![]() Что разрешено сделать, если есть заземляющиеусы в розетках а заземления нет , Зато все усы объединены |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Что разрешено сделать, если есть заземляющиеусы в розетках а заземления нет , Зато все усы объединены |
Гость_Идишландер_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Проблема такая:
- Нет заземления (как кто-то сказал хозяевам, видимо, это так), но усы розеток соединены вместе - В итоге есть потенциал на усах (померил), бъёт током от воды через заземление водогрея (промерил, водогрей исправен, дело не в нём) - Возможно, вся эта красота занулена, но отключать ввод фазы на две минуты даже мне не разрешили так как начали делать операцию коту (это у ветеринаров дело) - Здание лёгкое, в каких обычно торговые помещения делают - Время было мало, причин может быть три: - Либо утечка на каком-то приборе - Либо грязный ноль (не успел записать, сколько намерил ноль-земля в розетке, но по-моему мало, в отличие от фаза-земля) - Либо усы подключены к фазе элементарно, кто-то перепутал Ездил с соседкой на автомобиле за котом, не мог её долго задерживать, попрошусь на днях приехать померить капитально, когда операций не будет Вопрос к знатокам: Если нет контура заземления, то мне разрешено отключить усы во всех розетках, или это подсудное дело? (заземление конечно я им делать не буду, я не землекоп и не сварщик) Устройство защитного отключения я их постараюсь уговорить поставить, хотя начальницу лично не бъёт, возможно, это будет сложно, у меня финансовая обстановка поганая, за свой счёт не могу купить Спасибо Большое |
![]() |
|
|
Гость_Идишландер_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если есть прибор с утечкой, то постараюсь найти и исправить
Второй вопрос: Если попутаны фаза и ноль на вводе в щиток, но расцветка подводящего кабеля стандартная, и я всё переключаю как надо, а потом где-то в общем щитке торгового комплекса кто-то опять попутает, то для меня нет угрозы подсудного дела? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вопрос к знатокам: Если нет контура заземления, то мне разрешено отключить усы во всех розетках, или это подсудное дело? (заземление конечно я им делать не буду, я не землекоп и не сварщик) Спасибо Большое Посмотрите куда конкретно подключены заземляющие усы розеток. Если все собраны вместе и висят в шкафчике в воздухе, совсем плохо. В подобных заведениях без заземления нельзя. Если вы их отключите в самих розетках, будете точно крайним. Второй вопрос: Если попутаны фаза и ноль на вводе в щиток, но расцветка подводящего кабеля стандартная, и я всё переключаю как надо, а потом где-то в общем щитке торгового комплекса кто-то опять попутает, то для меня нет угрозы подсудного дела? Попутать расцветку в кабеле на розетку еще возможно, при подключении щитка мало реально. Автоматы защиты ставятся в фазный провод, в щитке на шинках ноль на автоматах фаза, после каждого УЗО и ДИФА свои нулевые шинки других вариантов нет. И Ваша фраза "переключаю как надо" как то не очень подходит. |
![]() |
|
Гость_Идишландер_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Да, не ранее, чем послезавтра попробую промерить
- На грязный ноль не похоже, уж очень высокое напряжение - непосредственно воткнулся в землю у крыльца, к усу было 170, но в этот момент был включён водогрей, и часть тока ушло через его заземление и водопровод, так что реально могло быть и 220 - Более правдоподобны два других варианта - либо все усы подключили к фазе вместо ноля, либо они висят в воздухе, а ядрёная утечка на холодильнике или другом приборе Кто ещё подскажет навскидку, если не лень, какая расцветка на территории РФ может быть принята официально кроме: - Белый - ноль - Жёлто-Зелёный - защитный - Коричневый - фаза Вообще на усах реально высокое напряжение - померил между решёткой раковины и усом розетки - показало 16 Вольт, а 99% отвод воды пластиковый Но если на вводе будет шина заземления подключена к коричневому вводному проводу вместо синего, а я её перекину на вводной синий провод, то для меня 100% не будет угрозы судебного преследования? Просто читал, что человек поставил автоматический выключтель не того номинала, был пожар, погибли люди, его посадили в тюрьму. Вот боюсь что-то не так сделать |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
ПУЭ
ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника Но если на вводе будет шина заземления подключена к коричневому вводному проводу вместо синего, а я её перекину на вводной синий провод, то для меня 100% не будет угрозы судебного преследования? Если кто то с утра не похмелялся и не читал ПУЭ, или опохмелился, но ПУЭ так не вспомнил и смонтировал невзирая на расцветку ноль на ноль, а вы посадите фазу на ноль только исходя из цвета провода, то последствия не предсказуемы. Пользуйтесь измерительными приборами и указателями фазы. |
![]() |
|
Гость_Идишландер_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо Большое. Да, я померю что есть что к земле. Другое дело - а разрешено-ли защитное зануление? Вот я намерю, что усы подключены к фазе. И что с юридической точки зрения можно делать? Если я оставлю, как есть, то я не виноват, я ничего не трогал. А если переключу на ноль? А если отрежу от всего? В щитке. Или в розетках. То уже я крайний буду? Вдруг эти помещения по какой-то неведомой бумаге должно иметь обязательно розетки с усами, и кроме того у усами, куда надо подключёнными (именно к заземлению, которого нет)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если розетки с усами они должны быть подключены как положено. В розетки без усов нельзя втыкать вилки с усами.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И что с юридической точки зрения можно делать? IMHO С юридической точки зрения Вам там делать нечего... Что Вы там в землю воткнули и чем замерили потенциал на усиках... только одному богу известно. Если ссыкатно разобраться в проблеме по-взрослому, да ещё никто за эту работу платить не собирается (так из текста вытекает), то забудьте про эту халтуру. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Идишландер_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ну может простой пробой в обогревателе каком-нибудь на корпус - буду проверять. А если пробой мотора в холодильнике? Там есть краники, что-бы фреон не вытек при замене? Или там хитро сделано, что без потери фреона нельзя поменять ничего? Мерил китайским мультиметром с индикацией бесстрелочной, попробую ещё лампочкой. Спасибо за Советы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |