Уважаемые гуру.
Возник вопрос с установкой резервного освещения и постоянного источника в дачном доме. Резервное освещение стоит уже несколько лет, и пока является основным - солнечная система. Все хорошо, всем нравится, но появилась возможность добавить 6кВт. С меня попросили счетчик и вводной автомат. А я в свою очередь стал обдумывать решение. Итак, я не специалист, минимальные познания в электрике плавающие, однако собрать простые схемы могу. Как мне кажется, удобно и безопасно будет использовать следующий порядок: От точки ввода основного электричества: 1. Автомат ввода 2P 6kA B-25A 2M Hager MB225A 2. счетчик - предположительно электронный, с моделью не определился (однако вопрос - есть ли смысл брать электронный и насколько они устойчивы к, пусть и не большим, но морозам) 3. УЗО 2P 16A 30mA A Hager CDA216D 4. Групповой переключатель с нулевым положением(с основного питания на генератор), 16A, 2-пол., 2 модуля, Hager SFB216 Вопрос1: насколько разумна будет такая схема? Вопрос2: надо ли между 3 и 4 ставить автомат? А то мне кажется многовато автоматов уже получается... (Почему везде Хагер - потому что наиболее понятный и достаточно компактный переключатель с нулевым положением нашел только у них. А остальное хочется одним махом у них заказать, чтобы не бегать.) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
3 это общее УЗО ? почему 16 при вводном 25? Как мне видится, 4 сразу после 2, а дальше уже делитьна группы в зависимости от потребностей. Загуглите "система заземления TN-C-S" и "система заземления ТТ" у вас какая из них? Вы когда упомянули генератор имели в виду солнечную систему?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48897 ![]() |
3 это общее УЗО ? нет, УЗО только на линию 6 кВт. Узо автономной системы смонтировано и влезать в схему, которая еще несколько лет на гарантии не хочу (в этом вся загвоздка). почему 16 при вводном 25? Я перепутал. 25 УЗО, 16 ввод. Может это и не верно. Подскажите? Как мне видится, 4 сразу после 2, а дальше уже делить на группы в зависимости от потребностей. А почему так? УЗО с автоматами на автономке у меня уже и так установлено. Мне надо не вмешиваться в ту схему еще два года (ибо гарантия). Загуглите "система заземления TN-C-S" и "система заземления ТТ" у вас какая из них? Нет заземления никакого. Вы когда упомянули генератор имели в виду солнечную систему? Да, именно (просто полное название с сайта производителя скопировал). Сообщение отредактировал Dmitriy_R - 6.4.2016, 12:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
25А это 5,5 кВт и то при cos =1. У вас технические условия какие-нибудь есть или это в личном порядке? Для 6 кВт автомат 32А должен быть у вас в доме. Хорошо бы схемку увидеть, что у вас там сейчас.
Цитата Нет заземления никакого. У вас лампочки 12-вольтовые на постоянном токе? Пока непонятно что у вас там за система существующая. Если там на выходе 220В и при этом на гарантии, то почему без заземления? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48897 ![]() |
25А это 5,5 кВт и то при cos =1. У вас технические условия какие-нибудь есть или это в личном порядке? Для 6 кВт автомат 32А должен быть у вас в доме. Хорошо бы схемку увидеть, что у вас там сейчас. Так, этого я не знал. Условий нет. Условно говоря, кабель дает сосед. У вас лампочки 12-вольтовые на постоянном токе? Пока непонятно что у вас там за система существующая. Если там на выходе 220В и при этом на гарантии, то почему без заземления? нет, у меня 220В, 1,5кВт. Но когда монтировали систему - делать заземление не стали. Т.к. монтировали не при мне - причину назвать не могу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Условно говоря, кабель дает сосед. Тоогда какой автомат зависит от того, откуда сосед будет вас подключать и что у него самого в этом месте стоит. Вопрос с заземлением должен решаться комплексно с соседом. Без заземления работать тоже будет, но по поводу безопасности в современном понимании речи не идет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48897 ![]() |
Тоогда какой автомат зависит от того, откуда сосед будет вас подключать и что у него самого в этом месте стоит. понятно. Вопрос с заземлением должен решаться комплексно с соседом. Без заземления работать тоже будет, но по поводу безопасности в современном понимании речи не идет. Хм, а я свое заземление сделать не могу? Например, купить комплект медных стержней. Как-то мое заземление сможет повлиять на соседскую сеть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Можете свое сделать, но тип системы нужно выбирать исходя из того, как и чем вы будете подключены у соседа. Предварительно, ничего не зная о соседе, лучше ТТ, но тогда на всех группах нужно УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48897 ![]() |
Итак, я уточнил. Сосед заземлен. Никаких особенных подробностей он мне не сообщил, кроме того, что к нему приходит 380В, и при преобразовании у него избыток мощности получается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Избыток мощности в 6 кВт по одной фазе?
Откуда (с какого автомата) сосед подключит Вашу линию? Каким кабелем будет выполнена линия питания (3*2.5; 3*4; 2*2.5; 2*4.....)? Когда ответите, будет смысл в дальнейшем обсуждении. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |