![]() можно ли кабель вести по дереву без гофры? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() можно ли кабель вести по дереву без гофры? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Добрый день. Я в своей квартире решил поменять проводку.
Некоторые стены с деревянной дранкой по середине (старый фонд). Поэтому решил провести кабель ВВГнг-LS в штробе (без гофры). Кабель будет соприкосатся с деревянной дранкой. Потом штробы ротбонтом замажу. Как думаете нормальный вариант? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Накину ещё вопрос в тему для дискуссии: как вы считаете, допустимо ли в данном случае применение обычной самой дешёвой гофры (не из негорючего полиамида)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как думаете нормальный вариант? Всё-равно ведь так сделаете, даже если тут будут все писать, что так делать нельзя. В любом случае это будет лучше чем старый АПВ в стенах. Главное скрутки проварите и автоматы нормальные поставьте. Америкосы тянут без гофры и мет.труб и не парятся https://www.youtube.com/watch?v=rNfeF35_KKM Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 28.2.2016, 9:46 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Америкосы тянут без гофры и мет.труб и не парятся https://www.youtube.com/watch?v=rNfeF35_KKM А вы сначала уточните, что: А. Это частный дом, а у автора многоквартирный Б. Что за кабель применяется в ролике и чем он отличается от нашего ВВГ В. В ролике кабель касается дерева сколько сантиметров на метр трассы? А автор хочет соприкоснвение сделать по всей длине Есть очень хороший способ проводки, описанный в ПУЭ и легкий в исполнении. По намету штукатурки. Т.е. в штрабу закидывается тонкий слой Ротбанда, отделяющий кабель от дерева, проводится кабель и потом штраба заделывается -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
можно еще асбестовое полотно вложить в штрабу, потом кабель, потом заштукатурить. Хотя на что это повлияет если у соседа за стенкой АПВ без всего этого лежит.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2016 Из: Москва Пользователь №: 48510 ![]() |
Если есть защита от перегрузки кабеля по току, т.е. автомат, а они сейчас есть у всех и по несколько на линии, то клади и не парься. Главное при монтаже не повреди изоляцию.
-------------------- ENG-EL
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... В. В ролике кабель касается дерева сколько сантиметров на метр трассы? А автор хочет соприкоснвение сделать по всей длине ... "Некоторые стены с деревянной дранкой по середине (старый фонд)." - как это выглядит в натуре представляете? Крест накрест набитая деревянная дранка образуя "ромбики", т.е. нет "соприкоснвение сделать по всей длине" (лично я так понял ТС). Жаль, что ТС не написал какое там основание, если несгораемое, то вообще нет проблем с прокладкой, стоит только подрубить (укоротить) дранку в местах плотного примыкания к кабелю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"Некоторые стены с деревянной дранкой по середине (старый фонд)." - как это выглядит в натуре представляете? Крест накрест набитая деревянная дранка образуя "ромбики", т.е. нет "соприкоснвение сделать по всей длине" Представляю. Эта дранка набита... ТаДам! На деревянный щит, из которого сделана перегородка -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Я бы выбрал кабельканал,и красиво и разветкоробок не надо,а ложить на дранку...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Представляю. Эта дранка набита... ТаДам! На деревянный щит, из которого сделана перегородка Да Вы батенька, ясновидящий! Ну где здесь про "деревянный" щит? В те времена перегородки делали ещё из такого материала, как АЦЕИД (плоский толстый шифер). Вот на него и прибивалась деревянная дранка, для удержания штукатурки. Но окончательную точку в нашей дискуссии может поставить только ТС, указав материал основания. Если там деревянное основание (что я тоже вполне допускаю), так зачем задавать, в таком случае, вопрос о дранке, а не о материале основания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Проблема яйца ломаного не стоит.
1.Делаешь себе- делай как хочешь 2.Делаешь клиенту - делай по ПУЭ или по его желанию и не надо лохматить бабушку! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... 1.Делаешь себе- делай как хочешь 2.Делаешь клиенту - делай по ПУЭ или по его желанию ... Не устану повторять: делать надо согласно требованиям НТД!!!! Не в вакууме живёте Господа такие советчики! Сделает человек проводку следуя Вашим советам, устроит пожар, а пострадать от этого может многоквартирный дом, или, помилуй Бог, люди при пожаре погибнут, что тогда? У Вас, Сунцов Денис, слова о том, что Правила и требования безопасности кровью писаны, к сожалению мимо ушей пролетели, а может Вы их и не слышали. Не хочу накаркать, но дай Бог чтобы не столкнулись Вы с этим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Не устану повторять: делать надо согласно требованиям НТД!!!! Ну да посоветуйте человеку живущему в старом фонде сделать проводку в мет.трубах тысяч за 150 рубликов. Сами то делали или как все махнули рукой и в гофре развели, а на форуме все такие правильные. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
...а на форуме все такие правильные. Цитата Ну да посоветуйте человеку живущему в старом фонде сделать проводку в мет.трубах тысяч за 150 рубликов. Вроде грамотный человек, а ерунду несёте! Что, кроме как в металлической трубе, других способов прокладки проводов, согласно требований НТД не существует? Или Вы ещё недостаточно хорошо матчасть знаете? Цитата Сами то делали или как все махнули рукой и в гофре развели, а на форуме все такие правильные. Нет, не допускал отступлений от требований НТД, у меня и учителя-наставники хорошие были, и кураторы требовательные! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Знаете, жизнь вносит свои коррективы во все эти правила. Не все могут платить за "правильную" проводку и далеко не во всяком городишке найдутся крутые специалисты.
Вроде грамотный человек Абсолютно не грамотный, образование ПТУ других способов прокладки проводов, согласно требований НТД не существует? Человек не спросил про другие способы, он хочет в штрабе и я его почему-то понимаю. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Уже предлагали ему такое. А вообще ТС лучше бы воспользоваться услугами специалиста-электрика, все-таки делать проводку не имея знаний чревато...
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уже предлагали ему такое. Но ведь тебе же чем то не понравилось это предложение. Ты пытаешься предложить что то другое, при том или с нарушениями или более сложное. А вообще, ТС куда то пропал. Надеюсь, не тушит пожар ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ТС
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |