Здравствуйте, не могу найти в пуэ указания по высоте размещения розеток в ванной комнате, отступ указан а вот высота размещения нет, на какой высоте размещать розетки в ванной комнате можно по правилам ?
|
|
|
|
|
17.2.2016, 17:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
на высоте удобной для использования. Высота установки розеток нормируеться, например, для школ и детсадиков. Для жилья нету такой нормы.
|
|
|
17.2.2016, 21:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хоть в полу... с соответствующей IP
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.2.2016, 23:50
Сообщение
#4
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Если ищите документ, то читайте
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. |
|
|
||
|
|
18.2.2016, 13:03
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
У меня в ванной розетка для стиралки на высоте примерно 1,8 м.