Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста как мне поступить в следующей ситуации. Квартира постройки 1962 года. Проводка алюминиевая. Лет 8 назад дополнительно установил кондиционер с выводом отдельного кабеля к квартирному щитку. Кабель 2,5 м.кв. медь. Подключил сам через стальные шайбы к пробкам, в надежде избежать взаимодействия меди с алюминием. Но сегодня, при включении стиральной машинки, почувствовал гарь изоляции из щитка в месте подключения пробок. При выключении "стиралки" запах проводка перестала плавиться. Кака мне поступить с минимальными затратами и избежав аварийной ситуации с проводкой в квартире? Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С минимальными затратами на работы - вскрыть и перебрать то, что сотворили.
С минимальными затратами в будущем (при последствиях...) - вызвать электрика. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Аналогичная ситуация.Поставил разветкоробку,туда завел алюминий со счетчика и уже через болтовое соединение через шайбы соединил с медью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2016 Из: Орёл Пользователь №: 48649 ![]() |
Спасибо за ответы.
Кака Вы думаете, если поменять щиток и поставить пакетники? Какой маркировки щит подойдет для встраивания в стенку в 2-х комнатной хрущевке? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Пропустили ещё несколько пунктов очень важной информации для выбора щита... это высота потолков, напольное покрытие, этаж и куда выходят окна...
Надеюсь причина сарказма ясна. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
и вызов электрика будет по аварийной заявке. И плановый выезд пожарной команды. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Спасибо за ответы. Кака Вы думаете, если поменять щиток и поставить пакетники? Вариант пакетника предлагаю. См картинку. Интересно Ваш пакетник, вас чем не устраивает?который стоит внизу вашего ящика. А если по делу, то заниматься реконструкцией электропроводки в вашем случае должен заниматься профессионал. У вас договор на сколько по мощности? Только Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2016 Из: Орёл Пользователь №: 48649 ![]() |
Ещё раз всем спасибо за советы.
Согласен с тем, что необходимо менять сю проводку в квартире с алюминиевой на медную. Должен это делать специалист. Пока, на пару недель, пришлось поставить "орехи". пока найду специалиста и прикину расходы на ремонт проводки и помещений квартиры. Фотки прилагаю. .... Народ, подскажите, есть опыт замены проводки на освещение, при наличие натяжного потолка? Натяжной потолок придется по-любому демонтировать? И второй вопрос - каким образом поменять вводный кабель в квартиру? Каким образом он приходит на квартирный счетчик? ни на лестничной площадке, ни в подъезде щитков я не обнаружил? Заранее спасибо за Ваше компетентное мнение. Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления.... Каким образом организовать защитное заземление в квартире при его отсутствии? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Максим_Орёл, вводной кабель сможет поменять только электрик из ЖКО (если сможете его уговорить и замотивировать). Кабель этот идет в стене, за щитком с подвала и до последнего этажа( соответственно придется договариваться с соседями снизу и сверху, короче гемор).
Пробки я бы заменил на автоматы (а лучше дифыавтоматы) на DIN рейке. Натяжной потолок рай для проводки, его демонтируете, всю разводку сделаете за ним, опуски на розетки и выключатели проштрабите вертикально вниз. Хотя о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2016 Из: Орёл Пользователь №: 48649 ![]() |
....о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.
согласен, конечно, но на с деньгами было совсем туго.... да и русский мужик силен задним умом((( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Каким образом организовать защитное заземление в квартире при его отсутствии? По правилам в вашем доме никак. По жизни, каждая вторая тема про квартирную проводку на этом форуме. Читайте и выбирайте, правильное решение, только после реконструкции всей проводки вашего дома в целом, по программе кап ремонта ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Максим_Орёл, вводной кабель сможет поменять только электрик из ЖКО (если сможете его уговорить и замотивировать). Кабель этот идет в стене, за щитком с подвала и до последнего этажа( соответственно придется договариваться с соседями снизу и сверху, короче гемор). Пробки я бы заменил на автоматы (а лучше дифыавтоматы) на DIN рейке. Натяжной потолок рай для проводки, его демонтируете, всю разводку сделаете за ним, опуски на розетки и выключатели проштрабите вертикально вниз. Хотя о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка. По поводу кабеля,что он идёт в стене за щитком с подвала я не соглашусь.Он идёт перемычкой с подъездного щитка или в древних домах попадаются ножевые рубильники на каждом этаже,а с низу вверх и редко если дом подключен воздушкой, с верху в низ идут стояки с общего рубильника.А так в данной ситуации всё очень просто с заменой вводного провода,подходите к электрику в РЭУ или ЖЭК, короче с обслуживающей и объясняете ситуацию и он вам я больше чем уверен подключит вводной провод хоть 6мм2 хоть 10мм2,Всё зависит только от вашего желания договорится так как эта работа будет платной.Сам работаю в РЭУ и и переподключил бы без проблем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |