Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли записывать в журнал учета нарядов и распоряжений владельца ЭУ, наряд-допуск выданный СМО, работающей на этой ЭУ, где допускающим является оперативный персонал владельца ЭУ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понятно - кто выдал наряд, какая организация
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
,
не требуется. Журнал владельца ЭУ -пишет свои наряды владелец в свой журнал. СМО пишет в свой. Другое дело опержурнал, там надо указывать работы по нарядам - и свои и чужие. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Если назначается наблюдающий (не выгораживается зона работ), то у нас как правило выписывается свой наряд( независимо от наряда СМО) по нашей форме, и этот наряд должен регистрироваться в журнале работ по нарядам и распоряжениям, и допуск оформляется в ОЖ.
Если же Актом-допуском предусмотрены ограждения, исключающие нахождение (проникновение) персонала СМО в действующую эл. установку , за пределами выгороженного (выведеного в ремонт) участка, нет необходимости вести постоянный надзор, то достаточно нарда СМО. Основной документ это "Акт-допуск" , где указаны лица ( владельца ЭУ) имеющие права допуска СМО и подписи наряда СМО. Поскольку наряд не владельца ЭУ, то его регистрировать не надо, достаточно наличие документа "Акт-допуск" и конечно отметка о времени допуска СМО в оперативном журнале. У нас , поскольку эл.установки (ПС)небольшие и расположение оборудования компактное, нет возможности выгородить участок сплошными ограждениями в Акте-допуске указывают, что работы необходимо производить под наблюдением (надзором)нашего персонала. Ну а если к примеру ПС 500кВ, на ОРУ есть возможность выгородить зону работ, то и наблюдающий не нужен.., а значит и наряд по нашей форме тоже не нужен ( в акте-допуске все будет указано и места разрывов, установки заземлений, места ограждений исключающих проникновение СМО за пределы зоны работ) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете конечно записать, но по идее не надо, наряд не ваш
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
В Сургутнефтегазе журнал регистрации нарядов ведет диспетчер ПДС. При допуске СМО допускающий в обязательном порядке регистрирует наряд, а также ежедневно докладывает время начала и окончания работ по данному наряду.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
знакомая тема.
сначала наряды выдавали сами себе СМО, регистрируя НД у эксплуатирующей организации. (причем все было оформлено в соответствии с ПОТ ЭУ, письма, инструктажи, согласования....) Потом это не понравилось энергетику заказчика (Газпромнефть) теперь НД для СМО выдает эксплуатирующая организация |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 1:37 |
|
![]() |