![]() Какая система электроснабжения: TN-C или TN-C-S ? , подскажите, пожалуйста. (есть фото) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какая система электроснабжения: TN-C или TN-C-S ? , подскажите, пожалуйста. (есть фото) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48416 ![]() |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какая система электроснабжения в девятиэтажном кирпичном доме постройки 90-х годов. То, что было на моём щитке приклеено: https://yadi.sk/i/HbvgMX9jpDAYh Фотография моего щитка (в 2013-м была заменена вся проводка в квартире моей, и электрик землю "посадил" на щиток, как видно из фотографии): https://yadi.sk/i/ITUnI5BhpDAYx П.С. я думаю, что TN-C-S. Сообщение отредактировал Koko - 21.2.2016, 3:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у меня Ваши фото открываться не хотят
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Koko, уж точно не TN-C, да и не TN-C-S, на схеме этажного щита PE вообще нет, названия этому в современной НД нет и поэтому у вас в квартире самодельная хрень
но жить с таким скорее всего можно, хотя копий на форумах было сломано не одна тысяча |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Koko, и поэтому у вас в квартире самодельная хрень Название есть TN-X, terra-hren' -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я думаю, что TN-C-S. Схему рисовали когда аббревиатуры ещё не придумали (вообще-то буковки - это не системы электроснабжения, а сначала система заземления, затем тип заземления системы). Проводник стояка - стопудово по нынешним меркам PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный заземленный). Отдельные N и РЕ получены ответвлением. Да, это вроде и не по ПУЭ для TN-C-S.. С другой стороны два отдельных зажима имеем. И что интересно, по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "..можно из PEN... проводника сформировать несколько нейтральных .... и защитных проводников". Раз "можно", значит можно. ![]() Т.е. вы имеете до этажного щита PEN (совмещенный) проводник, а после него раздельные N и РЕ-проводники. Это явно то, о чем вы подумали, если уж строго по определению. Разделение выполнено не на вводе в здание, но это правомочно (в существ.жил.домах), делить где-то в электроустановке (ГОСТ 50571.1, 30331.1). После функционального разделения они уже не соединяются. Под словами "схема электрическая соединений" расположена "шина N". Разумеется д.б. "РЕ" клеммники Х3,Х6,Х9,Х12 - N, проводники к ним идут через пакетник и счетчик. Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2016, 15:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48416 ![]() |
Схему рисовали когда аббревиатуры ещё не придумали (вообще-то буковки - это не системы электроснабжения, а сначала система заземления, затем тип заземления системы). Проводник стояка - стопудово по нынешним меркам PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный заземленный). Отдельные N и РЕ получены ответвлением. Да, это вроде и не по ПУЭ для TN-C-S.. С другой стороны два отдельных зажима имеем. И что интересно, по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "..можно из PEN... проводника сформировать несколько нейтральных .... и защитных проводников". Раз "можно", значит можно. ![]() Т.е. вы имеете до этажного щита PEN (совмещенный) проводник, а после него раздельные N и РЕ-проводники. Это явно то, о чем вы подумали, если уж строго по определению. Разделение выполнено не на вводе в здание, но это правомочно (в существ.жил.домах), делить где-то в электроустановке (ГОСТ 50571.1, 30331.1). После функционального разделения они уже не соединяются. Под словами "схема электрическая соединений" расположена "шина N". Разумеется д.б. "РЕ" клеммники Х3,Х6,Х9,Х12 - N, проводники к ним идут через пакетник и счетчик. Спасибо большое за развёрнутый ответ, Олега! Вопрос по-сути сводился к тому, что нужно ли (можно ли) при таком соединении в щитке (провод заземления присоединён к щитку) делать в квартире уравнивание потенциалов? П.С. если приближённо можно считать такую систему TN-C-S, то получается, что сделать уравнивание потенциалов можно? П.С. забыл сказать, что между фазой и проводом заземления у меня в квартире 220 В, как и должно быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Koko, уж точно не TN-C, да и не TN-C-S, на схеме этажного щита PE вообще нет, названия этому в современной НД нет и поэтому у вас в квартире самодельная хрень но жить с таким скорее всего можно, хотя копий на форумах было сломано не одна тысяча Скажем, ваш этажный щиток не тянет вашу квартиру по ПУЭ(но при реконструкции вашей квартирной проводки, вы должны были выполнить 3 проводную сеть) . С установкой УЗО на вашу квартиру безопасность повышается. Выровнять потенциалы в вашей квартире можно, но на СУП это не тянет. При аварии на "PEN"(если его так называть) до вашего этажного щитка, у вас могут быть проблемы (мягко говоря) большие чем без выравнивания потенциалов. Когда "ЖЭК" проведет реконструкцию электрики вашего дома и подъезда, по программе кап ремонта ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Скажем, ваш этажный щиток не тянет вашу квартиру по ПУЭ Если дом строился до введения того ПУЭ, на который ЩЭ не тянет... то ему плевать, по большому счёту. ![]() ...в 2013-м была заменена вся проводка в квартире моей, и электрик землю "посадил" на щиток, как видно из фотографии... А вот это видно, что хреново... ПВС неоконцованный под плашкой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48416 ![]() |
Скажем, ваш этажный щиток не тянет вашу квартиру по ПУЭ(но при реконструкции вашей квартирной проводки, вы должны были выполнить 3 проводную сеть) . С установкой УЗО на вашу квартиру безопасность повышается. Выровнять потенциалы в вашей квартире можно, но на СУП это не тянет. При аварии на "PEN"(если его так называть) до вашего этажного щитка, у вас могут быть проблемы (мягко говоря) большие чем без выравнивания потенциалов. Когда "ЖЭК" проведет реконструкцию электрики вашего дома и подъезда, по программе кап ремонта ![]() ![]() Спасибо! Вас понял ![]() Если дом строился до введения того ПУЭ, на который ЩЭ не тянет... то ему плевать, по большому счёту. ![]() А вот это видно, что хреново... ПВС неоконцованный под плашкой... Спасибо за замечание, учту (оконцую при возможности сам). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Koko, по хорошему, не оконцовывать ПВС надо, а менять нафиг.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48416 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В предназначении ПВС.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48416 ![]() |
В предназначении ПВС. Вот хоть убей не понимаю почему электрик ввод в кварту ПВС-ом сделал ![]() В любом случае всех благодарю! Делать уравнивание потенциалов не буду. Буду ждать кап. ремонта проводки в доме (на TN-S). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 4:30 |
|
![]() |