Добрый день.
Какой прибор подойдет лучше для измерения металлосвязи KEW6011 или KEW4105? |
|
|
|
|
14.3.2016, 16:54
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Оба не подходят. Сопротивление металлосвязи для передвижных электроустановок не должно превышать 0,02 Ома. Чтобы измерить такую величину нужен соответствующий диапазон измерений.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.3.2016, 13:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Сопротивление металлосвязи не нормируется.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.3.2016, 15:18
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Сопротивление металлосвязи не нормируется. ПТЭЭП, 26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями. Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. ... В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. ... |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|