Здравствуйте. Новостройка, живу несколько месяцев. Иногда при подключении приборов в сеть происходит срабатывание УЗО. Например стиральную машину подключаешь один из трех-четырех раз УЗО срабатывает, при этом если узо вернуть в рабочее положение и подключить сразу машину все нормально работает . Один раз было срабатывание во время работы стиральной машины. Еще при выключенных автоматах показывает фазу на обоих контактах розеток.
Открутил эл. щиток и там следующая картина, которая меня смутила:
Автоматы:
1-прихожая
2-эл. плита
3-комната (сюда подключаю стиральную машину)
4-кухня
Автоматы 1-2 и узо запитаны от счетчика, Автоматы 3 и 4 от УЗО. Но при этом от УЗО с выхода N.
Отвертка тестер, когда все включено, показывает фазу на автоматах 1 и 2 и ноль на 3 и 4.



Если подключение неправильное, является ли это причиной срабатывания УЗО. Могло ли нанести урон технике? Возможно ли отключить автомат перед счетчиком и поменять местами провода на выходе из УЗО? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.3.2016, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У Вас там стопудово напутано с проводами в районе второго УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2016, 22:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(cibo01 @ 19.3.2016, 19:20) *
Возможно ли отключить автомат перед счетчиком и поменять местами провода на выходе из УЗО?

Так и нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cibo01
сообщение 20.3.2016, 0:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.3.2016
Пользователь №: 48712



Спасибо. А это допустимо, что два синих провода ноль сразу входят в УЗО нулевой шины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.3.2016, 8:26
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(cibo01 @ 20.3.2016, 1:22) *
Спасибо. А это допустимо, что два синих провода ноль сразу входят в УЗО нулевой шины?

Это потребители от АВ №1и2. Здесь правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gomed12_*_*
сообщение 20.3.2016, 10:23
Сообщение #6





Гости






На выходе второго дифавтомата необходимо поменять местами ноль с фазой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2016, 12:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_gomed12_* @ 20.3.2016, 10:23) *
На выходе второго дифавтомата необходимо поменять местами ноль с фазой.

Гость_gomed12, а почему гость? Прошу прощения у модераторов за вопрос не в тему!
Вернуться в начало страницы