Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры

Niko2016
сообщение 16.2.2016, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48365



Доброго времени суток!

Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого. Кому не сложно посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так. Квартира двухкомнатная. Около 64 кв., по три розетки (тройных) в среднем в комнате на (телевизор, компьютер), будет кондиционер в одной комнате. на кухне (вытяжка, плита, микроволновка, мультиварка, чайник). В спальне прочая бытовая техника. В ванной стиралка и бойлер.

Спасибо за участие! Премного благодарен!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2016, 0:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Niko2016, для начала, стоит обеспечить токовую защиту УЗО, которая в схеме отсутствует, как класс.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.2.2016, 6:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



автоматы защищают кабель по длительно допустимому току. Кондиционер посмотреть какая потребляемая мощность. Думаю 25А и 3х2,5 будет достаточно. И розетки на кухню. Сами розетки 16А, кабель будет 2,5мм2 соответственно автомат 25А. На плиту при автомате 32А кабель 3х4мм2.
Не вижу смысла во вводном УЗО ниже установлены 30мА какой смысл ставить 300мА. А вот Автомат на ввод С63 можно установить. Ну если уж сильно хочеццо поставьте Диф.автомат С63А 300мА. И не забываем после каждого УЗО нулик идет на свою шину иначе будет сработка.
А, пардон, перед счетчиком что стоит? Если автомат 63 тогда после можно и не ставить УЗО достаточно или вообще напрямую к 40кам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.2.2016, 11:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Перед счетчиком поставить 2-х полюсной авт.выкл. на 63А, УЗО на групповые линии поменять на дифавтоматы или добавить в цепь перед УЗО авт.выключатели на 40А


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 17.2.2016, 11:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 10:20) *
Перед счетчиком поставить 2-х полюсной авт.выкл. на 63А, УЗО на групповые линии поменять на дифавтоматы или добавить в цепь перед УЗО авт.выключатели на 40А

Кто ж вам даст перед счетчиком автомат ставить,если проект такой.

Сообщение отредактировал zendo057 - 17.2.2016, 11:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.2.2016, 11:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2016, 12:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 17.2.2016, 6:05) *
Если автомат 63 тогда после можно и не ставить УЗО достаточно или вообще напрямую к 40кам
Это из серии вредных советов или опечатка? АВ 63А а после них смело ставим УЗО 40А?... icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
d0k
сообщение 17.2.2016, 13:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 29.11.2009
Пользователь №: 16391



Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 12:33) *
ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.

Обычно автоматы перед счетчиком на 380В только ставят, на 220В -нет.

В ПУЭ еще и такое есть:

Цитата
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если
после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата
защиты не требуется.


Пункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик без автоматов, напрямую в сеть.

Цитата(Niko2016 @ 17.2.2016, 0:11) *
Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого.

Вы этот щиток собираетесь энергопоставщику сдавать?
Я бы сначала выяснил какая разрешенная установленная мощность на квартиру, а уже потом строил планы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.2.2016, 18:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(d0k @ 17.2.2016, 13:43) *
Пункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик без автоматов, напрямую в сеть.

А что это мы так упираемся? Когда не дай бог счетчик задымится будем судорожно выискивать жековского электрика и стояк гасить? Или может нравится когда электричество отключают в подъезде чтобы такому экономисту счетчик поменять, вместо того чтобы щелкнуть автоматом? Вас же не спрашивали как сэкономить при установке счетчика icon_biggrin.gif, а спросили как сделать по человечески.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.2.2016, 21:21


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.2.2016, 5:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 17.2.2016, 16:46) *
Это из серии вредных советов или опечатка? АВ 63А а после них смело ставим УЗО 40А?... icon_eek.gif

не не опечатка. Имел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях а АВ 63 - это общий автомат. В правилах ничего на этот счет нету, можно не искать. Тут каждый сходит с ума по своему. Критично - на вводе АВ до счетчика согласно ПУЭ и как аппарат защиты и как аппарат управления для отключения. После счетчика можно ставить автомат или ВН можно не ставить вообще и сразу на групповые УЗО 40А, после УЗО (их кстати тоже можно не устанавливать) идет распределение вот здесь автоматы обязательно для защиты КЛ от перегрузки и токов КЗ. УЗО на ваше усмотрение кроме обязательных типа помещения с повышенной опасностью, наружные установки и пр. Если перевести на русский матерный, ставим на линии в ванную (хотя тоже под сомнением обязательность установки, нужно зоны рассматривать, но предполагаем что для безопасности ставим), на кондиционер т.к. наружный блок как раз наружная установка, про розетки тоже можно рассуждать будет ли там переносное оборудование и какое. Так что если стоят общие УЗО на несколько групп хуже не будет.
Про то что АВ ставится только в 3х фазных сетях первый раз слышу. Нет никакой разницы 3ф или 1ф, положено ему на вводе стоять и там и там.
Подведем итог
Приведенная схема имеет право на существование, правил не нарушает, имеются дополнительные защиты для обеспечения безопасности, при выделенной мощности 15 кВт, вводной в 63А проходит. Остается правильно подобрать кабеля к автоматам 1,5мм2 не более 16А, 2,5мм2 не более 25А, 4мм2 не более 32А. Если по пути трассы имеется переход, скажем, с 4 на 2,5 то в этом месте дополнительный АВ либо в начале линии автомат по наименьшему сечению т.е. 25А. Если кабель от щита до квартиры менее 6 метров, допускается не защищать, но лучше поставить автомат тем более что до счетчика все равно аппарат управления нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.2.2016, 11:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Имел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях а АВ 63 - это общий автомат. В правилах ничего на этот счет нету, можно не искать. Тут каждый сходит с ума по своему
И ничего нет про то, что УЗО должно быть защищено автоматом от токовых перегрузок? Ну раз нету, то и искать не буду... (сарказм)
Это чё такое?
АВ 63А - УЗО 40/0,03

Цитата(push @ 18.2.2016, 5:42) *
Подведем итог
Приведенная схема имеет право на существование, правил не нарушает...

Приведённая схема с ошибками выбора номиналов...
Если оставить УЗО 40/0,03, то вводной АВ не должен быть более 40А.
Если последовать Вашей рекомендации по установке АВ 63А, то и УЗО придётся брать 63/0,03.

Проснитесь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.2.2016, 12:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да вообще начальная схема ни к черту, полностью негодная. Посмотрел видео, почитал и уже электрик. Не все так просто в нашей профессии, как наверное и в любой другой. Я вот тоже смотрю иногда видео строителей-отделочников, вроде всё легко: и плитку положить и потолок натянуть самому, трубы сварить, арку сделать. А возьмись делать сам без наставника накосячишь только и материал испортишь.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.2.2016, 6:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 18.2.2016, 15:50) *
И ничего нет про то, что УЗО должно быть защищено автоматом от токовых перегрузок? Ну раз нету, то и искать не буду... (сарказм)
Это чё такое?
АВ 63А - УЗО 40/0,03


Приведённая схема с ошибками выбора номиналов...
Если оставить УЗО 40/0,03, то вводной АВ не должен быть более 40А.
Если последовать Вашей рекомендации по установке АВ 63А, то и УЗО придётся брать 63/0,03.

Проснитесь.


Проснулся ужо, теперь других бужу icon_smile.gif У нас нагрузка с какой стороны идет? Правильно именно оттуда. А теперь смотрим - на отходящей линии стоит АВ максимум 32А или 25 или 10, а УЗО которое выше по схеме 40А Следовательно УЗО защищено от перегруза нижестоящим автоматом, а не вышестоящим. И йде здесь нарушение по выбору номиналов? А если я захочу 20шт УЗО поставить по 10А прикажете и вводной на 10А ставить?
Так ши кто из нас спит это ышшо вопрос? Ну ничего, бывает....

Цитата(220v-elektrik @ 18.2.2016, 16:14) *
Да вообще начальная схема ни к черту, полностью негодная. Посмотрел видео, почитал и уже электрик. Не все так просто в нашей профессии, как наверное и в любой другой. Я вот тоже смотрю иногда видео строителей-отделочников, вроде всё легко: и плитку положить и потолок натянуть самому, трубы сварить, арку сделать. А возьмись делать сам без наставника накосячишь только и материал испортишь.


Ну данное высказывание ничем не аргументировано, поентому мимо! В чем она ни к черту? Если по принципу - я бы сделал по другому, то приведите свой вариант "отрицая предлагай"

Ну единственное с чем соглашусь это что на УЗО идет суммарная нагрузка от всех линий и может привысить 40А, но если так считать тогда и 3х40 тоже 120А выше чем 63, тогда самый простой вариант ставить одно общее на вводе или отдельно на каждую линию что ведет либо к существенному удорожанию конструкции либо при аварийной ситуации отрубится все. Поэтому в приведенной схеме вижу компромиссный вариант. Отрицаете предложите свое решение. Нарушаются правила скажите какие. Исходя из здравого смысла ТС установил ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ защиту при косвенном прикосновении не более того
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.2.2016, 7:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(push @ 19.2.2016, 9:04) *
Следовательно УЗО защищено от перегруза нижестоящим автоматом, а не вышестоящим.

Каким именно защищено если их (АВ) там несколько?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 19.2.2016, 8:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) *
Ну единственное с чем соглашусь это что на УЗО идет суммарная нагрузка от всех линий и может привысить 40А

Вот, понимаешь ведь. Если суммарный ампераж к примеру 3 автоматов 57А(25+16+16), а УЗО 40А будь добр ставь автомат перед УЗО на 40А или меняй его на диф иначе рискуешь сжечь контакты УЗО. Ну или уменьшай ампераж автоматов отходящих линий(16+10+10). Как-то так, чистая математика.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2016, 12:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) *
А теперь смотрим - на отходящей линии стоит АВ максимум 32А или 25 или 10, а УЗО которое выше по схеме 40А

Почти верно... icon_wink.gif
Только вместо "или" надо поставить "и", тогда максимальный ток через УЗО 40/0,03 может быть 32+25+10=67А.
А посему... вперёд в магазин за новым УЗО или перед ним поставить АВ 40А.
Нет, push, не проснулся ищё похоже...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 19.2.2016, 14:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 12:06) *
Нет, push, не проснулся ищё похоже...

Push надо бы покаяться..... icon_biggrin.gif


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 23.2.2016, 13:58
Сообщение #18





Гости






Цитата(Niko2016 @ 16.2.2016, 23:11) *
Доброго времени суток!

Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого. Кому не сложно посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так. Квартира двухкомнатная. Около 64 кв., по три розетки (тройных) в среднем в комнате на (телевизор, компьютер), будет кондиционер в одной комнате. на кухне (вытяжка, плита, микроволновка, мультиварка, чайник). В спальне прочая бытовая техника. В ванной стиралка и бойлер.

Спасибо за участие! Премного благодарен!



Для разных зданий и помещений УЗО нужно подбирать разные виды этих приборов icon_smile.gif .Так просто тебе здесь все не опишут, разбираться надо самому.
Посмотри статью про выбор УЗО, все достаточно просто и понятно - Выбор УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 24.2.2016, 5:44
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 16:06) *
Почти верно... icon_wink.gif
Только вместо "или" надо поставить "и", тогда максимальный ток через УЗО 40/0,03 может быть 32+25+10=67А.
А посему... вперёд в магазин за новым УЗО или перед ним поставить АВ 40А.
Нет, push, не проснулся ищё похоже...


Push надо бы покаяться..... icon_biggrin.gif

Не, мужики, не буду каяться... Математика оно конечно весч хорошая, только если так считать можно далекоооооо зайти. Берем щиток, старый совдеповский, ГОСТовский, которые и по сей день в работе. На квартиру с электроплитой стоят 3 автомата 25+16+16=57А по идее до счетчика там 63А стоять должен, а там пачмуй то пакетный 25А в редких случаях 40А, считаем по этому же принципу 5 этажей на фазу 57 * 5 = 285А В щите однако 300А стоять должен, а там 80-100, а для 9 этажей 513А соответственно и кабеля по этой нагрузке. Скажете коэффициент не одновременности применяется? Тогда почему вы его в одном случае применяете, а в другом нет? Если быть последовательным ставим по 40А на 3 линии и на ввод на 125А? "Сиалекс! А что? А вдруг?"

Не убедили.А других аргументов пока нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.2.2016, 9:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Может лучше изменить номиналы автоматов линий? Зачем на освещение ванны и туалета 10А? Ставим 6А+остальные два меняем на 16А=38А. Оставляем УЗО и даже не ставим перед ним авт 40А и не меняем его на ДИФ.

Цитата(push @ 24.2.2016, 5:44) *
а там пачмуй то пакетный 25А в редких случаях 40А

Трудно понять логику советских проектировщиков, тогда ведь в квартире самый большой потребитель был утюг и реально забрать из сети 40А было просто нечем. А сейчас это сделать легко, но думаю мы должны не рассуждать об этом, а ставить оборудование согласно расчетов по нагрузкам. Сам же пишешь "А что, а вдруг" icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 24.2.2016, 9:45


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 7:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены