Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Один потребитель у разных счетчиков энергии

Shumaher
сообщение 1.3.2016, 17:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 21.10.2015
Пользователь №: 47023



Здравствуйте.

Вопрос. Есть две квартиры с общим помещением. В каждой квартире на входе установлен счетчик эл. энергии.
Необходимо иметь возможность включать свет в общем помещении либо из одной квартиры, либо из другой, но вести учет электрической энергии адекватно - кто включил, тот и платит.

Возможно ли это? Рассматриваются два случая - на счетчики заводятся разные фазы и нет.

Такое вообще возможно?
Как идет ток через счетчик?

Я себе так представляю, что в случае единой фазы на входах счетчиков ситуация равносильна грубо говоря тому, что провод разрезали вдоль, провели каждую часть через свой счетчик а потом объединили. Или После счетчика это уже не совсем та фаза что на входе? Ну а в случае разных фаз - нельзя реализовать такое - будет - как правильно сказать - замыкание фаз.

В общем кто понял, подскажите, пожалуйста )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.3.2016, 17:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Возможно ,ставите два выключателя,условие однородная фаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 1.3.2016, 17:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Можно и с разных фаз управлять, только перед лампочкой придётся реле блокирующее поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shumaher
сообщение 1.3.2016, 18:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 21.10.2015
Пользователь №: 47023



Ну ясно - без усложнений если - достаточно просто запитывать щитки от одной фазы.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.3.2016, 18:07
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Еще до лампочки в цепи не должно быть УЗО - иначе будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 1.3.2016, 19:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



А для чего используется это общее помещение?
Если оно небольшое, есть такой вариант: установка двух осветительных приборов (светильников), каждый из которых способен осветить помещение в полном объеме. Питание каждого из них - от своего узла учета.
Вариант хорош тем, что он - самый простой. Никаких блокирующих реле, фазы можно использовать какие угодно. Недостаток - дизайн помещения пострадает (если он есть).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2016, 22:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mr.energo @ 1.3.2016, 20:53) *
установка двух осветительных приборов

одного, с 2-я лампами
кстати задавал подобный вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 20:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены