![]() Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чтоб вот взять "холодный" кабель, пустить через него ток 1,45 и через час отключить и замерить температуру изоляции Не вижу повода для эксперимента. Зачем эти нереальные условия? В ПУЭ в табличках хоть какая-то нагрузка начальная есть. Однако кто может угадать эту начальную? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Олега, если есть начальная нагрузка, то и автомат соответственно быстрее сработает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Общая направленность не гарантирует совпадения зависимостей. Быстрее, но на сколько быстрее. Да и в разных условиях могут находиться АВ и кабель.
Я вот больше склоняюсь к мнению, что эти перегрузки уже включены в допустимый длительный ток и за короткое время (час максимум) перегрева не произойдет, ну не могли в гостах так просто этот момент упустить. Почему, вполне могли. О перегрузках означенных в наших ПУЭ за бугром не ведомо. ГОСТ всего лишь перевод (IDТ). Ведь при выборе узо мы не умножаем номинал автомата на 1,45 - там это учтено На чем основан вывод ? На смешной норме на 1 А нагрузки 0,4 мА утечки ? ..не повод от такого случая не страховаться, но считаю, что вероятность наступления именно этого события достаточно мала. Я вижу в этом месте нечеткость позиции ![]() Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2016, 22:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я про то, что под автомат 25А мы ставим узо 25А ХХХмА, а не 25*1,45=36,25 ~ 40А В части коммутирующих частей, соединений и внешних контактов ВДТ не отличается от АВ с тем же номиналом. Однако АВ свою перегрузку до 1,45Iн держит успешно. Значит и за ВДТ можно не переживать. Хотя бытует мнение, что Iн ВДТ надо бы брать на ступень больше (и наверно правильно, в части нагрева при I выше номинала и смещения порога срабатывания ВДТ). Оболочка кабеля из другого материала. Да и абзац для кабеля в ГОСТ есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Сколько тут без меня наговорили "горячие финские парни"
![]() "1. Перегрузка кабеля возможна, нешто не понятно. Защита цепей от перегруза внутри здания обязана быть. Это прежний ГОСТ допускал безобразие с фактически незащищенным (в диапазоне до 1,45Iн) кабелем без обоснования. А в последней версии всё однозначно: "должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения". 2. Если кабель в диапазоне до 1,45Iн даже будет лишь греться - это уже снижает срок службы. 3. Если в стяжке несколько параллельных вводных кабелей должен применяться понижающий коэффициент для Iдоп. 4. Если однажды ввод накроется и вас вспомнят, то ссылку на форум дадите ? 5. HF- по перечню к 123-ФЗ необходим. Проектировщик откажется от HF, если поможете ему посчитать пож.нагрузки. icon_wink.gif 6. Не понятно, лично вам это зачем. За экономию по головке погладят ? Премию уж точно не выпишут. 7. Проектировщику эта затея нужна ещё меньше чем вам. 8. Если не убедил - хозяин-барин " Попытаюсь ответить. 1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А. Это не защита? Извините если неправильно понимаю. 2. 3. В стяжке каждый кабель в отдельной ПНД трубе. 4. См. пункт 3 ![]() 5. Ну тут видимо нечего возразить. 6. Представьте ситуацию. Заказчик говорит - даю сто рублей за монтаж дома с твоими материалами, крутись как хочешь. 7. Согласен. Если он не мотивирован мной ![]() 8. Убедил. Но хозяин - БАРАН ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Попытаюсь ответить. 1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А. Это не защита? Извините если неправильно понимаю. 2. 3. В стяжке каждый кабель в отдельной ПНД трубе. 4. См. пункт 3 ![]() 5. Ну тут видимо нечего возразить. 6. Представьте ситуацию. Заказчик говорит - даю сто рублей за монтаж дома с твоими материалами, крутись как хочешь. 7. Согласен. Если он не мотивирован мной ![]() 8. Убедил. Но хозяин - БАРАН ![]() И я попытаюсь (однако больше не буду) 1. Стальная труба - тоже защита. АВ можно выкинуть ? Уже показан пример с АВ на 40А. Замените там цифру на 50 самостоятельно. 3. Параллельная прокладка в трубах рассмотрена в ГОСТ с учетом расстояний. 4. За чей счет банкет? Пишите расписку и нет проблемм.. Правда это время на восстановление, а возможно и углы поворотов кое где крутоваты или еще что. 6. А про исполнительную документацию заказчик потом "вдруг" не вспомнит ? 7. Вот и будете на пару периодически карячиться, перетягивать.. правильно, вдвоём удобнее ![]() 8. Повидал я таких заказчиков, прорабов.. сначала "мне абы как", а потом на приемку работ приглашают своего спеца и "случайно" обнаруживается несоответствие. Спец грамотно излагает (и возразить-то внятно ему нечем), заказчик (прораб) искренне возмущается (возможно, он "никогда ни о чем и не просил даже") и начинается обувалово. В этот животрепещущий момент вы сможете убедительно доказать состоятельность своего заключения о возможности снижении сечения кабеля ? И вовсе не важно, что после обувки кабели такими и останутся скорее всего. Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2016, 11:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну если 50ка на ответвлении тогда вам надо 3х25 брать, если учитывать защиту по 1,45Iн.
Вы проверяли на сколько дешевле алюминий в стояке проложить? Можете и ответвление делать алюминием. Только изменения в проект внесите, а то действительно можете крайним оказаться. Олега, подскажите, если учитывать, что нужно применять кабель HF, то получается что применять провода (без защитной оболочки) в трубе не получится? Т.е. если трасса от точки до точки полностью в трубе, то все равно надо HF? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. если учитывать, что нужно применять кабель HF, то получается что применять провода (без защитной оболочки) в трубе не получится? Т.е. если трасса от точки до точки полностью в трубе, то все равно надо HF? Можно пытаться обосновать сплошной герметизацией всего и вся, причем исключительно не горючим материалом. Канительно это (особенно в месте ввода, например в щит - да, 50см.. но ведь не HF). Да и при эксплуатации возможны нарушения. Возникнет необходимость "применять провода (без защитной оболочки)" - возьму скорее провода HF. Сколько тут без меня наговорили 1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А. Думается вопрошающему не мешало бы по-чаще (раза в неделю) появляться и по-обстоятельнее рисовать реальную обстановку. Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2016, 17:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Виноват! Не успеваю - командировки. Исправлюсь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Узнал почему у нас HF не применяют. Оказывается в нашем аналоге перечня к ФЗ нету ГОСТов =). Поэтому наш госстандарт может до опупения голосовать за всякие ГОСТы, но это не сделает их обязательными к применению (кстати у нас перечень делится на обязательную часть и добровольную)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Вот по мере ознакомления с проектом, опять возникают вопросы.
Прилагаю схему щитка гостиничного номера студии, одна комната и кухня. ![]() Там не все видно, дополню: гр1 - освещение гр1а - дежурное освещение СП - сплит-система гр3 - четырехконфорочная электропанель гр2 - розетки гр4 - стиральная машина Ну опять HF везде, ладно. Зачем на дежурное освещение с ном током 1 А сечение 3х2,5 и автомат 16 А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Отсутствует аппарат защиты на вводе.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да, кстати. Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну я же в соответствующем разделе спрашиваю
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Раздел соответствует. Завышенность сечения и номинала АВ очевидна для всех, включая вас. Нет пищи для коллективного разума.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Я смотрю им не сообщили, что есть автоматы других номиналов и кабель меньшего сечения
![]() Они на всех щитках не заморачивались. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5?
![]() А вообще, я вам в самом начале писал - обращайтесь к ним. Это явные косяки, они пускай их и либо объясняют, либо исправляют. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Не знаю, что за кабель. Может на выбор подрядчика количество жил?
![]() Вообще много интересного творится в проектах, например FRLS под штукатуркой питает пластмассовый светильник ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |