сообщение 29.3.2016, 16:36
Сообщение #1





Гости






Имеется брусовой дом. провожу электрику. Вопрос в следующем. В доме , надеюсь, будет газ. От столба идет сип 2 на 16. Планирую в доме 2 холодильника, микроволновка, чайник, мультиванка, 2 кондинционера, стиральная машина, скваженный насос, деревообрабатывающий станок, инвертер ресанта190. Если газа не добьюсь, придется топиться электричеством. Имеется 2 провода 3 на 6 мм и 3 на 10 мм. Вводной автомат хочу ставить на 50а, затем узо 63 на 300 мка, затем провод пойдет в дом во 2-ю щитовую, где будут применяться автоматы на 10а и 16а. Что скажете по проводу, его сечению и вводному автомату. Электричество однофазное, выделенная мощность 15 квт.


Сообщение отредактировал savelij® - 29.3.2016, 23:56
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2016, 16:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А чего орешь? Здесь слепых нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 29.3.2016, 16:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(Andrei @ 29.3.2016, 16:36) *
что скажете по проводу,
Проклятый телеграф понатыкал везде свои столбы... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.3.2016, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Электричество однофазное, выделенная мощность 15 квт.

очень странно. При такой мощности должно быть три фазы. В нормах даже где-то есть, что если мощность больше 10 кВт то нужно делать ввод трехфазным. При 15 кВт ток при одной фазе будет порядка 68 А а вы на ввод собрались 50 А автомат ставить чем урезаете сами себе выделеную вам мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starec
сообщение 29.3.2016, 19:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Гость_Andrei_*
Это хорошо что у вас так много техники...
В первую очередь подсчитай МОЩНОСТЬ тех электрических приборов (то что вы перечислили - эл. приборы), которые будут работать постоянно.
Особенно в межсезонье и зимой, в том числе и нагреватель или обогреватель, то бишь электрический котел, (в случае отсутствия газа). Получится суммарная мощность.
Эту мощность раздели на 220в. Получишь величину длительно протекающего тока. Увеличь на 30, 40 процентов. Полученная величина - и есть, фактически - вводной автомат,
(можно поставить больше). Что можно сказать по выбору провода - все зависит от ваших возможностей... Желательно выбрать медный провод, но можно и алюминиевый. Подсчитаете - напишите.
Подберем сечение провода.
Насос для скважины, деревообрабатывающий станок, сварочник - это электроприборы, которые включаются не постоянно, тем более, ими работают в основном, в светлое время суток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrei_*
сообщение 29.3.2016, 19:58
Сообщение #6





Гости






Так что ставить мне получается лучше 3 на 6 мм2 и автомат на 40А? А можно на автомат 40А входной провод поставить 3 на 6мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starec
сообщение 29.3.2016, 20:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Гость_Andrei_*
Я не понял... Так подводится однофазная сеть или трехфазная?
Объясните ваш выбор - 3 на 6 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 29.3.2016, 20:48
Сообщение #8





Гости






Проводится однофазная сеть, есть 2 провода, именно вводных: 12 метров ВВГ 3*6мм2 и 12 метров ВВГ 2*10 мм2. Какой из них выбрать не знаю. Вот убедили меня, что вводной автомат номиналом 50А слишком много, на самом деле после 10 кВт надо три фазы делать. Автомат буду на 40А ставить, а вот с сечением вводного провода пока не определился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starec
сообщение 29.3.2016, 21:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Гость_Andrei_*
ВВГ 3*10 мм2 - кашу маслом не испортить. Проложите - это с хорошим запасом.
А автомат можете ставить и на 40А.


Сообщение отредактировал starec - 29.3.2016, 21:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.3.2016, 21:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Shturman1 @ 29.3.2016, 20:53) *
очень странно. При такой мощности должно быть три фазы. В нормах даже где-то есть, что если мощность больше 10 кВт то нужно делать ввод трехфазным. При 15 кВт ток при одной фазе будет порядка 68 А а вы на ввод собрались 50 А автомат ставить чем урезаете сами себе выделеную вам мощность.

Да тролль обычный, не обращайте внимания,
Цитата
ИНВЕРТЕР РЕСАНТА190
это сварочный аппарат, зачем его перечислять.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starec
сообщение 30.3.2016, 20:38
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 11956



Мастер Джу.
Прочитайте внимательно. Это выделенная мощность для дома, хозяина...
Это не означает, что будет установлено столько электро приборов и оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 1.4.2016, 5:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



В ТУ что написано? При 15 кВт на столбе должен быть 63А автомат, соответственно кабель который он защищает должен выдержать этот ток. СИП 16 подходит. Далее хоть 240 ложите. Ставите вводной 50А - кабель не менее 10мм2 (держит 55А) за ним который он защищает, но ограничили себя до 11 кВт, вводной 40А - кабель не менее 6мм2, но мощность 8,8 кВт. Решать Вам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения