сгорел силовой трансформатор в деревне, номинал 40/10. по случаю приобрел Б/У, но номинал 40/6. Подскажите пожалуйста, чего с этим делать? Может есть варианты подключить на линию(10000V) этот трансформатор? Или менять его на 40/10 и где это можно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elecom_*
сообщение 25.12.2007, 4:17
Сообщение #2





Гости






А как это 6кВ на линию 10 кВ. Загляни в местную электросеть может что и найдут. Кстати, а по мощности что, трансформаторы так просто не горят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 25.12.2007, 10:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Чисто теоретически: если первичная обмотка (ВН) транса 6/0,4 кВ соединена треугольником, то при пересоединения ее звездой транс станет 10/0,4.
Но! Обычно это делается спецами на заводах. Хотя изредка попадаются трансформаторы, которые позволяют делать ЭТО icon_mrgreen.gif в полевых, так сказать, условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 27.12.2007, 1:13
Сообщение #4





Гости






сначала надо было думать, а потом приобретать))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.12.2007, 3:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Как вариант - приобрести ещё транс 10/6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 28.12.2007, 0:40
Сообщение #6





Гости






или два - 6/0,4 и 10/0,4)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.12.2007, 11:38
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman_D @ 25.12.2007, 10:51) *
Чисто теоретически: если первичная обмотка (ВН) транса 6/0,4 кВ соединена треугольником, то при пересоединения ее звездой транс станет 10/0,4.


Если транс - трёхфазный.
Если однофазный - увы..
Хотя, есть ли 40 кВА - однофазники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.12.2007, 11:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(ZavGar @ 28.12.2007, 12:38) *
Хотя, есть ли 40 кВА - однофазники?

Больше 10 кВА ОМиков не видел... Да и сухих тоже.
минские трансы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения