Уважаемые коллеги.

Некоторое время назад (с полгода) читал документ с такими нормами:
"магистраль ВЛ-0,4 кВ рекомендуется выполнять СИП сечением не менее 95 мм2 длиной не более 500 м (если иное не подтверждено расчетами) и общей длиной ВЛ не более 2000 м." В голове отложилось, что это было Положение ОАО "Россети" о единой технической политике.
Сейчас потребовалось, поднял положение, но данной рекомендации в положении нет.
Ну не приснилось же мне в конце-концов.

Если кто нибудь знает, откуда данная рекомендация - буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.2.2016, 10:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А зачем вам рекомендации.
Делаем два варианта - 0,4кВ и 6/10кВ+строительство ТП, сравниваем затраты, выбираем экономически более эффективный вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 17.2.2016, 21:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(VladimirCDS @ 17.2.2016, 9:51) *
В голове отложилось, что это было Положение ОАО "Россети" о единой технической политике.

Правильно отложилось.
п.2.1.2.2 "...
− не допускается реконструкция и новое строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением неизолированных проводов;
− длина ВЛ (КЛ) 0,4 кВ не должна, как правило, превышать 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ 0,4 кВ."
п.2.4.5 "ВЛ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой по длине линии должны выполняться с использованием самонесущих изолированных проводов сечением не менее 70мм2. Для подключения отдельных потребителей, в т.ч. ответвления от линии, может использоваться СИП меньшего сечения, но не менее 16 мм2"


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 29.2.2016, 7:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(Евгений @ 18.2.2016, 6:00) *
Правильно отложилось.
п.2.1.2.2 "...
− не допускается реконструкция и новое строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением неизолированных проводов;
− длина ВЛ (КЛ) 0,4 кВ не должна, как правило, превышать 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ 0,4 кВ."
п.2.4.5 "ВЛ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой по длине линии должны выполняться с использованием самонесущих изолированных проводов сечением не менее 70мм2. Для подключения отдельных потребителей, в т.ч. ответвления от линии, может использоваться СИП меньшего сечения, но не менее 16 мм2"

Большое спасибо Евгений.
Тему можно закрыть.