Есть схема включения трех фазной нагрузки 42В через разделительный трансформатор, причем одна из фаз по схеме заземлена.
Вопрос: это может быть? или это ошибка в схеме (бумажной)? По моему розумению получается перекос по фазам в трех линейной сети. Или кто-то мне может об'яснить, в чем я ошибаюсь? Трансформатор подключен по схеме Y/D. 380/42V Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ошибки скорее всего нет, перекоса не будет. просто одна "фаза" станет типо "нулём"
|
![]() |
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Хорошо, одна-0; В-42в; С- 42в . В трех фазной равномерной нагрузкке?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
A-B = 42
A-C = 42 B-C = 42 всё норм, всё равномерно |
![]() |
|
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
СП.
Завтра буду посмотреть: - Что будет в натуральном выражении. Но как-то стремно... Чтоб не пошел дым. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
даже при 380 дым не идет (многие пробовали
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Сие сделано для безопасности. Такое издавна наблюдается на измерительных ТН.
Заземленная фаза так и останется фазой, ибо вторичная цепь гальванически развязана с первичной. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если фазу вторичной обмотки разделительного (как у Александра) трансформатора не заземлить, то безопасность снизится ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
незнаю снизится или нет, но, в "электрических заборах" так же применяется трансформатор с треугольником на выходе и одна фаза заземляется, а вот две других идут на две половины "забора" и напряжение там повыше, если память не изменяет то от 800В до 2кВ.
итог, стоим на земле, считай на фазе и тут рядом с тобой другая фаза с забора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Если фазу вторичной обмотки разделительного (как у Александра) трансформатора не заземлить, то безопасность снизится ? При замыканиях в трансформаторах возможно появление на вторичных обмотках высокого первичного напряжения со всеми вытекающими.Заземленная вторичка защищает от плачевных последствий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При замыканиях в трансформаторах возможно появление на вторичных обмотках высокого первичного напряжения со всеми вытекающими. ГОСТ 30030-93 п.8.6.1 исключает такую возможность для разделительных трансформаторов. К чему ведет единичное замыкание на вторичную обмотку при использовании того же ВВГ? |
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Опробовал.
Все в норме. Предпологал, что будет еще защита от неполнофазной нагрузке ( потери фазы в линии). В схеме напряжение 42 В используется в цепи питания катушки магн. пускателя. Понятно что припотере одной из фаз на катушку - она не включится. Вопрос остается с той фазой, которая заземлена. Согласен , что безопасность приэтом обеспечена: на верхушке заземленного треуг.-А напряжение = АВ-24в; АС - 24в. Припотере фазы А ,как обеспечить защиту потребителя? Подскажите пж. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
при потере входящих фаз? реле контроля фаз поможет. нужно реле и контактор, реле рулит контактором, контактор рулит трансформатором.
ну или одно реле с катушкой на 220 и один котактор с катушкой на 380 Сообщение отредактировал sava_174 - 2.4.2016, 14:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
А кто нибудь задаывлся вопросом как реализованна 3-фазная схема в контактной сети электропоездов? А ведь там 27,5 кВ. И одна фаза идет по РЕЛЬСАМ. И она в свою очередь заземлена. И все прекрасно работает. Ну может не совсем прекрасно, но это уже другая тема.
|
![]() |
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Как бы интересно вторичное напряжение 42в
Т.е. потеря фазы 42в, ту что на "земле". Две другие используются в цепи питания катушки контактора. Предпологается влючение в цепь реле контроля напряжения на любой из А-В или А-С. Если земля на верхушке треугольника вторичной обмотки на фазе А. ??? И сухой контакт в цепь питания катушки В-С дополнительно к существующей кнопке включения. Или может кто подскажет что-то другое? СП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Не то я спросил....
Надо рисовать, не умею... Попытаюсь еще раз на словах... Пж, помогайте. Как защитить поребитель 3*42в (электродвигатель) от потери фазы. Условно , которая на ,,земле", другие учавствуют в цепи питания катушки контактора ?... На мой розум : УЗО, Дифавтомат. Проблемма питание (220в) как бы не хотелось применять даже через развязку. Может есть какой- никой приспособ., чтобы не мудрить? Или все же подойдет то, что в преддыдущем варианте (чуть выше) предлагал? СП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
между фазами ставьте контактор, если одна из них обрывается - контактор сработает
|
![]() |
|
Гость_Aleksandr1964_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
СП.
Контактор запитан от двух фаз. Пром. Реле запитать от третьей и любой из предыдущих. Его контакт использовать в цепи питания катушки контактора. Защиту по току выполнить автоматом защиты двигателя. Все получается. Еще раз СП. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |