Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
017
сообщение 20.3.2016, 17:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523




Правильно промаркирован кабель, ничего что бирка на одном проводе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2016, 17:36
Сообщение #2





Гости






Обычно на бирках писали следующее:
1. Маркировка кабеля по кабельному журналу
2. Наименование электроустановки откуда кабель идёт
3. Наименование электроустановки куда кабель приходит
4. Марка кабеля
5. Сечение
6. Длина
Наименование электроустановок указывалось в соответствии с проектом.
Бирки вешались на кабель непосредственно в электроустановках, при проходе через стены - с обеих сторон стены, на протяжённых участках - через 50-60 метров, на кабельных муфтах - это по памяти.

Вот что трактует ПТЭЭП: "2.4.5. ... Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон)."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 22.3.2016, 7:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.3.2016, 9:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Еще что то с формой бирки связано. Круглые квадратные и треугольные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.3.2016, 9:44
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Sinus @ 22.3.2016, 9:09) *
Еще что то с формой бирки связано. Круглые квадратные и треугольные.

По уровням напряжения разделяют.
Но это вообще никто не соблюдает, есть бирки - и то хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 22.3.2016, 11:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Ant29 @ 22.3.2016, 16:44) *
Но это вообще никто не соблюдает, есть бирки - и то хорошо.
Ну так плохо что не соблюдают. Тем более что это не трудно: квадратные бирки - низковольтные кабеля, круглые - высоковольтные, треугольные - контрольные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.3.2016, 13:21
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Apisx @ 22.3.2016, 11:16) *
Ну так плохо что не соблюдают.

Никто не говорил, что это хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 6:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 