Нужно проложить кабел от общего коридорного щитка в квартиру к входной двери. Кратчайший путь это через ванную. В ванной сейчас реечный потолок- алюминь, расстояние от потолка до реек примерно 10-15см. Решил через ванну ввести питание и у входной двери сделать щиточек. Скажите пожалуйста надо защищать чем нибудь кабель, и какой выбрать ввгнг или нум для такого случая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.3.2016, 6:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Я предпочитаю ввгнг, а защитой можно (имхо) пренебречь если выбрано правильно сечение.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2016, 6:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23201
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не понял - как это от щитка через ванную в квартиру -общага?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.3.2016, 7:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Не обязательно общага-есть такие кпдешки, где Эл.панель с щитом находятся на одной стене с ванной комнатой.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 12.3.2016, 10:24
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(с2н5он @ 12.3.2016, 6:38) *
не понял - как это от щитка через ванную в квартиру -общага?

планировка такая =( непонятно даже какой серии дом, кирпичная высотка однопарадная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitusbering
сообщение 12.3.2016, 11:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 48439



Согласно ПУЭ-7 п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Необходимо обеспечить отсутствие контакта кабеля с рейками потолка посредством гофры, не распространяющей горения и применять кабель ВВГнг(А) .
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.3.2016, 15:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vitusbering @ 12.3.2016, 11:32) *
Необходимо обеспечить отсутствие контакта кабеля с рейками потолка посредством гофры, не распространяющей горения и применять кабель ВВГнг(А).
.
Подскажите норматив по обеспечению "некасания" кабеля в двойной изоляции реек потолка и зачем нужна гофра НГ, если кабель НГ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 12.3.2016, 22:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(vitusbering @ 12.3.2016, 11:32) *
Согласно ПУЭ-7 п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Необходимо обеспечить отсутствие контакта кабеля с рейками потолка посредством гофры, не распространяющей горения и применять кабель ВВГнг(А) .

ВВГнг(А) что означает буква (А) ? т.е либо медь либо алюминь?

Сообщение отредактировал Jexon - 12.3.2016, 22:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2016, 13:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Алюминий - когда "А" на первом месте (например АВВГ). На "(А)" внимание не обращайте (это самый хороший вариант пластиката)