Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!! Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM. Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста!!! Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM. Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав? Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа? Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением. Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет. А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить ![]() И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Область применения NYM:
Преимущественно используется вне помещений при отсутствии прямого солнечного воздействия, для наружной и внутренней стационарной прокладки в промышленных и бытовых помещениях при переменном напряжении до 660 В, при температуре окружающей среды от –40 °С до +70 °С. Для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В номинальной частотой 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Соответствует требованиям безопасности ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12.2.00714-75 ..... Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву. (отсюда) ..... Сертификация Сертификат качества Союза Немецких Электротехников VDE Сертификат соответствия Госстандарта России Сертификат Государственной противопожарной Службы МВД России на пожарную безопасность http://www.elcable.ru/quality/problem/msg.html?id=14 http://elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=32 http://www.tradecable.ru/public.cms/?eid=4578262 Думаю, инспектор просто слышал звон... NYM не сертифицирован для прокладки в пучках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Он это просто сказал или привел ссылку на конкретное требование, конкретного документа? Вообще NYM и ВВГнг аналоги по своим пожарным характеристикам. ВВГнг-ls отличается еще дополнительно "light smoke" пониженным газо-дымовыделением. Уточни условия прокладки кабеля. И документ на который ссылается пожарный. А там видно будет. А в стальных трубах можно в деревянном доме все проложить ![]() И еще наш аналог импортного NYM это ВВГз (защищенный). да уж... индекс нг - неподдерживающий горение при прокладке в пучках, то есть при одиночной прокладке что с нг что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал теперь NYM - действительно аналог ВВГз, только не защищенный, а заполненный, то есть у NYMа между изоляцией и оболочкой материал - мелозаполненная резина, что улучшает его мех. свойства и придает круглую форму, что для частного дома индеферентно а проложить можно и в гофре (открыто) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках."
В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке. ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно. "что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках." В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке. ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно. "что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано? не могу отсканировать ![]() По NYMу передо мной рекламный лист экз "какой NYM выбрать: оттуда: "...наружная оболчка NYM выполнена из неподдерживающего горения эластичного пластиката ПВХ..." по госту пвх оболочки завтра поищу документ... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
"что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано? Наружная оболочка NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. (с сайта производителя) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
так по NYMу и вопроса нет. можно не искать.
Было:" то есть при одиночной прокладке что с нг что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" а НГ у NYMа и не ставится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Сдается мне, что дело-то к Новому Году- инспектора ведь тоже люди. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2007 Пользователь №: 9215 ![]() |
Спасибо все.
Viktor 19500 был прав, скоро новый год. Вопрос улажен, за счет клиента. Так что все довольны: у клиента новоселье, у инспектора подарок к новому году, электрики получили зарплату, короче Хеппи Энд. Ещё раз всем спасибо. И следующий вопрос. А два провода проложеных рядом, это уже пучёк? Как кроме трубы можно прокладывать NYM в деревянных домах? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
"NYM не сертифицирован для прокладки в пучках." В рекламнике производителя так и пишется: Не распространяет горение при одиночной прокладке. ВВГнг "не распространяет горение при прокладке в пучках" Правда чем он лучше понять сложно. "что без нг -т.к. оболочка пвх - самозатухающий материал" - где написано? думал будет проще, и отписался на ЭКЗ г. Кольчугино в результате переписки получил: "На Ваш вопрос отвечают технологи нашего предприятия. Индекс "нг" означает,что кабель или провод не распространяет горение при групповой прокладке.В этом случае применяется ПВХ пластиката пониженной горючести или пониженной пожароопасности(Кабели с индексом "нг-LS"),т.е.специальные пластикаты .Если в марке кабеля или провода нет индекса"нг",например,ПВ1,ВВГ,КВВГ, то кабель не распространяет горение при одиночной прокладке и для оболочки применяется ПВХ плластикат по ГОСТ ." -- С уважением,Рекламно-информационный отдел ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" mailto:rio@elcable.ru НО к сожалению без указания ГОСТа, то есть, сейчас практически весь (я надеюсь, хоть и не все марки перечислили ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10148 ![]() |
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста!!! Сегодня пожарник сказал, что в деревянных домах нелься использовать провод NYM. Требует ВВГ нг лс. Неужели он прав? По роду деятельности приходилось много раз комплектовать исполнительную документацию. Не разу не видел Сертификата пожарной безопасности на кабель NYM, хотя долго искал. Вероятно, дело именно в этом. И пожарник прав. Есть современные кабели союзных республик с хорошими характеристиками, то они не перечисленны в соответствующих Российских нормативных документах, по-этому использовать их нет возможности. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
По роду деятельности приходилось много раз комплектовать исполнительную документацию. Не разу не видел Сертификата пожарной безопасности на кабель NYM, хотя долго искал. Вероятно, дело именно в этом. И пожарник прав. Есть современные кабели союзных республик с хорошими характеристиками, то они не перечисленны в соответствующих Российских нормативных документах, по-этому использовать их нет возможности. да уж, даже странно... видно плохо искали ЗДЕСЬ все есть |
![]() |
|
![]()