Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

расчет тока квартирной электро сети с учетом коэфициента одновременности , нужен метод расчета по формулам

Andre_san
сообщение 13.2.2016, 22:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Здравствуйте! Хочу рассчитать ток сети на участке от эщ. до кщ. с учетом коэффициента одновременности. Предположим имеется у меня 14 электро приемников различной мощности, суммарной мощностью 10845 ватт. Как определить коэффициент одновременности и как узнать ток???
я нашёл информацию, но не уверен что это то что мне подходит:
http://homo-habilis.ru/malenkie-khitrosti/...hnosti-nagruzki
http://ru.electrical-installation.org/ruwi...%D0%92%D0%90%29
Хотя вот эта формула кажется подходит, но здесь еще нужно знать косинус фи я так понимаю самого мощного электро приемника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2016, 23:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Andre_san, дублирование тем не приветствуется и наказуемо... (для справки)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 14.2.2016, 0:06
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 13.2.2016, 22:56) *
Andre_san, дублирование тем не приветствуется и наказуемо... (для справки)

Это случайно случилось, неудобный интерфейс...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.2.2016, 0:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



За десяток лет на форуме не заметил никаких неудобств с интерфейсом...

По вопросу. Не знаю, какая именно формула Вам подошла, но в приведённых ссылках не увидел подходящих формул для определения расчётного потребления внутри квартиры...
Если интересует максимальный ток в линии ШЭ - ЩК, то исходите из выделенной мощности на квартиру ... плюс запас на перспективу. icon_wink.gif
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.2.2016, 0:45
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 13.2.2016, 23:49) *
Не знаю, какая именно формула Вам подошла

Формула I=P*Kи/U*cosf
Kи- коэффициент одновременности
если она мне подходит, то как тогда определить этот коэффициент для квартиры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.2.2016, 5:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Andre_san, у вас есть выбор сколько вам дадут мощности на квартиру?
Если так, то принимайте К=1, точно не ошибетесь.
Если нет, то мощность ваша уже ограничена вводным автоматом и независимо от того сколько у вас есть потребителей и какова их установленная мощность расчетная будет одна и та же, даже не мощность, а ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.2.2016, 6:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
как тогда определить этот коэффициент для квартиры?

Посмотрите таблицы в СП 31-110-2003 "Проектирование всякоразного."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.2.2016, 7:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Господа, коэффициент в СП и прочих документах приводится для крупных объектов. Например столовая, пекарня, магазин и пр. где 5,10,15.... единиц одноименного оборудования или например несколько квартир. Понятно что одновременно не будут 2 хозяина делать одно и то же. Для квартиры можно вычислить оччччень приблизительно или только опытным путем. Просто прикинуть максимально загруженный день когда все дома, кто чем занимается, что при этом включается. Если это на стадии проектирования, то только по выделенной мощности. Больше, думаю, никак. Откуда знаешь у кого что на уме? Одна хозяйка делает все и сразу, а другая наоборот любит поэтапно. Поэтому считаем по установленной мощности с учетом выделенной, а оборудование ставим по максимуму. Это мое мнение может где то и есть нормы которые можно применить к отдельно взятой квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.2.2016, 12:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(push)
Для квартиры можно вычислить оччччень приблизительно или только опытным путем.
Почему?
И не только для квартиры. Берёшь время цикла (я брал сутки), Выписываешь все нагрузки, время их работы и прочие мелочи (теоритические пределы, kos и пр.). Что однозначно идёт с коэфф. под 1, принимаем сразу единицу, остальное выводим сами.
Порой получается даже точнее, чем по методикам - проверено неоднократно.... icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.2.2016, 5:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



а я о чем? Я имел ввиду что по нормам которые в документации прописаны можно приблизительно посчитать. А опытным путем применительно к конкретной установке, и спору нет - самый точный вариант. Правда время потребует некоторого. Сюда еще статистику месяца 2-3 минимум нужно вставить, причем установка (квартира) должна находиться в нормальном рабочем режиме