![]() Можно ли узнать причину частого перегорания ламп при помощи тестера ? , Все описанные в интернете причины перегорания известны |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли узнать причину частого перегорания ламп при помощи тестера ? , Все описанные в интернете причины перегорания известны |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2016 Пользователь №: 48406 ![]() |
Вводная: темы про причины перегорания ламп изучил десятки, многое пробовал в разных местах, но тут запнулся.
Дано: свежая (ей лет 10) многоэтажка с электроплитами, проводка с правильным сечением (ввод 10кв.мм., линии по 2.5мм. свет 1.5 мм), две соседних квартиры с одинаковым ремонтом, планировкой, люстрами и даже лампочками. В одной творятся чудеса с освещением: часто перегорали лампы почти везде, как просто накаливания, так и галогенки. Лампы взрываются и летают по помещению как снаряды - не в момент включения, а просто так во время работы. Понятно, что в лампах Е14 нет предохранителя, но дело не в этом. Вывод 1: Раз в соседней квартире такого нет, то это явно не повышенное напряжение и не скачки напряжения. Верно ? Были зачищены контакты патронов, подпаяны провода к клеммам патронов (вместо ныне модных порно-заклепок), зачищены провода из потолка, все промежуточные соединения и провода в щитке. Вроде в прихожей, коридоре и одной комнате ситуация стабилизировалась, хотя точно не скажу, т.к. режим использования люстр не отслеживаю. Остались проблемные зоны: зал, кухня и туалет. Вот туалет вызывает больше всего вопросов: там горят раз в несколько дней не только лампы (что 12В, что 220В), но и уже три трансформатора (включая с трехкратным запасом мощности), блоки плавного пуска... Сильно подозреваю локальный перегрев, т.к. расстояние от подвесного потолка до бетонной плиты около 7см. НО в ванной все нормально уже пару лет - а там такой же подвесной потолок и он там тоже не вентилируется - отверстие для вентиляции идет ниже потолка. В зале и кухне одинаковые люстры - они полностью разбирались, пропаивались. Это было довольно трудоемко. Возможные причины: мегазакладка от электрика, делавшего ремонт - какой-то импульсный блок с таймером ? Как бы его найти, как проверить эту теорию ? Если это не мегазакладка и не локальный перегрев - значит дело в плохих контактах - где-то остались скрытые контакты. Вот это можно с надежностью проверить, померив напряжение на клеммах люстр ? Будет ли это 100% подтверждением или опровержением такой причины ? Какие могут быть причины каких-то периодических скачков напряжения/пропадания контакта в одной квартире ? Могут ли быть помехи от электрокамина, варочной панели, теплого пола - т.е. не в силу нагрузки, а какого-то другого характера (синусойды, гармоники и т.д. - в этом я не очень разбираюсь) ? В розетках напряжение в районе 230В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23127 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вывод 1 - не факт, у соседа может просто другая фаза
что бы убедиться в том что прилетает не снаружи, лучше бы поставит на пару недель регистратор может не заметил, но Вы озвучили помещения, а группы как с щитка разбиты? блок думается можно тупо спалить - подать 380 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Осталось проверить провода в счетчике, ответвление от магистрали (подъездного стояка).
По поводу туалета - у вас там лишних утеплений/звукоизоляций типа минваты нет? У меня подозрение на поврежденный при монтаже питающий освещение провод. Зал, кухня и туалет на одной линии? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Подключите параллельно лампе тестер, поставьте видеорегистратор или камеру и пусть записывает происходящее. Когда лампа перегорит просмотрите на видеозаписи какое показывал напряжение тестер в момент перегорания лампы. Если оно было завышено, то ищите проблему в плохом нулевом проводнике. Если оно было в пределах нормы, то лампы не качественные.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может я чего-то не знаю, но разве для ЛН плохой контакт в проводке может являться причиной епрегорания? Если контакт плохой на нем будет падение напряжения и на лампе будет напряжение чуток ниже, что только способствует ее сохранности. Правда глубоко про причины перегорания ламп не копал, так что может есть неизвестный пока мне фактор? Я имею ввиду плохой контакт в групповой сети квартиры. Нулевой провод стояка - отдельная тема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Pantryk, Плохой контакт это не только и не столько повышенное сопротивление, сколько пропадание и появление напряжения на нагрузке. А лампа чаще всего перегорает в момент включения на холодную нить.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, логично. Правда если контакт настолько слаб, что происходит пропадание и появление напряжения то это уже должно быть заметно визуально. Но это повод проверить мне один свой подозрительный светильник. Спасибо за пояснение.
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.2.2016, 12:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Возможные причины: Дерьмовые современные лампы накаливания вот и вся причина. Лечится покупкой светодиодных ламп вместо ЛН. У меня за последний месяц взорвались 3 лампы накаливания от известного мирового производителя, отработали от 7 до 30 дней. Больше не покупаю, перехожу на светодиоды. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1012 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ребята, ну честно это не должно быть в разделе " для чайников" это требует наличие и оценки специалиста ( ну это мое сугубо личное мнение - как говорят: ИМХО)...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2016 Пользователь №: 48406 ![]() |
у "соседа" может и другая фаза, но 1) сколько я напряжение не мерил в разные моменты, что был там всегда больше 220В; 2) мы пробовали на пару недель подсоединиться к диффавтомату соседней квартиры, что после счетчика (хозяйка у двух квартир одна) - разницы не почувствовали; да и с другими соседями общаемся - никто такую тему не поднимал
к счетчику не лезли - он же опечатан; ввод на клеммы первого рубильника тоже не трогали - ведь он под напряжением; провода в диффавтомате - кажется проверяли, но не помню и проверю в следующий раз регистратора нет; возможности поставить видеокамеру на несколько дней или недель нет группы с щитка разбиты как попало, но что можно было разведено отдельно - кондиционеры, плита, кухня, две группы розеток; стиралка; освещение осталось как от застройщика - одна линия на всё кроме СУ и одна линия на СУ никаких утеплений/звукоизоляций в туалете нет - потолок как в ванной - просто бетон и подвесные панели Осталось проверить провода в счетчике, ответвление от магистрали (подъездного стояка). По поводу туалета - у вас там лишних утеплений/звукоизоляций типа минваты нет? У меня подозрение на поврежденный при монтаже питающий освещение провод. Зал, кухня и туалет на одной линии? я могу померить сопротивление линии от автомата до патрона люстры - это имеет смысл ? PS я новичок на этот форуме, поэтому решился подстраховаться и разместил тему здесь, но не возражаю если ее куда-то переместят |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
я могу померить сопротивление линии от автомата до патрона люстры - это имеет смысл ? Думаю эти данные могут помочь в поиске проблемы, попробуйте посчитаем может действительно в этом проблема -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 48421 ![]() |
Проверь все ли нули и земля зажаты хорошо в шите и в коробках возможны из за этого перепады напряжения бывают
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |