Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Особая группа электроприемников , источники

YoungProfi
сообщение 18.2.2016, 9:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте.

Пункт 1.2.19. ПУЭ говорит "Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания."

Как Вы считаете, можно ли использовать для питания потребителя особой группы следующие источники питания?:

первый - фидер от ТП (фидера от другого тр-ра нет и не будет);
второй - дизель-генератор;
третий - ИБП.

Логика такая - при отключении фидера от ТП включается ИБП и запускается ДГ. ИБП питает потребителя пока греется ДГ, после прогрева переводим нагрузку на ДГ (отключаем ИБП).

Как сделать АВР с такой хитрой логикой еще не думали, пока определяемся с источниками.

Если кто нибудь сталкивался с похожей проблемой, то прошу Вашей помощи.

И как Вы считаете будет ли проблемой согласование такой схемы с технадзором ?


Очень жду Вашего ответа и заранее спасибо.