Перенос кабеля 10 КВт без отлючения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перенос кабеля 10 КВт без отлючения |
19.3.2016, 17:30
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48711 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания? Запаса кабеля на выправление хватает. Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое. Вообще это возможно или не в коем случае нельзя? Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)? Схема во вложении Если требуются уточнения, буду рад ответить. Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Evgeniy123 - 19.3.2016, 21:33 |
|
|
||
|
|
19.3.2016, 17:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Я в шоке.Человек даже не знает как правильно написать киловольт,и он еще собирается самостоятельно переносить высоковольтный кабель.Ужасс!
Ни в коем случае,а самостоятельно тем более. Сообщение отредактировал zendo057 - 19.3.2016, 17:56 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.3.2016, 18:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Запаса кабеля на выправление хватает. Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое. ... Цель понятна - вынести кабель с участка. Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек? |
|
|
19.3.2016, 18:46
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
|
|
19.3.2016, 21:12
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Даже если бы начальник тыкал какими нибудь правилами, внушая что можно десять киловольт перетаскивать не отключая, мне кажется его бы всё равно все посылали к ......ям, ну или вежливо предложили самому перетащить!
|
|
|
19.3.2016, 21:20
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Нифига себе чем чайники занимаются!!!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
19.3.2016, 21:30
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48711 |
Цель понятна - вынести кабель с участка. Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек? Излишек можно вытянуть до участка (сверху) либо после дороги, там тоже нет участков. Хочется понять принципиально, насколько это возможно? Требуется компетентный ответ. |
|
|
|
|
19.3.2016, 22:07
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
10 кВ мощно взрывается - на ютубе можете глянуть. Если повезет живыми останетесь, но покалечитесь сильно. Оно Вам надо так рисковать?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
20.3.2016, 9:14
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если муфт нет, то можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2016, 10:43
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Окажется там какой-нибудь древний обсохший АСБ, который вот-вот сам по себе уже "стрельнет" и пока они его перекладывать будут, на легком изгибе...
Сообщение отредактировал Евгений - 20.3.2016, 10:44 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
|
20.3.2016, 11:05
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Господи, храни сумасшедших и байкеров
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.3.2016, 11:44
Сообщение
#12
|
|
Гости |
... Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания? ... Вообще это возможно или не в коем случае нельзя? Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)? ... Вот что говорится по этому поводу в "ПРАВИЛАх ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК": 37.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается при условиях: перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов C; муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках; для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы; работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В ... Кроме этого есть ещё ряд нюансов, но расписывать всё долго, а в двух словах: работу должен выполнять электротехнический персонал владельца этой кабельной линии или организации, обслуживающюю эту линию по договору. |
|
|
20.3.2016, 20:43
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48711 |
Спасибо за ответы.
Буду разговаривать со спецами, тему можно закрывать. |
|
|
22.3.2016, 12:06
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Пишите письма владельцу кабеля. Самостоятельное решение о переносе грозит многочисленными проблемами. И не только, что вас шарахнет электричеством.
|
|
|
24.3.2016, 21:40
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
А кабель-то выкопан?
Или копать тоже без отключения хотите? |
|
|
25.3.2016, 12:25
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
25.3.2016, 13:18
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
25.3.2016, 13:20
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а сделавший это будет объявлен террористом, острижен и посажен надолго.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|