Имеется брусовой дом. провожу электрику. Вопрос в следующем. В доме , надеюсь, будет газ. От столба идет сип 2 на 16. Планирую в доме 2 холодильника, микроволновка, чайник, мультиванка, 2 кондинционера, стиральная машина, скваженный насос, деревообрабатывающий станок, инвертер ресанта190. Если газа не добьюсь, придется топиться электричеством. Имеется 2 провода 3 на 6 мм и 3 на 10 мм. Вводной автомат хочу ставить на 50а, затем узо 63 на 300 мка, затем провод пойдет в дом во 2-ю щитовую, где будут применяться автоматы на 10а и 16а. Что скажете по проводу, его сечению и вводному автомату. Электричество однофазное, выделенная мощность 15 квт.
Сообщение отредактировал savelij® - 29.3.2016, 23:56
Причина редактирования: капс локом не балуемся
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А чего орешь? Здесь слепых нет.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Электричество однофазное, выделенная мощность 15 квт. очень странно. При такой мощности должно быть три фазы. В нормах даже где-то есть, что если мощность больше 10 кВт то нужно делать ввод трехфазным. При 15 кВт ток при одной фазе будет порядка 68 А а вы на ввод собрались 50 А автомат ставить чем урезаете сами себе выделеную вам мощность. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Гость_Andrei_*
Это хорошо что у вас так много техники... В первую очередь подсчитай МОЩНОСТЬ тех электрических приборов (то что вы перечислили - эл. приборы), которые будут работать постоянно. Особенно в межсезонье и зимой, в том числе и нагреватель или обогреватель, то бишь электрический котел, (в случае отсутствия газа). Получится суммарная мощность. Эту мощность раздели на 220в. Получишь величину длительно протекающего тока. Увеличь на 30, 40 процентов. Полученная величина - и есть, фактически - вводной автомат, (можно поставить больше). Что можно сказать по выбору провода - все зависит от ваших возможностей... Желательно выбрать медный провод, но можно и алюминиевый. Подсчитаете - напишите. Подберем сечение провода. Насос для скважины, деревообрабатывающий станок, сварочник - это электроприборы, которые включаются не постоянно, тем более, ими работают в основном, в светлое время суток. |
![]() |
|
Гость_Andrei_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Так что ставить мне получается лучше 3 на 6 мм2 и автомат на 40А? А можно на автомат 40А входной провод поставить 3 на 6мм2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Гость_Andrei_*
Я не понял... Так подводится однофазная сеть или трехфазная? Объясните ваш выбор - 3 на 6 мм2 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Проводится однофазная сеть, есть 2 провода, именно вводных: 12 метров ВВГ 3*6мм2 и 12 метров ВВГ 2*10 мм2. Какой из них выбрать не знаю. Вот убедили меня, что вводной автомат номиналом 50А слишком много, на самом деле после 10 кВт надо три фазы делать. Автомат буду на 40А ставить, а вот с сечением вводного провода пока не определился.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Гость_Andrei_*
ВВГ 3*10 мм2 - кашу маслом не испортить. Проложите - это с хорошим запасом. А автомат можете ставить и на 40А. Сообщение отредактировал starec - 29.3.2016, 21:31 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
очень странно. При такой мощности должно быть три фазы. В нормах даже где-то есть, что если мощность больше 10 кВт то нужно делать ввод трехфазным. При 15 кВт ток при одной фазе будет порядка 68 А а вы на ввод собрались 50 А автомат ставить чем урезаете сами себе выделеную вам мощность. Да тролль обычный, не обращайте внимания, Цитата ИНВЕРТЕР РЕСАНТА190 это сварочный аппарат, зачем его перечислять.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 ![]() |
Мастер Джу.
Прочитайте внимательно. Это выделенная мощность для дома, хозяина... Это не означает, что будет установлено столько электро приборов и оборудования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
В ТУ что написано? При 15 кВт на столбе должен быть 63А автомат, соответственно кабель который он защищает должен выдержать этот ток. СИП 16 подходит. Далее хоть 240 ложите. Ставите вводной 50А - кабель не менее 10мм2 (держит 55А) за ним который он защищает, но ограничили себя до 11 кВт, вводной 40А - кабель не менее 6мм2, но мощность 8,8 кВт. Решать Вам
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |