Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Подобрал такую схему: Ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima Счетчик Далее - Выключатель автоматический дифференциальныйАД-322п25А30мАPROxima Потом идет распределение на однополюсные автоматы для света 10А - 6шт, для розеток 16А- 6шт, кондер 16А -1 шт, и на ванную на розетки АВДТ-32 1п+N 16А 30мА С, на свет АВДТ-32 1п+N 10А 30мА C. Не спец. Поэтому просьба оценить схему. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый! Где это все установлено, если квартира то с электро или газовой плитой? Это реконструкция обычного щита на площадке или частный дом, дача и пр. Какая выделенная мощность, ампераж счетчика?
Ну а по недостаткам, рекомендация установить на вводе чуть выше номинал хотя бы 32А. И диф. после щетчика и на отходящих линиях одного номинала 30мА могут сработать оба, соответственно верхний по схеме отрубит все. Наверное лучше поставить 100мА тогда хоть селективность будет |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Плита газ. На ней только электроподжиг. Щиток в квартире меняю полностью, хрущевка 68 года)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Мда уж, с селективностью на дифы я конечно промахнулся.
Я так понимаю вариант только один теперь - выход с счетчика делить сразу на диф 25А и на дифы ванной комнаты (16А и 10А). |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
...и к тому же уже все куплено((
Итого: ввод - АВ 25А счетчик далее на три дифа - 25А, 16А - розетки ванной, 10А - свет ванной. и с дифа 25А на остальные выключатели розеток и света... |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
либо:
ввод АВ 25А счетчик далее делим на два дифа - 10А и 16А и от них раскидываем на 10ти амперные автоматы света и 16ти амперные автоматы розеток соответсвенно. получается выкидываем диф на 25А и добавляем пару простых автоматов на 10 и 16А для ванной комнаты. Вот так дешевле всего сейчас раскидать то что я накупил=) Подскажите, так хорошо будет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48016 ![]() |
ввод 25А,диф 16А-свет 10А, диф 25А розетки 16А.
Отдельно диф 10А на свет какой-нибудь ванной. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Уточнение:
На вводе сейчас стоит счётчик 5-40А, и автомат 15А. Все древнее как какашки мамонта. И приходит со стояка многожильный медный кабель) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.... хрущевка 68 года) Уточнение: На вводе сейчас стоит счётчик 5-40А, и автомат 15А. Все древнее как какашки мамонта. И приходит со стояка многожильный медный кабель) Управляющая или ЖЭК кто там вас обслуживает, будут против 25 А на вводе. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сергей ДД, почему? Вызвал их электрика, договорились на 32А ввод, и со стояка завести 6 мм2
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |