Кабель NYM

Гость_St.Nik._*
сообщение 5.12.2007, 13:19
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 5.12.2007, 15:15
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Цитата(St.Nik. @ 5.12.2007, 15:19) *
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?


Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа?
Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением.
Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет.
А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить icon_smile.gif
И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 16:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Область применения NYM:

Преимущественно используется вне помещений при отсутствии прямого солнечного воздействия, для наружной и внутренней стационарной прокладки в промышленных и бытовых помещениях при переменном напряжении до 660 В, при температуре окружающей среды от –40 °С до +70 °С.

Для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В номинальной частотой 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Соответствует требованиям безопасности ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12.2.00714-75
.....
Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву. (отсюда)
.....
Сертификация
Сертификат качества Союза Немецких Электротехников VDE
Сертификат соответствия Госстандарта России
Сертификат Государственной противопожарной Службы МВД России на пожарную безопасность


http://www.elcable.ru/quality/problem/msg.html?id=14
http://elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=32
http://www.tradecable.ru/public.cms/?eid=4578262


Думаю, инспектор просто слышал звон... NYM не сертифицирован для прокладки в пучках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 5.12.2007, 17:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Andrew12 @ 5.12.2007, 15:15) *
Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа?
Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением.
Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет.
А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить icon_smile.gif
И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный).

да уж...
индекс нг - неподдерживающий горение при прокладке в пучках, то есть при одиночной прокладке что с нг что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал
теперь NYM - действительно аналог ВВГз, только не защищенный, а заполненный, то есть у NYMа между изоляцией и оболочкой материал - мелозаполненная резина, что улучшает его мех. свойства и придает круглую форму, что для частного дома индеферентно
а проложить можно и в гофре (открыто)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2007, 17:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках."
В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке.

ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно.

"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 5.12.2007, 17:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Олега @ 5.12.2007, 17:34) *
"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках."
В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке.

ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно.

"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?

не могу отсканировать icon_smile.gif
По NYMу
передо мной рекламный лист экз "какой NYM выбрать:
оттуда: "...наружная оболчка NYM выполнена из неподдерживающего горения эластичного пластиката ПВХ..."
по госту пвх оболочки завтра поищу документ... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 17:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Олега @ 5.12.2007, 18:34) *
"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?

Наружная оболочка NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. (с сайта производителя)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2007, 17:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



так по NYMу и вопроса нет. можно не искать.

Было:" то есть при одиночной прокладке что с нг что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал"
а НГ у NYMа и не ставится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.12.2007, 19:30
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Сдается мне, что дело-то к Новому Году- инспектора ведь тоже люди.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
St.Nik
сообщение 6.12.2007, 1:43
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2007
Пользователь №: 9215



Спасибо все.
Viktor 19500 был прав, скоро новый год. Вопрос улажен, за счет клиента. Так что все довольны: у клиента новоселье, у инспектора подарок к новому году, электрики получили зарплату, короче Хеппи Энд.
Ещё раз всем спасибо.

И следующий вопрос. А два провода проложеных рядом, это уже пучёк?
Как кроме трубы можно прокладывать NYM в деревянных домах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 10.12.2007, 17:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Олега @ 5.12.2007, 17:34) *
"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках."
В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке.

ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно.

"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано?

думал будет проще, и отписался на ЭКЗ г. Кольчугино в результате переписки получил:

"На Ваш вопрос отвечают технологи нашего предприятия.
Индекс "нг" означает,что кабель или провод не распространяет горение
при групповой прокладке.В этом случае применяется ПВХ пластиката
пониженной горючести или пониженной пожароопасности(Кабели с
индексом "нг-LS"),т.е.специальные пластикаты .Если в марке кабеля
или провода нет индекса"нг",например,ПВ1,ВВГ,КВВГ, то кабель не
распространяет горение при одиночной прокладке
и для оболочки
применяется ПВХ плластикат по ГОСТ ."
--
С уважением,Рекламно-информационный отдел
ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"
mailto:rio@elcable.ru

НО к сожалению без указания ГОСТа, то есть, сейчас практически весь (я надеюсь, хоть и не все марки перечислили icon_smile.gif ) пвх используется не распространяющий горение при одиночной прокладке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex197771
сообщение 28.12.2007, 12:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 28.12.2007
Пользователь №: 10148



Цитата(St.Nik. @ 5.12.2007, 13:19) *
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM.
Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав?

По роду деятельности приходилось много раз комплектовать исполнительную документацию.
Не разу не видел Сертификата пожарной безопасности на кабель NYM, хотя долго искал.
Вероятно, дело именно в этом. И пожарник прав.
Есть современные кабели союзных республик с хорошими характеристиками, то они не перечисленны в соответствующих Российских нормативных документах, по-этому использовать их нет возможности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 28.12.2007, 13:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Alex197771 @ 28.12.2007, 12:22) *
По роду деятельности приходилось много раз комплектовать исполнительную документацию.
Не разу не видел Сертификата пожарной безопасности на кабель NYM, хотя долго искал.
Вероятно, дело именно в этом. И пожарник прав.
Есть современные кабели союзных республик с хорошими характеристиками, то они не перечисленны в соответствующих Российских нормативных документах, по-этому использовать их нет возможности.

да уж, даже странно... видно плохо искали
ЗДЕСЬ
все есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex197771
сообщение 28.12.2007, 14:05
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 28.12.2007
Пользователь №: 10148



Цитата(great_lee @ 28.12.2007, 13:59) *
l ЗДЕСЬ все есть

Спасибо за ссылку.
Хоть на кабели одного завода есть, и то хорошо. Теперь надо документы на производителя кабеля "подправить". icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 28.12.2007, 14:18
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Alex197771 @ 28.12.2007, 14:05) *
Спасибо за ссылку.
Хоть на кабели одного завода есть, и то хорошо. Теперь надо документы на производителя кабеля "подправить". icon_smile.gif

да что говорить , даже у обсуждаемого здесь конкордовкого NUMa (NYM) ЕСТЬ "пожарник"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения