Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер

Олега
сообщение 10.3.2016, 21:55
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 10.3.2016, 12:45) *
Чтоб вот взять "холодный" кабель, пустить через него ток 1,45 и через час отключить и замерить температуру изоляции

Не вижу повода для эксперимента. Зачем эти нереальные условия? В ПУЭ в табличках хоть какая-то нагрузка начальная есть. Однако кто может угадать эту начальную?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.3.2016, 22:14
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Олега, если есть начальная нагрузка, то и автомат соответственно быстрее сработает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2016, 23:34
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Общая направленность не гарантирует совпадения зависимостей. Быстрее, но на сколько быстрее. Да и в разных условиях могут находиться АВ и кабель.

Цитата(FRAER @ 10.3.2016, 12:45) *
Я вот больше склоняюсь к мнению, что эти перегрузки уже включены в допустимый длительный ток и за короткое время (час максимум) перегрева не произойдет, ну не могли в гостах так просто этот момент упустить.

Почему, вполне могли. О перегрузках означенных в наших ПУЭ за бугром не ведомо. ГОСТ всего лишь перевод (IDТ).


Цитата(FRAER @ 10.3.2016, 12:45) *
Ведь при выборе узо мы не умножаем номинал автомата на 1,45 - там это учтено

На чем основан вывод ?
На смешной норме на 1 А нагрузки 0,4 мА утечки ?

Цитата(Pantryk @ 10.3.2016, 13:27) *
..не повод от такого случая не страховаться, но считаю, что вероятность наступления именно этого события достаточно мала.

Я вижу в этом месте нечеткость позиции icon_smile.gif Возможность есть, пусть раз в три года, пусть в пять лет,.. да хоть в 10. А ГОСТ велит перекрывать диапазон длительного сверхтока меньшего, чем I2, если таковой возможен, в принципе. Там не сказано о вероятности за некоторый период. И не указана длительность этого длительного периода. А по п.1.3.4 "При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы".

Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2016, 22:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.3.2016, 5:55
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Олега @ 10.3.2016, 23:34) *
На чем основан вывод ?
На смешной норме на 1 А нагрузки 0,4 мА утечки ?

я про то, что под автомат 25А мы ставим узо 25А ХХХмА, а не 25*1,45=36,25 ~ 40А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.3.2016, 11:37
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 11.3.2016, 5:55) *
я про то, что под автомат 25А мы ставим узо 25А ХХХмА, а не 25*1,45=36,25 ~ 40А

В части коммутирующих частей, соединений и внешних контактов ВДТ не отличается от АВ с тем же номиналом.
Однако АВ свою перегрузку до 1,45Iн держит успешно. Значит и за ВДТ можно не переживать. Хотя бытует мнение, что Iн ВДТ надо бы брать на ступень больше (и наверно правильно, в части нагрева при I выше номинала и смещения порога срабатывания ВДТ).
Оболочка кабеля из другого материала. Да и абзац для кабеля в ГОСТ есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 13.3.2016, 7:56
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Сколько тут без меня наговорили "горячие финские парни" icon_smile.gif
"1. Перегрузка кабеля возможна, нешто не понятно. Защита цепей от перегруза внутри здания обязана быть. Это прежний ГОСТ допускал безобразие с фактически незащищенным (в диапазоне до 1,45Iн) кабелем без обоснования. А в последней версии всё однозначно: "должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения".
2. Если кабель в диапазоне до 1,45Iн даже будет лишь греться - это уже снижает срок службы.
3. Если в стяжке несколько параллельных вводных кабелей должен применяться понижающий коэффициент для Iдоп.
4. Если однажды ввод накроется и вас вспомнят, то ссылку на форум дадите ?
5. HF- по перечню к 123-ФЗ необходим. Проектировщик откажется от HF, если поможете ему посчитать пож.нагрузки. icon_wink.gif
6. Не понятно, лично вам это зачем. За экономию по головке погладят ? Премию уж точно не выпишут.
7. Проектировщику эта затея нужна ещё меньше чем вам.
8. Если не убедил - хозяин-барин "
Попытаюсь ответить.
1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А. Это не защита? Извините если неправильно понимаю.
2.
3. В стяжке каждый кабель в отдельной ПНД трубе.
4. См. пункт 3 icon_smile.gif В принципе, сменяемая проводка.
5. Ну тут видимо нечего возразить.
6. Представьте ситуацию. Заказчик говорит - даю сто рублей за монтаж дома с твоими материалами, крутись как хочешь.
7. Согласен. Если он не мотивирован мной icon_smile.gif
8. Убедил. Но хозяин - БАРАН icon_smile.gif Уперся - хочу сэкономить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2016, 11:48
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 13.3.2016, 7:56) *
Попытаюсь ответить.
1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А. Это не защита? Извините если неправильно понимаю.
2.
3. В стяжке каждый кабель в отдельной ПНД трубе.
4. См. пункт 3 icon_smile.gif В принципе, сменяемая проводка.
5. Ну тут видимо нечего возразить.
6. Представьте ситуацию. Заказчик говорит - даю сто рублей за монтаж дома с твоими материалами, крутись как хочешь.
7. Согласен. Если он не мотивирован мной icon_smile.gif
8. Убедил. Но хозяин - БАРАН icon_smile.gif Уперся - хочу сэкономить.

И я попытаюсь (однако больше не буду)
1. Стальная труба - тоже защита. АВ можно выкинуть ?
Уже показан пример с АВ на 40А. Замените там цифру на 50 самостоятельно.
3. Параллельная прокладка в трубах рассмотрена в ГОСТ с учетом расстояний.
4. За чей счет банкет? Пишите расписку и нет проблемм.. Правда это время на восстановление, а возможно и углы поворотов кое где крутоваты или еще что.
6. А про исполнительную документацию заказчик потом "вдруг" не вспомнит ?
7. Вот и будете на пару периодически карячиться, перетягивать.. правильно, вдвоём удобнее fun.gif
8. Повидал я таких заказчиков, прорабов.. сначала "мне абы как", а потом на приемку работ приглашают своего спеца и "случайно" обнаруживается несоответствие. Спец грамотно излагает (и возразить-то внятно ему нечем), заказчик (прораб) искренне возмущается (возможно, он "никогда ни о чем и не просил даже") и начинается обувалово. В этот животрепещущий момент вы сможете убедительно доказать состоятельность своего заключения о возможности снижении сечения кабеля ?
И вовсе не важно, что после обувки кабели такими и останутся скорее всего.

Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2016, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2016, 12:10
Сообщение #48


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну если 50ка на ответвлении тогда вам надо 3х25 брать, если учитывать защиту по 1,45Iн.

Вы проверяли на сколько дешевле алюминий в стояке проложить? Можете и ответвление делать алюминием. Только изменения в проект внесите, а то действительно можете крайним оказаться.
Олега, подскажите, если учитывать, что нужно применять кабель HF, то получается что применять провода (без защитной оболочки) в трубе не получится? Т.е. если трасса от точки до точки полностью в трубе, то все равно надо HF?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2016, 13:52
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 13.3.2016, 12:10) *
.. если учитывать, что нужно применять кабель HF, то получается что применять провода (без защитной оболочки) в трубе не получится? Т.е. если трасса от точки до точки полностью в трубе, то все равно надо HF?

Можно пытаться обосновать сплошной герметизацией всего и вся, причем исключительно не горючим материалом. Канительно это (особенно в месте ввода, например в щит - да, 50см.. но ведь не HF). Да и при эксплуатации возможны нарушения.
Возникнет необходимость "применять провода (без защитной оболочки)" - возьму скорее провода HF.

Цитата(17 @ 13.3.2016, 7:56) *
Сколько тут без меня наговорили
1. Так автомат стоит в этажном щитке 50А.

Думается вопрошающему не мешало бы по-чаще (раза в неделю) появляться и по-обстоятельнее рисовать реальную обстановку.

Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2016, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 13.3.2016, 18:24
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Виноват! Не успеваю - командировки. Исправлюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.3.2016, 22:54
Сообщение #51


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Узнал почему у нас HF не применяют. Оказывается в нашем аналоге перечня к ФЗ нету ГОСТов =). Поэтому наш госстандарт может до опупения голосовать за всякие ГОСТы, но это не сделает их обязательными к применению (кстати у нас перечень делится на обязательную часть и добровольную)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2016, 10:29
Сообщение #52


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Вот по мере ознакомления с проектом, опять возникают вопросы.
Прилагаю схему щитка гостиничного номера студии, одна комната и кухня.

Там не все видно, дополню:
гр1 - освещение
гр1а - дежурное освещение
СП - сплит-система
гр3 - четырехконфорочная электропанель
гр2 - розетки
гр4 - стиральная машина
Ну опять HF везде, ладно.
Зачем на дежурное освещение с ном током 1 А сечение 3х2,5 и автомат 16 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2016, 10:38
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Отсутствует аппарат защиты на вводе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2016, 11:08
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да, кстати. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2016, 11:14
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Аппарат защиты в групповом щите не нужен - защита стоит в этажном щите.

Цитата(17 @ 2.4.2016, 10:29) *
Зачем на дежурное освещение с ном током 1 А сечение 3х2,5 и автомат 16 А?

Зачем спрашивать здесь, если это очевидный для вас ляп? Связывайтесь с проектной организацией для корректировки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2016, 11:47
Сообщение #56


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну я же в соответствующем разделе спрашиваю icon_smile.gif Посоветуюсь с коллективным разумом, с умными людьми, потом вопросы задам проектировщикам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2016, 11:55
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Раздел соответствует. Завышенность сечения и номинала АВ очевидна для всех, включая вас. Нет пищи для коллективного разума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2016, 13:22
Сообщение #58


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Я смотрю им не сообщили, что есть автоматы других номиналов и кабель меньшего сечения

Они на всех щитках не заморачивались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2016, 13:53
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5? icon_eek.gif

А вообще, я вам в самом начале писал - обращайтесь к ним. Это явные косяки, они пускай их и либо объясняют, либо исправляют.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.4.2016, 13:59
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Не знаю, что за кабель. Может на выбор подрядчика количество жил? icon_smile.gif Я кстати ВВГнг HF тоже пока нигде на нашел. Говорят что ППГнг HF должен называться.
Вообще много интересного творится в проектах, например FRLS под штукатуркой питает пластмассовый светильник icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 17:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены