Есть схема включения трех фазной нагрузки 42В через разделительный трансформатор, причем одна из фаз по схеме заземлена.
Вопрос: это может быть? или это ошибка в схеме (бумажной)? По моему розумению получается перекос по фазам в трех линейной сети. Или кто-то мне может об'яснить, в чем я ошибаюсь? Трансформатор подключен по схеме Y/D. 380/42V Спасибо. |
|
|
Aleksandr1964 Разделительный трасформатор 380/42 3х фазный 29.3.2016, 18:32
sava_174 ошибки скорее всего нет, перекоса не будет. просто... 29.3.2016, 18:45
Aleksandr1964 Хорошо, одна-0; В-42в; С- 42в . В трех фазной равн... 29.3.2016, 18:53
sava_174 A-B = 42
A-C = 42
B-C = 42
всё норм, всё равномерн... 29.3.2016, 19:27
Aleksandr1964 СП.
Завтра буду посмотреть: - Что будет в натурал... 29.3.2016, 19:39
Олега даже при 380 дым не идет (многие пробовали ).
30.3.2016, 22:42
Гость_Чайник_* Цитата(Олега @ 30.3.2016, 22:42) даже при... 31.3.2016, 13:11
U.S.V. Сие сделано для безопасности. Такое издавна наблюд... 31.3.2016, 1:44
Олега Если фазу вторичной обмотки разделительного (как у... 31.3.2016, 8:15
U.S.V. Цитата(Олега @ 31.3.2016, 8:15) Если фазу... 31.3.2016, 10:27
Олега Цитата(U.S.V. @ 31.3.2016, 10:27) При зам... 31.3.2016, 12:43
sava_174 незнаю снизится или нет, но, в "электрических... 31.3.2016, 9:08
Aleksandr1964 Опробовал.
Все в норме. Предпологал, что будет еще... 2.4.2016, 13:49
sava_174 при потере входящих фаз? реле контроля фаз поможет... 2.4.2016, 14:08
Apisx А кто нибудь задаывлся вопросом как реализованна 3... 2.4.2016, 15:45
Aleksandr1964 Как бы интересно вторичное напряжение 42в
Т.е. пот... 3.4.2016, 0:33
Олега Цитата(Aleksandr1964 @ 3.4.2016, 0:33) Ка... 3.4.2016, 1:34
Aleksandr1964 Не то я спросил....
Надо рисовать, не умею... Попы... 3.4.2016, 8:36
FRAER между фазами ставьте контактор, если одна из них о... 3.4.2016, 9:38
Aleksandr1964 СП.
Контактор запитан от двух фаз.
Пром. Реле запи... 3.4.2016, 20:07![]() ![]() ![]() |
|