Добрый день, есть пара вопросов к инженерам-электрикам.
1. Есть установка в контейнере с ВРУ 0.4 кВ (ГЗШ находится в ВРУ), этот контейнер питается несколькими параллельными бронированными кабелями (Mediastrip BH 4х120) из другого здания. Кабели питания контейнера заложил Генпроектировщик. Наша задача внутрянка контейнера. Напрягает то, что кабель Mediastrip BH рассчитан на напряжение 10-35 кВ. Чем это может грозить, если напряжение по этому кабелю подается 0.4кВ? 2. Кабели бронированные соответственно их надо заземлить с обоих сторон. Как это сделать? Я так понимаю что нужно уравнять потенциалы между зданиями. Как вариант жилой кабеля. Каким образом соединить броню кабелей внутри контейнера на ГЗШ (с помощью металлических вводов в шкаф, с помощью припайкаи провода ПугВ к броне кабеля и прикручиванию ее к ГЗШ или нужно броню заземлить на вводе в контейнер т.к. уравнивание потенциалов рекомендуется делать при вводе в здание)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1. Мне нашелся кабель Mediastrip BH в том числе на 0,6/1кВ. Может у вас вариант не на 10-35 кВ? Ну а если действительно на 10-35, то больше не меньше - будет работать, только что потери в экранах.
2. Броню во ВРУ присоедините к ГЗШ. Какой тип заземления, есть ли ЗУ для этого контейнера. Здания доступны для одновременного прикосновения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну значит нейтраль на изолированную шину, с PE(ГЗШ) не соединять. Броню на ГЗШ, металлокаркас здания тоже к ГЗШ. Поставить устройство контроля изоляции (это из 1.7.161 ПУЭ). Про устройство контроля изоляции это из раздела передвижных установок, но в отличие от пунктов рядом в нем не упомянуты передвижные установки, да и требование поясняет "меру защиты", а не особенность передвижных установок.
Вы как-то спрашивали о возможности запитки контейнера от здания. А теперь от здания запитывается оп IT, причем судя по кабелям мощность приличная. У меня появились смутные сомнения, действительно ли у вас IT. Конечно не зная специфики и того, что сделал генпроектировщик, ничего конкретно сказать нельзя, но вы проверьте, на всякий случай, откуда у вас питание подается. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Ну значит нейтраль на изолированную шину, с PE(ГЗШ) не соединять. Броню на ГЗШ, металлокаркас здания тоже к ГЗШ. Поставить устройство контроля изоляции (это из 1.7.161 ПУЭ). Про устройство контроля изоляции это из раздела передвижных установок, но в отличие от пунктов рядом в нем не упомянуты передвижные установки, да и требование поясняет "меру защиты", а не особенность передвижных установок. Как организовать cеть IT я знаю. У меня был другой вопрос: "2. Кабели бронированные соответственно их надо заземлить с обоих сторон. Как это сделать? Я так понимаю что нужно уравнять потенциалы между зданиями. Как вариант жилой кабеля. Каким образом соединить броню кабелей внутри контейнера на ГЗШ (с помощью металлических вводов в шкаф, с помощью припайкаи провода ПугВ к броне кабеля и прикручиванию ее к ГЗШ или нужно броню заземлить на вводе в контейнер т.к. уравнивание потенциалов рекомендуется делать при вводе в здание)?" Вы как-то спрашивали о возможности запитки контейнера от здания. А теперь от здания запитывается оп IT, причем судя по кабелям мощность приличная. У меня появились смутные сомнения, действительно ли у вас IT. Конечно не зная специфики и того, что сделал генпроектировщик, ничего конкретно сказать нельзя, но вы проверьте, на всякий случай, откуда у вас питание подается. Это совершенно разные объекты. Тот о котором я спрашивал ранее уже история. Сейчас меня интересует этот контейнер. Сообщение отредактировал AAL1982 - 24.3.2016, 13:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Не нужно потенциалы между зданиями уравнивать. Броню заземляйте уже во ВРУ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Вообще-то концевые муфты ставить надо, вопрос с подключением экранов отпадет сам собой.
Я так понимаю, что кабель имеет изоляцию из сшитого полиэтилена, а у него - экран из медных проволок. Эти проволочки загибаются назад, заплетаются в косичку и подключаются к шине РЕ с использованием наконечника (типа ТМЛ, самосрывного - какой под рукой окажется). Паять ничего к экрану кабеля из сшитого полиэтилена не рекомендуют. Не забудьте, что у кабелей из сшитого полиэтилена на поверхности изоляции фазных проводников есть токопроводящее покрытие. Его снимают при помощи специального инструмента, который обязательно есть у каждого кабельщика. Ссылочки Вам для справок, официальный сайт фирмы Nexans (производителя кабеля): http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU...ate_3726/_.html Их рассказы по конструкции кабелей: http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=12745 По концевым муфтам рекомендаций фирмы-производителя не нашел. Значит, стандартные используются. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вообще-то концевые муфты ставить надо, вопрос с подключением экранов отпадет сам собой. Я так понимаю, что кабель имеет изоляцию из сшитого полиэтилена, а у него - экран из медных проволок. Эти проволочки загибаются назад, заплетаются в косичку и подключаются к шине РЕ с использованием наконечника (типа ТМЛ, самосрывного - какой под рукой окажется). Паять ничего к экрану кабеля из сшитого полиэтилена не рекомендуют. Не забудьте, что у кабелей из сшитого полиэтилена на поверхности изоляции фазных проводников есть токопроводящее покрытие. Его снимают при помощи специального инструмента, который обязательно есть у каждого кабельщика. Ссылочки Вам для справок, официальный сайт фирмы Nexans (производителя кабеля): http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU...ate_3726/_.html Их рассказы по конструкции кабелей: http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=12745 По концевым муфтам рекомендаций фирмы-производителя не нашел. Значит, стандартные используются. Спасибо за ответ. Т.е. броню кабеля нужно землить с двух сторон на разные заземлители? Или нужно еще проводник кинуть между заземлителями для уравнивания потенциалов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ненужно проводник для уравнивания. Да, заземлители разные.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |