Здравствуйте! Прошу помочь советом. Нужно 2 розетки в ванную - #1 будет постоянно включена, для газового датчика, и #2 для стиральной машины - чаще всего выключена. Присмотрела розетки известного производителя с IP55 с крышкой и шторками. Будет ли обеспечен такой уровень защиты для первой розетки, ведь она будет постоянно открыта? Не будет ли в этих розетках/за ними конденсироваться пар и портить их? Принудительной вентиляции нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitusbering
сообщение 10.3.2016, 22:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 48439



Согласно ПУЭ 7 п.7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Расположение зон регламентируется в ГОСТ Р 50571.11-96 рис. 701В
Подключение стиральной машинки можно выполнить кабелем ВВГнг(А) 3х2,5-0,66
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.3.2016, 22:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. провода трехжильные?
2.проводка новая?
3. что за датчик газа в ванной? и если постоянно включен - не лучше сделать прямое подключение без розетки, а аппарат защиты поставить вне и рядом с ванной


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.3.2016, 23:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Kate_* @ 10.3.2016, 21:06) *
с IP55 с крышкой и шторками.
минимально требуемое IP44


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Kate_*_*
сообщение 11.3.2016, 2:01
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ответы!

Розетки IP44 не внушают доверия. У меня есть подозрение, что если в ванной будет закрытая розетка, но не сильно герметичная, то она будет постоянно запотевать от пара и долго сохнуть, и выйдет хуже, чем если бы была обычная.

1)2-жильный
2)старая
3)датчик угарного газа, при необходимости перекрывает газовую трубу, модель не знаю.
Прямое подключение хорошая идея, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 11.3.2016, 12:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Kate_* @ 11.3.2016, 2:01) *
Розетки IP44 не внушают доверия. У меня есть подозрение, что если в ванной будет закрытая розетка, но не сильно герметичная, то она будет постоянно запотевать от пара и долго сохнуть

Сохнуть будет примерно одинаково "долго", что IP44, что IP55, что IP20 (обычная открытая). Когда нужна герметичность, применяются степени защиты IP67, IP68, IP69К (санобработка) с кучей оговорок в правилах эксплуатации касательно закрытых и затянутых крышек/замков/вводов и т.п., и то не касается бытового применения.
В вашем случае IP44 будет ничем не хуже IP55 (вы же не собираетесь мыть внешнюю поверхность розеток со шланга?), подбирайте лучше по дизайну, бренду, совместимости с планируемой розеточной группой и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены