найти определение "магистральной линии". Как вариант подумайте о шинопроводе. У вас РУ 0,4 так далеко, что типовые решения для ТП не получаются? Я имею в виду ввод шинами с трансформатора сразу на панели.
Может и ошибаюсь, но мне кажется, что можно было обойтись автоматом с отключающей способностью 42кА. |
|
|
8.4.2016, 8:55
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-LS. Хорошо бы найти определение "магистральной линии". Как вариант подумайте о шинопроводе. У вас РУ 0,4 так далеко, что типовые решения для ТП не получаются? Я имею в виду ввод шинами с трансформатора сразу на панели. Может и ошибаюсь, но мне кажется, что можно было обойтись автоматом с отключающей способностью 42кА. Совсем не понял вас На какую таблицу вы ссылаетесь? Причём тут "магистральная линия"? Шинопровод не был заложен в стадии П. Выполнить его теоретически можно, но только в самом крайнем случае, т.к. сейчас надо будет пересматривать конструкцию подвода на трансформатор и ячейки. У меня Тр-ры и ячейки стоят на одном этаже, а кабельные связи между ними прокладываются через кабельный этаж снизу. Т.е. мне нужно уйти сначала вниз от какого-то оборудования, а потом подняться вверх в нужной точке. За вариант,-спасибо! Я упомяну о нём, когда начнутся обсуждения. О каком типовом решении вы говорите? О каком автомате 42 кА вы говорите? На даном этапе я рассматриваю применение кабелей с алюминиевой бронёй, т.к. это предписывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока. Примечание - Стальная проволока или стальная лента брони одножильного кабеля расценивается как ферромагнитная оболочка. Рекомендуется использование алюминиевой брони. Отправил запрос на завод,- жду ответа. |
|
|
8.4.2016, 13:54
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата На какую таблицу вы ссылаетесь? Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004). Цитата Причём тут "магистральная линия"? Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ. Цитата О каком типовом решении вы говорите О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант. Цитата О каком автомате 42 кА вы говорите? О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА. На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная. |
|
|
|
25.4.2016, 13:01
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Таблица 6 из того СП, которым вы пользуетесь (СП 32.105-2004). Согласно какой таблицы какого пункта(строки) вам нужен бронированный кабель? Как я понял в основном они нужны для "магистральных" линий. Но определения нет, а то которое официально у нас, то оно относится к сетям выше 35кВ. О прямом выходе шинами с трансформатора на панели. Но если вы не можете изменить стадию П, то конечно не вариант. О том, который Masterpact NW20 H1. H1 это отключающая способность 65 кА. На счет отключающей способности уже выяснил, что для данного аппарата это минимальная. Спасибо за ответ! Я вначале не понял вас. Работам навалилась,-не мог отвечать. Решили применить кабели с алюминиевой бронёй. Нашел поставщиков. Я тоже конкретно такого требования не нашёл, но исхожу их логических соображений. Потоки кабелей в метро идут открыто (я в своём метро это наблюдаю каждый день) и во-вторых, они идут через кабельные этажи и спец подвалы. В них собираются огромные потоки по сечениям. Прокладка кабелей в таком случае осуществляется с помощью монтажных механизмов в стеснённых условиях, в результате чего возможны повреждения других кабелей. Поэтому метрополитен просит делать так, это отражено в СП. Что скажет нам проверяющий,-я отпишусь. |
|
|
25.4.2016, 13:43
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую броню рекомендуют в 521.5.2. Подраздел называется "Цепи переменного тока. Электромагнитные эффекты (предотвращение вихревых токов)". В индукционном счетчике диск же из алюминия и работает. Честно говоря, я не вижу смысла в данном случае делить на ферро/парамагнетики, а принципиально деление металл/неметалл. Ну будут в алюминиевой броне меньшие потери, чем стальной за счет меньших потерь на перемагничивание, но основной то эффект останется. Как вариант - заземлять их только с одной стороны, но скорее всего будут уже споры по обоснованию допустимости такого решения, т.к. это не экран, а броня.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.4.2016, 15:37
Сообщение
#13
|
Гости |
... На даном этапе я рассматриваю применение кабелей с алюминиевой бронёй, т.к. это предписывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока. Примечание - Стальная проволока или стальная лента брони одножильного кабеля расценивается как ферромагнитная оболочка. Рекомендуется использование алюминиевой брони. ... Любопытство не порок... Не доводилось встречать кабелей с алюминиевой бронёй, в алюминиевой оболочке - сколько угодно, а вот с алюминиевой бронёй - никогда! Действительно существуют такие кабели? |
|
|
25.4.2016, 15:45
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Любопытство не порок... Не доводилось встречать кабелей с алюминиевой бронёй, в алюминиевой оболочке - сколько угодно, а вот с алюминиевой бронёй - никогда! Действительно существуют такие кабели? Да, действительно. В вышеупомянутом ГОСТ в пункте это говориться. Я нашел. В правилах форума, если не ошибаюсь, есть пункт, по которому нельзя упоминать фирмы. Могу сказать в личной почте. Марка ВБаВнг(А)-LS |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.4.2016, 16:30
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 10:35 |
|