Елена777
сообщение 24.3.2016, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Бракуется ли инструмент с изолированными рукоятками если при эксплуатационном испытании ток утечки составил 0,05 мА.
В инструкции по применению защитных средств в графе ток протекающий через изделие стоит прочерк (-),
что это обозначает - что ток отсутствует или не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2016, 12:44
Сообщение #2





Гости






ГОСТ 11516-94
(МЭК 900-87)
В течение 3 мин подают действующее напряжение 10 кВ при частоте 50 Гц и измеряют ток утечки, значение которого должно быть менее 1 мА на 200 мм длины изолированного инструмента. Это значение соответствует максимальному току утечки
/ =5L,
(2)
где /—ток утечки (значение округлено до миллиампера в боль¬шую сторону), мА;
L —развертка подлине изолирующего покрытия (значение округ¬лено до сантиметров в меньшую сторону), м.
Примечание
В приложении А даны примеры расчета развертки
изолирующего покрытия по длине и допустимые пределы тока утечки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.3.2016, 12:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ответа на вопрос нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2016, 13:21
Сообщение #4





Гости






Цитата(zendo057 @ 24.3.2016, 12:54) *
Ответа на вопрос нет.

Предпочитаю давать удочку, а не рыбу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 25.3.2016, 13:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Спасибо за ГОСТ. Но у меня возник вопрос- в инструкции в пункте 1.5.10 сказано, что токи протекающие через изоляцию изделий нормируются и значения токов приведены в Приложениях 5 и 7. В приложении 5 говорится о периодических испытаниях со ссылкой на этот ГОСТ, а в приложении 7- об эксплуатационных, но ссылки на ГОСТ нет. В чем разница, в каких случаях проводят периодические, а в каких эксплуатационные испытания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2016, 14:10
Сообщение #6





Гости






Цитата(Елена777 @ 25.3.2016, 13:36) *
Спасибо за ГОСТ. Но у меня возник вопрос- в инструкции в пункте 1.5.10 сказано, что токи протекающие через изоляцию изделий нормируются и значения токов приведены в Приложениях 5 и 7. В приложении 5 говорится о периодических испытаниях со ссылкой на этот ГОСТ, а в приложении 7- об эксплуатационных, но ссылки на ГОСТ нет. В чем разница, в каких случаях проводят периодические, а в каких эксплуатационные испытания?

Эксплуатационные испытания, т.е. испытания в процессе эксплуатации. Если электрозащитное средство не подвергалось воздействиям, могущими привести к его повреждению, это средство испытывается с периодичностью (периодические испытания), указанной в инструкции. Если это средство подвергалось воздействию при котором оно могло повредиться, тогда проводят внеочередные испытания. Также испытывают электрозащитные средства при вводе в эксплуатацию. Токи утечки в ГОСТ-е, без разницы эксплуатационные испытания или периодические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 14:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.3.2016, 18:10) *
Эксплуатационные испытания, т.е. испытания в процессе эксплуатации. Если электрозащитное средство не подвергалось воздействиям, могущими привести к его повреждению, это средство испытывается с периодичностью (периодические испытания), указанной в инструкции. Если это средство подвергалось воздействию при котором оно могло повредиться, тогда проводят внеочередные испытания. Также испытывают электрозащитные средства при вводе в эксплуатацию. Токи утечки в ГОСТ-е, без разницы эксплуатационные испытания или периодические.

Сейчас модератор заругает!!!! Две одинакоых темы.
Приёмо-сдаточные, периодические, типовые относятся к выпуску изделия с завода-изготовителя. к эксплуатации не имеет никакого отношения.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.3.2016, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 25.3.2016, 14:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Периодические согласно ГОСТ испытываются напряжением 10 кВ, а эксплуатационные 2 кВ. С эксплуатационными понятно, а с периодическими - что значит не подвергалось воздействиям, могущими привести к его повреждению, оно что лежало на складе и не применялось? Ток утечки в ГОСТ указан при испытании 10 кВ, а какой будет при 2 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 14:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Периодические испытания - то испытания с целью контроля качества выпускаемой продукции. ГОСТ26810
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2016, 15:08
Сообщение #10





Гости






Цитата(ЛЕША @ 25.3.2016, 14:30) *
...
Приёмо-сдаточные, периодические, типовые относятся к выпуску изделия с завода-изготовителя. к эксплуатации не имеет никакого отношения.

Вот здесь, считаю, снова неточность трактовок: "Инструкция по применению и испытаниюсредств защиты, используемых в электроустановках", Приложение N 7 к инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств
защиты - заголовок последненго столбца таблицы: "Периодичность испытаний" (для изолирующего инструменто с однослойной изоляцией - 1 раз в 12 месяцев.) - т.е. в эксплуатации инструмент подвергается испытаниям через определённый период, получается тоже периодические испытания...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 15:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А мне кажется и трактовать не надо:
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
661 x 936 (89.23 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2016, 15:59
Сообщение #12





Гости






Цитата(ЛЕША @ 25.3.2016, 15:19) *
А мне кажется и трактовать не надо:

У нас с Вами речь идёт о разных документах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 16:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нет не о разных. Вы пытаетесь понятие "периодическое испытание" применить к "эксплуатационному", а это разные вещи.

Елена777
Испытывайте инструмент переменным напряжением 2кВ в течение 1минуты. Нет пробоя - значит годен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.3.2016, 17:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ЛЕША @ 25.3.2016, 16:15) *
Нет не о разных. Вы пытаетесь понятие "периодическое испытание" применить к "эксплуатационному", а это разные вещи.

Елена777
Испытывайте инструмент переменным напряжением 2кВ в течение 1минуты. Нет пробоя - значит годен.

Так Елена777 не указала какой инструмент конкретно она пытается испытать... А так все они в эксплуатации периодические за исключением которое указал Гость сочувствующий -ну показалась народу что переусердствовали и услышали хруст но видимой трещины или иного не видно вот тогда и внеочередные..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 26.3.2016, 6:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Испытываю в основном инструмент с однослойной изоляцией - отвертки, пассатижи, кусачки и т.д. Испытываю инструмент с помощью установки Скат-70 и Скат-70П у которой "Диапазон измерения силы тока в каждом канале 0,30...10,0мА" т.е. если при испытании отвертки или плоскогубцев ток утечки окажется 4 мА или больше, но пробоя не произойдет, то инструмент будет считаться исправным ? Извините если кажусь немного занудной, но хочу точного ответа при каком токе утечки я должна забраковать инструмент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.3.2016, 11:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да. отсутствие пробоя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2016, 8:19
Сообщение #17





Гости






Цитата(Елена777 @ 26.3.2016, 6:23) *
хочу точного ответа при каком токе утечки я должна забраковать инструмент.

При любом. Причины пробоя Вы не знаете, что может произойти с инструментом (свойствам иизоляции) в дальнейшей эксплуатации Вы не знаете, гарантировать ничего не можете - поэтому -заключение пишите - не прошло (прошел) испытание, далее решает ответственный за инструмент - можно или нет выдавать инструмент для работы в электроустановках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 27.3.2016, 9:06
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
1.5.1. Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на
предприятии-изготовителе по нормам, приведенным в Приложениях 4 и 5, и методикам,
изложенным в соответствующих стандартах или технических условиях.
1.5.2. В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и
внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при
наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их
проведения приведены в Приложениях 6 и 7.

1.5.10. Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных
средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для
работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели
напряжения до 1000 В

1.5.13. При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, <увеличении
тока через изделие выше нормированного значения> /не наш случай/, наличии местных нагревов средство
защиты бракуется.

Вот на что Вам надо ориентироваться. Подытожим: при испытании инструмента ток утечки не нормируется. Если при испытании не произошло отключение испытательной установки от защиты, на поверхности изоляции не наблюдалось разрядов или других признаков пробоя, инструмент испытание - выдержал.
Предвижу вопрос про "изолирующие устройства для работы под напряжением" - инструмент с изоляцией для работы в ЭУ до 1000 В к этой категории не относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 29.3.2016, 19:47
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Добрый вечер. Сегодня получили ответ с Ростехнадзора, согласно ему Вы все неправы. "Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает.
В соответствии приложением 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261, минимальная величина тока, протекающего через изделие, для изолирующего инструмента с однослойной изоляцией не нормируется.
Согласно и. 5.3.2 (4.4.2) ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока (Общие требования и методы испытаний) при испытании изолированного инструмента значение тока утечки должно быть менее 1 мА на 200 мм длины изолированного инструмента.
Таким образом, в соответствии с требованиями ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) минимальная величина тока, протекающего через изделие, для изолирующего инструмента с однослойной изоляцией должна быть менее 1 мА на 200 мм его длины."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.3.2016, 20:01
Сообщение #20





Гости






Цитата(Елена777 @ 29.3.2016, 19:47) *
... Сегодня получили ответ с Ростехнадзора, согласно ему Вы все неправы. ...
Таким образом, в соответствии с требованиями ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) минимальная величина тока, протекающего через изделие, для изолирующего инструмента с однослойной изоляцией должна быть менее 1 мА на 200 мм его длины."

Ну раз мы все не правы, советую Вам внимательно прочитать сообщение #2, т.е. первый ответ на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения