![]() Отключаю Ноль, а свет есть... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отключаю Ноль, а свет есть... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Всем привет. В доме 3 фазы. В щиток подходит 4 провода, 3фазы и ноль, идут они в тройной и одинарный автомат соответственно. Из одинарного автомата провод идет на нулевую шину, ну а фазы далее в другие автоматы и уже куда нужно.
Собственно заметил такую вещь, что если отключить ноль, то свет все равно горит... А если ноль включить, то свет горит тише. Проверил, с отключенным нулем в разетке 250в, это значение может расти от включаемой нагрузки. Включаю конвектер, в коридоре вместе с ним включается свет.. Что это такое? Я немного не понимаю... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какой умелец Вам это делал? убирайте одинарный автомат, ноль должен идти на нулевую шину....хотя - а заземление у Вас есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ещё раз про четыре провода и одинарный автомат - на БИС!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
С вашим одинарным автоматом может погореть в доме много чего... убирайте его нафиг!!!
ЗЫ, прежде чем убирать, обязательно отключите "тройной" автомат. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Собственно заметил такую вещь, что если отключить ноль, то свет все равно горит.. У ВАС еще ни чего дома сгорело? тогда Вам крупно повезло. В вашем случаи при отключении нуля в розетки может быть от 0 до более 400 вольт. А еще от этого может током бить. Советую вызвать нормального электрика и переделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какой Чудак на букву М вам это сделал?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.2.2016, 6:20 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что это такое? Я немного не понимаю... Как Вам уже намекнули, это подстава... или по простому, элементарное вредительство, от того, кто этот щит собрал. Немного не литературно, но по сути абсолютно верно выразился Костян (хотя стоило его и пожурить).А чтобы понять, что именно происходит, наберите в любом поисковике "последствия при обрыве нуля"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Шедевр! Хочу задать вопрос электрику, сотворившего сей щиток: ЗАЧЕМ нужен этот автомат?! Жуть как ответ послушать хочется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
mr.energo, такая же фигня. Всегда хочется лично услышать доводы тех, кто таке лепит. Ну хотя бы для того, чтобы как то донести до других опасность такой работы, нужно понимать элементарную логику "противника"
savelij®, извините, не сдержался. Уже поправился -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Большое спасибо за инфу! Перед созданием темы так и сделал, вывел сразу на шину, ибо что то мне подсказало, что это может закончится плохо.
Вообще делал человек, который довольно таки шаристый..не знаю почему так сделал, но речь не об этом. У меня счетчик в щитке на улице на столбе. Так как тоже стоит два отдельных автомата на ноль. Электрики без проблем опломбировали... Я так понимаю ради собственной безопасности придется срывать пломбы и ставить туда четверные автоматы? Или как лучше сделать? ЗЫ земли пока что нет, жду потепления. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну то, что Вы перед созданием темы " сразу вывели на шину" это Вы лукавите, а вот по поводу смывания пломб- срочно вызывайте представителя технадзора, РЭС или что там у Вас. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Нет, не лукавлю. Понятно, что самому срывать пломбы нельзя, но делать в щитке надо все самому, вот и нужен совет как сделать? Покупать 4-ые автоматы или купить шину? Или же проводом соединить вход в нулевой автомат с выходом? Мне больше нравится последний вариант, но лучше послушаю мнение специалистов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пока у вас нет заземления, ваш ноль - не совсем ноль, а PEN. И коммутировать его нельзя. Поэтому так же соединяете его любыми возможными способами, но только не через коммутационный аппарат.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
В доме соединил, но на улице нет. Не понял немного, даже если у меня будет земля, то все равно при отключании нуля, в разетках может быть более 220в, или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это две совершенно разные темы - отключаемый ноль и заземление. Пока не заморачивайтесь. Удалите автомат из нуля как можно скорее, а потом спокойно изучите вопросы заземления и в весне будьте во всеоружии
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Я вот только никак не могу одного понять
На участке раньше было 220в и стоял древний сссровский счетчик с древними автоматами. Если бы я там отключил ноль, то в разетках бы не было напряжения, почему с тремя фазами иной эффект? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не заморачивайтесь. Это особенность трехфазной сети. Для понимания нужно изучить электротехнику на уровне хотя бы техникума. Причем от самых азов. Лекцию писать довольно много. В рамках форума утомительно
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 ![]() |
Ну в принципе все что хотел я узнал. Еще раз спасибо за инфу, буду переделывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |