Максим_Орёл
сообщение 12.3.2016, 21:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2016
Из: Орёл
Пользователь №: 48649



Добрый вечер,.... если он добрый!
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста как мне поступить в следующей ситуации.
Квартира постройки 1962 года. Проводка алюминиевая. Лет 8 назад дополнительно установил кондиционер с выводом отдельного кабеля к квартирному щитку. Кабель 2,5 м.кв. медь. Подключил сам через стальные шайбы к пробкам, в надежде избежать взаимодействия меди с алюминием. Но сегодня, при включении стиральной машинки, почувствовал гарь изоляции из щитка в месте подключения пробок. При выключении "стиралки" запах проводка перестала плавиться. Кака мне поступить с минимальными затратами и избежав аварийной ситуации с проводкой в квартире?
Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1296 x 972 (428.32 килобайт)
 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
972 x 1296 (445.29 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.3.2016, 22:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С минимальными затратами на работы - вскрыть и перебрать то, что сотворили.
С минимальными затратами в будущем (при последствиях...) - вызвать электрика.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.3.2016, 22:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Аналогичная ситуация.Поставил разветкоробку,туда завел алюминий со счетчика и уже через болтовое соединение через шайбы соединил с медью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 0:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2016
Из: Орёл
Пользователь №: 48649



Спасибо за ответы.
Кака Вы думаете, если поменять щиток и поставить пакетники? Какой маркировки щит подойдет для встраивания в стенку в 2-х комнатной хрущевке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.3.2016, 0:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Пропустили ещё несколько пунктов очень важной информации для выбора щита... это высота потолков, напольное покрытие, этаж и куда выходят окна...
Надеюсь причина сарказма ясна.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 15:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Максим_Орёл @ 12.3.2016, 21:54) *
Лет 8 назад .... сегодня, при включении стиральной машинки, почувствовал гарь изоляции из щитка в месте подключения пробок.

Завтра послезавтра запахнет из одной из распредкоробок, и вызов электрика будет по аварийной заявке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2016, 15:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Сергей ДД @ 13.3.2016, 18:01) *
и вызов электрика будет по аварийной заявке.

И плановый выезд пожарной команды.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 15:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Максим_Орёл @ 13.3.2016, 0:02) *
Спасибо за ответы.
Кака Вы думаете, если поменять щиток и поставить пакетники?

Вариант пакетника предлагаю. См картинку. Интересно Ваш пакетник, вас чем не устраивает?который стоит внизу вашего ящика.

А если по делу, то заниматься реконструкцией электропроводки в вашем случае должен заниматься профессионал. У вас договор на сколько по мощности? Только Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
776 x 454 (58.63 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 19:46
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2016
Из: Орёл
Пользователь №: 48649



Ещё раз всем спасибо за советы.
Согласен с тем, что необходимо менять сю проводку в квартире с алюминиевой на медную.
Должен это делать специалист.
Пока, на пару недель, пришлось поставить "орехи". пока найду специалиста и прикину расходы на ремонт проводки и помещений квартиры.
Фотки прилагаю.
....
Народ, подскажите, есть опыт замены проводки на освещение, при наличие натяжного потолка? Натяжной потолок придется по-любому демонтировать?
И второй вопрос - каким образом поменять вводный кабель в квартиру?
Каким образом он приходит на квартирный счетчик? ни на лестничной площадке, ни в подъезде щитков я не обнаружил?
Заранее спасибо за Ваше компетентное мнение.

Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления....
Каким образом организовать защитное заземление в квартире при его отсутствии?
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1296 x 972 (385.85 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 13.3.2016, 21:14
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Максим_Орёл, вводной кабель сможет поменять только электрик из ЖКО (если сможете его уговорить и замотивировать). Кабель этот идет в стене, за щитком с подвала и до последнего этажа( соответственно придется договариваться с соседями снизу и сверху, короче гемор).
Пробки я бы заменил на автоматы (а лучше дифыавтоматы) на DIN рейке.
Натяжной потолок рай для проводки, его демонтируете, всю разводку сделаете за ним, опуски на розетки и выключатели проштрабите вертикально вниз. Хотя о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 21:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2016
Из: Орёл
Пользователь №: 48649



....о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.
согласен, конечно, но на с деньгами было совсем туго....
да и русский мужик силен задним умом(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 22:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Максим_Орёл @ 13.3.2016, 19:46) *
Каким образом организовать защитное заземление в квартире при его отсутствии?

По правилам в вашем доме никак. По жизни, каждая вторая тема про квартирную проводку на этом форуме. Читайте и выбирайте, правильное решение, только после реконструкции всей проводки вашего дома в целом, по программе кап ремонта icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 13.3.2016, 22:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(lanchakov @ 13.3.2016, 21:14) *
Максим_Орёл, вводной кабель сможет поменять только электрик из ЖКО (если сможете его уговорить и замотивировать). Кабель этот идет в стене, за щитком с подвала и до последнего этажа( соответственно придется договариваться с соседями снизу и сверху, короче гемор).
Пробки я бы заменил на автоматы (а лучше дифыавтоматы) на DIN рейке.
Натяжной потолок рай для проводки, его демонтируете, всю разводку сделаете за ним, опуски на розетки и выключатели проштрабите вертикально вниз. Хотя о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.

По поводу кабеля,что он идёт в стене за щитком с подвала я не соглашусь.Он идёт перемычкой с подъездного щитка или в древних домах попадаются ножевые рубильники на каждом этаже,а с низу вверх и редко если дом подключен воздушкой, с верху в низ идут стояки с общего рубильника.А так в данной ситуации всё очень просто с заменой вводного провода,подходите к электрику в РЭУ или ЖЭК, короче с обслуживающей и объясняете ситуацию и он вам я больше чем уверен подключит вводной провод хоть 6мм2 хоть 10мм2,Всё зависит только от вашего желания договорится так как эта работа будет платной.Сам работаю в РЭУ и и переподключил бы без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения