Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перенос кабеля 10 КВт без отлючения

Evgeniy123
сообщение 19.3.2016, 17:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.3.2016
Пользователь №: 48711



Добрый день.

Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания? Запаса кабеля на выправление хватает.
Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое.
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
Схема во вложении
Прикрепленное изображение

Если требуются уточнения, буду рад ответить.
Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал Evgeniy123 - 19.3.2016, 21:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 19.3.2016, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я в шоке.Человек даже не знает как правильно написать киловольт,и он еще собирается самостоятельно переносить высоковольтный кабель.Ужасс! icon_sad.gif
Ни в коем случае,а самостоятельно тем более.

Сообщение отредактировал zendo057 - 19.3.2016, 17:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2016, 18:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
...
Запаса кабеля на выправление хватает.
Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое.
...

Цель понятна - вынести кабель с участка.
Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 19.3.2016, 18:46
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?

Можно только гибкий кабель КШВГЭ (такими запитываются экскаваторы) в диэлектрических ботах и перчатках. Остальные обязательно отключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 19.3.2016, 21:12
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Даже если бы начальник тыкал какими нибудь правилами, внушая что можно десять киловольт перетаскивать не отключая, мне кажется его бы всё равно все посылали к ......ям, ну или вежливо предложили самому перетащить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 19.3.2016, 21:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1043
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Нифига себе чем чайники занимаются!!!


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy123
сообщение 19.3.2016, 21:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.3.2016
Пользователь №: 48711



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2016, 18:24) *
Цель понятна - вынести кабель с участка.
Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек?


Излишек можно вытянуть до участка (сверху) либо после дороги, там тоже нет участков.
Хочется понять принципиально, насколько это возможно? Требуется компетентный ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 19.3.2016, 22:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



10 кВ мощно взрывается - на ютубе можете глянуть. Если повезет живыми останетесь, но покалечитесь сильно. Оно Вам надо так рисковать?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2016, 9:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если муфт нет, то можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.3.2016, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Окажется там какой-нибудь древний обсохший АСБ, который вот-вот сам по себе уже "стрельнет" и пока они его перекладывать будут, на легком изгибе...

Сообщение отредактировал Евгений - 20.3.2016, 10:44


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2016, 11:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Господи, храни сумасшедших и байкеров


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2016, 11:44
Сообщение #12





Гости






Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30) *
...
Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания?
...
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
...

Вот что говорится по этому поводу в "ПРАВИЛАх ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК":
37.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля.
Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается при условиях:
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов C;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В ...
Кроме этого есть ещё ряд нюансов, но расписывать всё долго, а в двух словах: работу должен выполнять электротехнический персонал владельца этой кабельной линии или организации, обслуживающюю эту линию по договору.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy123
сообщение 20.3.2016, 20:43
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.3.2016
Пользователь №: 48711



Спасибо за ответы.
Буду разговаривать со спецами, тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.3.2016, 12:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Пишите письма владельцу кабеля. Самостоятельное решение о переносе грозит многочисленными проблемами. И не только, что вас шарахнет электричеством.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 24.3.2016, 21:40
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



А кабель-то выкопан?
Или копать тоже без отключения хотите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2016, 12:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(DaaN @ 25.3.2016, 0:40) *
копать тоже без отключения хотите?

Взрывным способом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 25.3.2016, 13:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2016, 12:25) *
Взрывным способом

icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
а это вариант решения проблемы: соблюдая конспирацию, сделать подкоп под кабель, заложить мину, закопать.
После ба-бах хозяева кабеля сами его переложат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2016, 13:20
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



а сделавший это будет объявлен террористом, острижен и посажен надолго.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 2:10