Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться с РТ-2048-01

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.12.2015, 8:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Недавно приобрели в лабораторию прибор РТ-2048-01, подключаем автомат С25, хотим прогрузить на ток 250А, аппарат ступенчато при нажатии кнопки пуск набирает ток и отключает испытуемый АВ при токи примерно 107А, так вот, суть вопроса, как задать ток без ступенчатого набора, чтобы подать именно 250 А и посмотреть время отключения? Или набор тока без подачи не предусмотрен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 25.12.2015, 12:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Не совсем понятно С25-это 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.12.2015, 12:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(zendo057 @ 25.12.2015, 12:42) *
Не совсем понятно С25-это 25А


Это автомат номинальным током 25А и характеристикой "С" Iсраб.эл.маг.расц.=Iном.*5....10 в зависимости от того в горячем, или холодном состоянии АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 25.12.2015, 18:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это то понятно,но вопрос автора автомат 25а ток 250а
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.12.2015, 10:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



У нас тоже такой прибор есть, да можно задать ток, для этого нужно отключить испытуемый автомат, а параллельно ему подключить другой
помощнее (чтобы не отключался при наборе) или просто на время набора закоротить выводы автомата. Только этот РТ очень чуствителен к
сопротивлению цепи, если мы закоротим выводы, и поднимем ток до требуемой величины (предположим до 250 А), ставим "ограничение",
включаем испытуемый автомат, убираем закоротку, нажимаем пуск
Но сопротивление цепи получилось больше т.к. переходное сопротивление автомата больше чем у закоротки,
поэтому и ток через автомат пойдет меньше, предположим вместо 250А, ток будет 180А.
А вы сильно, не переживайте что не получается прогрузить автомат 10-ти кратном током. Из моего личного опыта почти все автоматы с "С"
отключаются при 5-ти кратном токе, импульсом 0,02 с. Так это не плохо, пишите в протоколе ток срабатывания и время срабатывания,
предположим С25 сработал при 125 А при наборе (а при наборе всегда ток подается импульсом 0,02 с., не зависимо как стоит переключатель
времени.) Поэтому в протоколе пишите, ток срабатывания 125А, время срабатывания 0,02с, далее пишем вывод о соответствии, "соответствует".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 27.12.2015, 12:47
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Ох, ни к чему эти танцы с закоротками. РТ действительно чувствителен к сопротивлению нагрузки, автомат на больший номинальный ток имеет меньшее сопротивление, и ток по нему выставить не получится.
Для измерения времени срабатывания достаточно того, что написал Transformator: если от импульса в 0,02с отключился, значит - норма.
И вообще, РТ - "не самый хороший" прибор. Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь. И "заглючивает" его иногда, не работает - и все тут. Отключишь от сети, подождешь - опять работает.
И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
Но при всех недостатках - простой, не тяжелый, с задачами справляется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.12.2015, 14:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(mr.energo @ 27.12.2015, 13:47) *
И вообще, РТ - "не самый хороший" прибор.
1) Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь.
2)И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
Но при всех недостатках - простой, не тяжелый, с задачами справляется.

1) Это точно, есть такой косяк, но я приспособился, во время набора он не глючит, я внимательно слежу за значениями предположим испытываем С16, на 70А не сработал, на 77А не сработал, а на следующей ступени сработал, в протоколе пишу 80А 20мс, хотя показывает 30А.
2) У нас прибор каждый год проходит поверку не куда деваться приходится доверять.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 28.12.2015, 7:53
Сообщение #8





Гости






Цитата(Transformator @ 27.12.2015, 14:30) *
1) Это точно, есть такой косяк, но я приспособился, во время набора он не глючит, я внимательно слежу за значениями предположим испытываем С16, на 70А не сработал, на 77А не сработал, а на следующей ступени сработал, в протоколе пишу 80А 20мс, хотя показывает 30А.
2) У нас прибор каждый год проходит поверку не куда деваться приходится доверять.


Спасибо, собственно тоже была мысль закоротить выводы, но в целом для того чтобы сделать вывод о работоспособности автомата действительно хватает того, что он отключается и при меньшей кратности тока. Просто было интересно, с РТ никогда не работали, отсюда и вопросы, что же, будем приспосабливаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.12.2015, 18:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



РТ 2048 поверка 1раз в два года так написано в паспорте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.12.2015, 21:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 28.12.2015, 19:26) *
РТ 2048 поверка 1раз в два года так написано в паспорте.

Может и так, я не помню, ответил на вскидку, 20 приборов имеем, что то каждый год, что то 1 роз в два года.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрюха Иванович
сообщение 17.2.2016, 11:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33249



Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:21) *
У нас тоже такой прибор есть, да можно задать ток, для этого нужно отключить испытуемый автомат, а параллельно ему подключить другой
помощнее (чтобы не отключался при наборе) или просто на время набора закоротить выводы автомата. Только этот РТ очень чуствителен к
сопротивлению цепи, если мы закоротим выводы, и поднимем ток до требуемой величины (предположим до 250 А), ставим "ограничение",
включаем испытуемый автомат, убираем закоротку, нажимаем пуск
Но сопротивление цепи получилось больше т.к. переходное сопротивление автомата больше чем у закоротки,
поэтому и ток через автомат пойдет меньше, предположим вместо 250А, ток будет 180А.
А вы сильно, не переживайте что не получается прогрузить автомат 10-ти кратном током. Из моего личного опыта почти все автоматы с "С"
отключаются при 5-ти кратном токе, импульсом 0,02 с. Так это не плохо, пишите в протоколе ток срабатывания и время срабатывания,
предположим С25 сработал при 125 А при наборе (а при наборе всегда ток подается импульсом 0,02 с., не зависимо как стоит переключатель
времени.) Поэтому в протоколе пишите, ток срабатывания 125А, время срабатывания 0,02с, далее пишем вывод о соответствии, "соответствует".



Цитата(mr.energo @ 27.12.2015, 12:47) *
Ох, ни к чему эти танцы с закоротками. РТ действительно чувствителен к сопротивлению нагрузки, автомат на больший номинальный ток имеет меньшее сопротивление, и ток по нему выставить не получится.
Для измерения времени срабатывания достаточно того, что написал Transformator: если от импульса в 0,02с отключился, значит - норма.
И вообще, РТ - "не самый хороший" прибор. Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь. И "заглючивает" его иногда, не работает - и все тут. Отключишь от сети, подождешь - опять работает.
И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
Но при всех недостатках - простой, не тяжелый, с задачами справляется.

Добрый день. После Сатурна не могу приспособиться к РТшке и определить ее адекватность. Просьба: кто сможет снять на видео и прислать на почту или выложить ссылку проверку автоматов РТ 2048 как на тепловую, так и на эл.магнитную отсечку?П.С. методику читал много раз и при испытании складывается ощущение что-то делаю не так. Особенно по эл.маг. расцепителю. Если проверка эл.маг. расцепителя тоже ступенчато набирает ток, то тогда в чем отличие здесь от проверки теплового расцепителя? При проверке эл.маг. расцепителя подаваемый ток должен быть сразу подан на автомат а не поднимать его ступенчато.

Сообщение отредактировал Андрюха Иванович - 17.2.2016, 11:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.2.2016, 11:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Андрюха Иванович @ 17.2.2016, 11:09) *
1) При проверке эл.маг. расцепителя подаваемый ток должен быть сразу подан на автомат а не поднимать его ступенчато.
2) Если проверка эл.маг. расцепителя тоже ступенчато набирает ток, то тогда в чем отличие здесь от проверки теплового расцепителя?

1) Все верно, хорошо бы так, но на самом деле вот так...
При проверке эмр поднимай ток ступенчато, до того момента пока не сработает ЭМР, к примеру С25 сработает примерно при 125А. Пусть ступенчато, зато можно поймать минимальный ток при котором сработает автомат, а во время набора время импульса 0,02 с.
2) Для теплового я к примеру делаю 2 замера, один поднимаю ток до 2х кратного от номинала (допустим тот же С25) поднимаем до 50А, переключаем на ограничение, и старт, при двухкратном характеристика "С" отключается примерно 35...60 секунд. Второй замер делаю при 3х кратном токе 75А, С25 отключится примерно за 8...15 секунд.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрюха Иванович
сообщение 17.2.2016, 12:11
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33249



Цитата(Nail @ 17.2.2016, 11:42) *
1) Все верно, хорошо бы так, но на самом деле вот так...
При проверке эмр поднимай ток ступенчато, до того момента пока не сработает ЭМР, к примеру С25 сработает примерно при 125А. Пусть ступенчато, зато можно поймать минимальный ток при котором сработает автомат, а во время набора время импульса 0,02 с.
2) Для теплового я к примеру делаю 2 замера, один поднимаю ток до 2х кратного от номинала (допустим тот же С25) поднимаем до 50А, переключаем на ограничение, и старт, при двухкратном характеристика "С" отключается примерно 35...60 секунд. Второй замер делаю при 3х кратном токе 75А, С25 отключится примерно за 8...15 секунд.

НО при наборе ступенчато идет время и ток, соотв. нагрев автомата и получается практически проверка теплового расцепителя??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 17.2.2016, 22:56
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
НО при наборе ступенчато идет время и ток, соотв. нагрев автомата и получается практически проверка теплового расцепителя??

Тепловой расцепитель при наборе нагреться до срабатывания не успевает. Если есть сомнения, после отключения попытайтесь сразу же включить автомат. Если отключение произошло от теплового расцепителя, он откажется включаться.
Про "идет время" не понял, на всякий случай проверим положения переключателей.
При проверке отсечки:
"РАБОТА-СБРОС" - "РАБОТА"
"ТОК-СЕК" установить в "ТОК"
"ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "НАБОР"
"Длительность" - 0,02 (0,04).
Нажатиями на кнопку "ПУСК" набирать ток, следить за показаниями, последнее перед срабатыванием - запомнить (после срабатывания может взбрехнуть, показав чушь).
Далее:
"РАБОТА-СБРОС" - "СБРОС"
Один раз нажать на "ПУСК", набранный ток сбросится.
При проверке времени срабатывания:
Положение переключателей - как при проверке отсечки. Набрать нужный ток.
Переключиться в режим длительной работы:
"ТОК-СЕК" установить в "СЕК"
"ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "ОГРАНИЧЕНИЕ"
"Длительность" - "длит".
Нажать пуск, ждать отключения. Записать показания секундомера. После отключения чудо-прибор иногда добавляет еще пару секунд.

Сообщение отредактировал mr.energo - 17.2.2016, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрюха Иванович
сообщение 19.2.2016, 13:16
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33249



Спасибо всем. Разобрался. Испытал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lerakroxa
сообщение 29.2.2016, 2:19
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2016
Из: Россия
Пользователь №: 48480



Помогите разобраться c работой двигателя, работает все ор , потом с того не сего начинает троить и не едет толком, помогает только если скинуть акум и поставить на место,как заколдованнная, диагностика без ошибок


--------------------
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ! СПРАВИТЬСЯ ЛЮБОЙ! >>> ЗАХОДИ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены