Уважаемые коллеги.
Некоторое время назад (с полгода) читал документ с такими нормами: "магистраль ВЛ-0,4 кВ рекомендуется выполнять СИП сечением не менее 95 мм2 длиной не более 500 м (если иное не подтверждено расчетами) и общей длиной ВЛ не более 2000 м." В голове отложилось, что это было Положение ОАО "Россети" о единой технической политике. Сейчас потребовалось, поднял положение, но данной рекомендации в положении нет. Ну не приснилось же мне в конце-концов. Если кто нибудь знает, откуда данная рекомендация - буду очень признателен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А зачем вам рекомендации.
Делаем два варианта - 0,4кВ и 6/10кВ+строительство ТП, сравниваем затраты, выбираем экономически более эффективный вариант |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В голове отложилось, что это было Положение ОАО "Россети" о единой технической политике. Правильно отложилось. п.2.1.2.2 "... − не допускается реконструкция и новое строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением неизолированных проводов; − длина ВЛ (КЛ) 0,4 кВ не должна, как правило, превышать 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ 0,4 кВ." п.2.4.5 "ВЛ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой по длине линии должны выполняться с использованием самонесущих изолированных проводов сечением не менее 70мм2. Для подключения отдельных потребителей, в т.ч. ответвления от линии, может использоваться СИП меньшего сечения, но не менее 16 мм2" -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
Правильно отложилось. п.2.1.2.2 "... − не допускается реконструкция и новое строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением неизолированных проводов; − длина ВЛ (КЛ) 0,4 кВ не должна, как правило, превышать 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ 0,4 кВ." п.2.4.5 "ВЛ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой по длине линии должны выполняться с использованием самонесущих изолированных проводов сечением не менее 70мм2. Для подключения отдельных потребителей, в т.ч. ответвления от линии, может использоваться СИП меньшего сечения, но не менее 16 мм2" Большое спасибо Евгений. Тему можно закрыть. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |