Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер

ЛЕША
сообщение 5.3.2016, 18:52
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вот можно воспользоваться

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.3.2016, 18:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Karpov._Kozlov_Spr.PDF ( 6.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 5.3.2016, 19:29
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо! Изучаю.

1964 год издания. С тех пор ничего не поменялось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 21:18
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 4.3.2016, 23:26) *
Насчет LS согласен, а вот HF не могу понять зачем.

В добровольно-принудительном перечне к 123-ФЗ есть ГОСТ 31565-2012 см.табл.2 HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.

Цитата(Гость_017_* @ 4.3.2016, 20:36) *
Рр=7,8 кВт. В проекте ввод ВВГнг HF 3х16. Не много?

Не много. В самый раз.
Iр=7800/220/0,95=37,32А ближайший Iн=40А
Условный ток срабатывания теплового расцепителя, гарантируемый производителем (ток надежного срабатывания I2 в 433.1 в ГОСТ Р 50571.4.43-2012) для мод. АВ 40*1,45=58А
См. ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Кабель в трубе в бет.стяжке - это способ В2 (по табл.А.52.3)
Для 2-х нагруженных проводников в ПВХ для меди 16мм2 допустим ток 69А , для 10мм2 только 52А. А надо 58А.

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2016, 21:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 21:55
Сообщение #24


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ГОСТ Р 53769-2010 - Кабели силовые
Для кабеля с ПВХ изоляцией в воздухе для режима перегрузки коэф. 1,16, для земли 1,13. Даже если взять минимальный, то 52*1,13=58,76А => 10ка проходит. Но вообще я смотрел DIN в котором приводится формула для выбора аппарата Iрас < 1.45Iдоп. Получается для модульных аппаратов Iрас = 1,45Iном.авт. После сокращения 1,45 в обоих частях получаем Iном.авт<Iдоп. Т.е. модульные аппараты и стандарт на них скорее всего был увязан с этой методикой (в плане определения границы 1,45 для срабатывания) чтобы при выборе аппаратов не заморачиваться коэффициентами, а выбирать по номиналу.ИМХО. Одно время умножать номинальный ток аппарата на 1,45 мне казалось правильным и логичным, но последнее время для меня этот вопрос открыт.


За ГОСТ 31565-2012 спасибо, надо будет разобраться. Хоть меня тоже касается, но встречаю первый раз. Там написано, что эта область применения должна быть указана в стандарте на кабель. А нормативка по применению таких кабелей вам не попадалась? На жилые требуется только LS за подвесными. Т.е. получается, что нормативка о маркировке и производстве есть, а нормативки о применении нет.

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2016, 21:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 5.3.2016, 21:57
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Два последних поста меня запутали icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 21:58
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Pantryk, я помню эти наши терзания icon_biggrin.gif сокращения..
Для меня вопрос закрыт абзацем : "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения".
АВ на ответвлении в номер (квартиру) обязан обеспечить защиту от перегрузок ( тут сомнений видимо нет)
В номере (квартире) стопудовый набор АВ после счетчика (например 25+16+16 и более) который даже не по 1,45Iн, а лишь по 1,15Iн позволяет превысить I доп. кабеля.

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2016, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 21:59
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну хотя формально если область применения описана в информации на кабель, то ее нужно придерживаться. Но у нас реально никто HF не закладывает(исключения может и есть, но это исключения).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 22:18
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 21:55) *
получается, что нормативка о маркировке и производстве есть, а нормативки о применении нет.

Когда мне говорят, что мол ГОСТ исключительно для производителей, я отвечаю, что я человек маленький, есть дяденьки повыше. Они воткнули табличку ГОСТ в перечень добровольного применения ("в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона"), при использовании кабеля по табличке 2 ("..области применения..") я обеспечил все что смог. А производителям в принципе до лампы использование продукции некими проектировщиками (только в каталоге указать). Подписывайте и не приставайте. Обратную позицию пока никто не доказал.

Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 21:59) *
у нас реально никто HF не закладывает(исключения может и есть, но это исключения).

Первый раз столкнулся в ГЭ. С тех пор исправился icon_wink.gif

Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 21:59) *
Ну хотя формально если область применения описана в информации на кабель, то ее нужно придерживаться.

Главное, указана в перечне к ФЗ. Почему я и называю его добровольно-принудительным - замучаешься обосновывать у пожарников, начинают требовать расчет пож.нагрузок, а есть мнение, что его никто выполнить не может.

Цитата(17 @ 5.3.2016, 21:57) *
Два последних поста меня запутали icon_smile.gif

Не берите в голову. Я показал возможный ход мысли проектировщика. Доказать, что он не прав с вводным кабелем - это вряд ли.

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2016, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 23:02
Сообщение #29


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Первый раз столкнулся в ГЭ. С тех пор исправился

В том и дело, что введен давно, а от вышестоящих инстанций ни слуху ни духу.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 23:10
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В смысле ? перечня не достаточно для применения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 23:18
Сообщение #31


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



017, простите, что отвлеклись от темы. Вобщем, в зависимости от применяемой методики можно обосновать и 10 и 16.

Цитата
В смысле ? перечня не достаточно для применения ?

Может и достаточно, но никто не применяет HF и никто этого не требует. Как выходные закончатся буду разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2016, 23:25
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 23:18) *
никто не применяет HF и никто этого не требует.

Уже писал, от меня требуют, требует госэкспертиза в СПб. За других не скажу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.3.2016, 23:42
Сообщение #33


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
никто не применяет HF и никто этого не требует.

Это я про свое болото. То, что в школах LTx применяли, то был московский объект.

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2016, 23:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.3.2016, 8:19
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



"017, простите, что отвлеклись от темы."
Умных людей всегда полезно послушать icon_smile.gif
Вобщем если хорошо попросить проектировщика, то можно и 3х10 LS использовать, правильно я понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.3.2016, 18:12
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 6.3.2016, 8:19) *
.. если хорошо попросить проектировщика, то можно и 3х10 LS использовать, правильно я понял?

1. Перегрузка кабеля возможна, нешто не понятно. Защита цепей от перегруза внутри здания обязана быть. Это прежний ГОСТ допускал безобразие с фактически незащищенным (в диапазоне до 1,45Iн) кабелем без обоснования. А в последней версии всё однозначно: "должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения".
2. Если кабель в диапазоне до 1,45Iн даже будет лишь греться - это уже снижает срок службы.
3. Если в стяжке несколько параллельных вводных кабелей должен применяться понижающий коэффициент для Iдоп.
4. Если однажды ввод накроется и вас вспомнят, то ссылку на форум дадите ?
5. HF- по перечню к 123-ФЗ необходим. Проектировщик откажется от HF, если поможете ему посчитать пож.нагрузки. icon_wink.gif
6. Не понятно, лично вам это зачем. За экономию по головке погладят ? Премию уж точно не выпишут.
7. Проектировщику эта затея нужна ещё меньше чем вам.
8. Если не убедил - хозяин-барин

Сообщение отредактировал Олега - 7.3.2016, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.3.2016, 8:09
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Интересно, кто-нибудь проводил опыт до какой температуры нагреется изоляция кабеля при прохождении по нему тока 1,45 от допустимого длительного в течение часа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2016, 8:15
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Конечно. Ещё в те времена, когда создавались таблицы длительно допустимых токов. И сопутствующих текстов к ним. Там про допустимые перегрузки тоже сказано


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2016, 11:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18030
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Длительно допустимые - это есть, хотя уже в них наблюдается некоторое разнообразие (ПУЭ, ГОСТ, каталоги).
Допустимые перегрузки кое-как отражены в ПУЭ. (Табл. 1.3.1. "Допустимая кратковременная перегрузка" содержит 0,5, 1 и 3 часа несмотря на определение кратковременности в п.1.3.4. Табличка лишь для бумажной пропит. изоляции. Трубы в земле (лучше отвод тепла, чем в теплом здании). Через 15 лет перегруз уменьшается на 10%, а срок эксплуатации больше, след. учитываем сразу. Это вопросы навскидку)
А температурную табличку зависимости от перегруза и времени не встречал. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2016, 11:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.3.2016, 12:45
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Я вот тоже результатов нигде не видел
Чтоб вот взять "холодный" кабель, пустить через него ток 1,45 и через час отключить и замерить температуру изоляции
Я вот больше склоняюсь к мнению, что эти перегрузки уже включены в допустимый длительный ток и за короткое время (час максимум) перегрева не произойдет, ну не могли в гостах так просто этот момент упустить
Ведь при выборе узо мы не умножаем номинал автомата на 1,45 - там это учтено
Вот и с кабелем, имхо, должно быть что-то похожее, хотя, конечно, теперешние сечения оставляют желать лучшего...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.3.2016, 13:27
Сообщение #40


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть такое понятие как постоянная времени нагрева. За промежуток времени равный тройному значению постоянной времени нагрева (3Tо) проводник нагревается до 0,95 установившейся температуры. Постоянная времени нагрева для сетей ниже 1кВ принимается 10 минут, откуда и растут ноги у получасового усреднения мощности. Хотя на самом деле от сечения проводников эта постоянная тоже очень сильно зависит. http://forca.ru/spravka/spravka/znacheniya...mi-zhilami.html . Т.к. количество теплоты пропорционально квадрату тока, а мощность теплопередачи линейно зависит от разности температур, то увеличение тока в 1,45Iном превышение температуры будет 2,1 раза. Т.к. за время Tо температура достигает 0,63*tустан., то даже за время кратное одной постоянной времени нагрева температура проводника превысит допустимую при нагреве из холодного состояния. Если взять медный 3жильный кабель 120мм.кв. с бумажной изоляцией в земле с временем Tо = 30мин, то он при таком перегрузе нагреется до номинальной температуры за менее чем за 30 минут. Предполагаю, что маленькая постоянная времени нагрева для проводников маленького сечения служит ограничением к применению метода расчета сечения проводников при повторно-кратковременном режиме (ПУЭ п.1.3.3). Обратите внимание, что время повторно-кратковременного цикла также ограничено 10 минутами.
Вот еще статейка
http://www.energetika.by/arch/~year__m21=2...1~news__m21=563


А я вот думаю, что в быту попасть в эту вилку, когда кабель уже не держит перегруз, а автомат не вырубает, маловероятно. Т.к. перегруз это обычно подключение мощных потребителей. Я ни в коем случае не отрицаю возможности таки попасть в этот не отключаемый диапазон, и конечно это не повод от такого случая не страховаться, но считаю, что вероятность наступления именно этого события достаточно мала.

Сообщение отредактировал Pantryk - 10.3.2016, 13:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения