Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2016, 17:28
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли записывать в журнал учета нарядов и распоряжений владельца ЭУ, наряд-допуск выданный СМО, работающей на этой ЭУ, где допускающим является оперативный персонал владельца ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2016, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понятно - кто выдал наряд, какая организация


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2016, 22:11
Сообщение #3





Гости






,
не требуется. Журнал владельца ЭУ -пишет свои наряды владелец в свой журнал. СМО пишет в свой. Другое дело опержурнал, там надо указывать работы по нарядам - и свои и чужие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.2.2016, 9:29
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 10.2.2016, 20:09) *
не совсем понятно - кто выдал наряд, какая организация

Наряд допуск выдан сотрудником СМО, в их наряд вписывается оперативный персонал как допускающий. Руководство владельца ЭУ настаивает, что наряды СМО необходимо регистрировать в журнале владельца ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 14.2.2016, 10:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Если назначается наблюдающий (не выгораживается зона работ), то у нас как правило выписывается свой наряд( независимо от наряда СМО) по нашей форме, и этот наряд должен регистрироваться в журнале работ по нарядам и распоряжениям, и допуск оформляется в ОЖ.
Если же Актом-допуском предусмотрены ограждения, исключающие нахождение (проникновение) персонала СМО в действующую эл. установку , за пределами выгороженного (выведеного в ремонт) участка, нет необходимости вести постоянный надзор, то достаточно нарда СМО. Основной документ это "Акт-допуск" , где указаны лица ( владельца ЭУ) имеющие права допуска СМО и подписи наряда СМО. Поскольку наряд не владельца ЭУ, то его регистрировать не надо, достаточно наличие документа "Акт-допуск" и конечно отметка о времени допуска СМО в оперативном журнале.
У нас , поскольку эл.установки (ПС)небольшие и расположение оборудования компактное, нет возможности выгородить участок сплошными ограждениями в Акте-допуске указывают, что работы необходимо производить под наблюдением (надзором)нашего персонала. Ну а если к примеру ПС 500кВ, на ОРУ есть возможность выгородить зону работ, то и наблюдающий не нужен.., а значит и наряд по нашей форме тоже не нужен ( в акте-допуске все будет указано и места разрывов, установки заземлений, места ограждений исключающих проникновение СМО за пределы зоны работ)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.2.2016, 10:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете конечно записать, но по идее не надо, наряд не ваш


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 14.2.2016, 16:31
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



В Сургутнефтегазе журнал регистрации нарядов ведет диспетчер ПДС. При допуске СМО допускающий в обязательном порядке регистрирует наряд, а также ежедневно докладывает время начала и окончания работ по данному наряду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 14.2.2016, 20:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



знакомая тема.
сначала наряды выдавали сами себе СМО, регистрируя НД у эксплуатирующей организации.
(причем все было оформлено в соответствии с ПОТ ЭУ, письма, инструктажи, согласования....)
Потом это не понравилось энергетику заказчика (Газпромнефть)
теперь НД для СМО выдает эксплуатирующая организация
Вернуться в начало страницы