![]() выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() выбор кабеля |
Гость_Гость_ден_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
думаю приобрести кабель Кабель силовой NYM 2х2.5 производства юнитек, на замену алюминия в частном доме, хотел уточниться производства юнитек норм качество, слышал что NYM хорошего производства это Nexans и Севкабель и Конкорд т.к по госту сделаны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть минус... NYM может "потечь" через некоторое время если "повезёт"... Почему бы не посмотреть в сторону ВВГнгLS 3*2,5
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_ден_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
проводка открытая будет, провод в белом цвете желателен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ваше право... только NYM серый вроде...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 48891 ![]() |
Кабель силовой NYM 2х2.5 Какой-то басурманский кабель вы выбрали. Всю жизнь работаю с ПВС. Широкий выбор по сечению и числу жил. Хорошо гнется. У меня не горел (один раз сделал из такого кабель удлинитель - коротнуло, взорвался на конце вилки). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ПВС не применяется для стационарной проводки. для этого есть специальный предназначенный именно для этой цели кабель, например ВВГ или NYM.
если проводка открытая то можно применить кабель канал, они сейчас есть и белые и под дерево....а какого цвета кабель внутри него не важно. Сообщение отредактировал sava_174 - 5.4.2016, 22:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_ден_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
нашел еще такой вариант Кабель силовой ВВГ 2х2.5 плоский белый ( как раз в белом цвете) кто нибудь пользовался им?
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 22:40 |
|
![]() |